zusammenfassung / fazit zum thread:
es ist immer wieder eine gute idee, alle leitungen in den verteiler zu führen und die aktoren und binäreingänge dort unter zu bringen!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fensterreedkontakt - Binäreingang - ETS Parametrierung - Fehlersuche
Einklappen
X
-
Recht hast Du, alles etwas irreführendZitat von vento66 Beitrag anzeigenGehören die auch noch zusätzlich vom KNX isoliert
Einen Kommentar schreiben:
-
Wird aber selten einfacher bei der MontageZitat von waldecker01 Beitrag anzeigenAlles schon länger her und es ändert sich vieles
Einen Kommentar schreiben:
-
Erinnere mich halt an meine Lehrzeit und der als Aktiver Eli.
Alles schon länger her und es ändert sich vieles
Einen Kommentar schreiben:
-
Und ich wusste schon, warum ich die UP Aktoren nicht mag! Ich hätte glatt nur eine Dose kaluliert! Aber was ist mit den 230V Stellantrieben und deren Binäreingängen? Gehören die auch noch zusätzlich vom KNX isoliert?
Einen Kommentar schreiben:
-
iGude,Zitat von waldecker01 Beitrag anzeigenAlles in einer einzigen Dose, oder gibt es dort mehrere Abzweig (Verbindungsdosen)?
Klingt nach Pfusch.
die werden dann Deckel an Deckel geklebt, damit man ein UP KNX Aktor dann Normgerecht verdrahten kann.
Aber das Loch in den Deckeln darf nicht größer wie 3mm sein.
🤧
Einen Kommentar schreiben:
-
Sagt wer?
Achtung an alle Elektriker! Scheinbar gibt es neue Normen! Ich hoffe wir werden gleich geschult.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles in einer einzigen Dose, oder gibt es dort mehrere Abzweig (Verbindungsdosen)?Zitat von Zalone Beitrag anzeigenIn einer Verteilerdose waren alle Kabel (Strom, Rollladenaktor, Ein- und Ausgänge KNX-Kabel) enthalten. Darin ist auch das Kabel des Fensterkontaktschalters drin gewesen.
Klingt nach Pfusch. 230V und Klein Spannung gehören nicht zusammen
Einen Kommentar schreiben:
-
Was das entfernen der Sicherung für die KNX-SpVg mit der Vollständigkeit des ETS-Projektes auf dem PC/Laptop zu tun hat erschließt sich mir hier allerdings nicht.Zitat von Zalone Beitrag anzeigenKurz in der ETS nachgeschaut, und dort war auch keine Gruppenadresse für diesen Binäreingang vergeben gewesen (komisch, hat ja eigentlich nix mit Strom aussetzen zu tun gehabt, aber vorher ging halt der Fensterkontaktschalter). Jedenfalls, neue Gruppendresse in der ETS für diesen Binäreingang gesetzt, und schon funktionierte wieder der Fensterkontaktschalter im Bad!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
vielen herzlichen Dank für die vielen Ratschläge. Gerne möchte ich euch nun mitteilen, wie die Lösungen aussahen. Denn: Ich hab beide Fensterkontaktschalter (Küche als auch Bad) zum Laufen gebracht.
Fensterkontaktschalter Küche:
Ich hab nun den Rollladenkasten aufgemacht. In einer Verteilerdose waren alle Kabel (Strom, Rollladenaktor, Ein- und Ausgänge KNX-Kabel) enthalten. Darin ist auch das Kabel des Fensterkontaktschalters drin gewesen. Wie bereits geschrieben, war dieser Fensterkontaktschalter in Reihe geschalten (zum Glück als letztes Glied) zu einem Stellantrieb im Wohnzimmer. Ich habe mal mit einem Multimeter den Fensterkontaktschalter getestet, und er funktionierte! Also lag es nicht am Fensterkontaktschalter, sondern konnte nur noch an der (Weiter-)Verkabelung oder am Binäreingang des Stellantriebes liegen. Der zugehörige Binäreingang des Stellantriebs funktioniert für zwei im Vergleich zum Küchenfenster in der Reihe vorher befindliche Fensterkontaktschalter. Also ging ich davon aus, dass der Stellantrieb funktioniert und es nur an der Verkabellung liegen kann. Ich wollte nicht weiter aber in den anderen Rollladenkästen die Verkabelungen überprüfen, das wäre mit größerem Aufwand verbunden gewesen. Wie hab ich nun doch den Fensterkontaktschalter zum Laufen gebraucht? Ihr ahnt es: Ich hab einfach den Rollladenaktor in der Küche verwendet. Dieser hat glücklicherweise zwei Binäreingänge und er war ebenfalls in der Verteilerdose drin! Beide Fensterkontaktschalter-Kabel an den Rollladenaktor angeschlossen, neue Gruppenadresse dafür in der ETS angelegt, und schon funktionierte der Fensterkontaktschalter in der Küche!
Fensterkontaktschalter Bad:
Ich hatte vor einiger Zeit den KNX-Bus stromlos gesetzt (im Sicherungskasten die entsprechende Sicherung gezogen). Als ich dann wieder Strom auf den Bus gab, hatten alle Stellantriebe bei mir in der Wohnung ihre Parametrierungen verloren, so auch der Stellantrieb im Bad. Letzterer hatte ja per Binäreingang eine Kabelverbindung zum Fensterkontaktschalter des Badfensters. Kurz in der ETS nachgeschaut, und dort war auch keine Gruppenadresse für diesen Binäreingang vergeben gewesen (komisch, hat ja eigentlich nix mit Strom aussetzen zu tun gehabt, aber vorher ging halt der Fensterkontaktschalter). Jedenfalls, neue Gruppendresse in der ETS für diesen Binäreingang gesetzt, und schon funktionierte wieder der Fensterkontaktschalter im Bad!
Nochmals herzlichen Dank für die Ratschläge!
Viele Grüße & einen schönen Sonntag noch
ZaloneZuletzt geändert von Zalone; 18.09.2022, 14:40.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Heizungsstellantrieb/Binäreingang (vmtl in einer Dose in Heizkörpernähe verklemmt) lässt sich durch eine simple Drahtbrücke testen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie währe es denn mal mit messen? Manchmal sind auch die Fenster etwas verzogen, das der Kontakt nicht mehr auslöst. Das passiert dann, wenn die Kontakte schlecht montiert sind, oder es sich um alte Holzfenster handelt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es spricht schon viel dafür, dass es am Sensor liegt, die halten bei normaler Benutzung "ewig". Relativ häufig ist ein schlecht justierter Kontakt (Magnet und Reed Relais liegen nicht passend zueinander) - das sollte aber eigentlich schon zu Beginn auffallen. Außerdem werden auch häufig die Kabel bei der Montage beschädigt (die Adern sind sehr dünn).Zitat von Zalone Beitrag anzeigenEin zweiter Fensterreedkontakt in unserer Wohnung - für das Fenster im Bad - hat allem Anschein nach auch den Geist aufgegeben
Du kannst also nur den Fensterkontakt aus der Heizungssteuerung entfernen oder eben die Anschlüsse zugänglich machen, wobei dann immer noch nicht geklärt ist, wie du z.B. einen fehlerhaften Kontakt (beschädigtes Kabel) austauschen kannst.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde in den sauren Apfel beißen und die Rolladen Abdeckung entfernen, auch wenn diese dabei beschädigt wird.
Diese musst du dann halt neu machen/reparieren.
Dann kannst du mit einem Multimeter das richtige Schaltverhalten des Kontaktes prüfen.
Nur so bekommst du raus, ob der Kontakt defekt ist oder die Verkabelung falsch ist.
Dann würde ich eine Schalterdose in der Laibung setzen wo der Aktor rein kommt.
Somit bleibt die Technik in Zukunft zugänglich ohne Kollateralschäden.
Generell sind KNX Aktorik und Fensterkontalte aller Art sehr langlebig.
Sicherlich gibt es mal Ausnahmen, aber um das zu prüfen verbaut man dezentrale Technik IMMER zugänglich.
Zum Bad:
Du hast doch mehrere KNX Stellantriebe?
Dann demontiere doch einen Funktionierenden und teste diesen im Bad.
Dann kannst du ausschließen ob es am Stellantriebe liegt oder nicht ohne dabei u. U. Geld zu verbraten.Zuletzt geändert von Robert86424; 11.09.2022, 22:14.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: