Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Heizung mit Binäreingang schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fedex
    antwortet
    Hallo Danke es lag wirklich am Senden, ich habe auf die flags geschaut und das senden übersehen

    großes danke an alle

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
    Was mir grad auffällt, du hast die GA 5/2/0 als sendend (erste Stelle beim KO) und nicht die 5/2/2.
    Sag ich ja die ganze Zeit.

    Wozu ist 5/2/0 überhaupt mit diesem KO verbunden? Der Ist-Wert dürfte schon vom DPT her gar nicht passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmarkus
    antwortet
    Was mir grad auffällt, du hast die GA 5/2/0 als sendend (erste Stelle beim KO) und nicht die 5/2/2. Klick mal beim Binäreingang auf die 5/2/2 und wähle "sendend" aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • fedex
    antwortet
    Also ich erhalte vom Binäreingang ein "EIN" und "AUS" der Heizaktor macht nichts
    Zwangssteuerung ist nicht verschaltet
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    das Objekt für die "Zwangsstellung" richtig beschrieben - nicht das der Aktor im Zwang ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Zitat von fedex Beitrag anzeigen
    der Binäreingang sendet mir ein ein und aus.
    Und er sendet das mit dieser Konfiguration an diese GA? Ohne "Senden" würde mich das doch sehr überraschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    der Screenshot von den "Kommunikationsobjekten" sagt nicht viel aus, mach doch noch mal einen wo auch die Gruppenadressen zusehen sind

    Einen Kommentar schreiben:


  • fedex
    antwortet
    Hi, der Binäreingang sendet mir ein ein und aus. Nur der heizaktor reagiert nicht drauf
    Den Statur habe ich nur gerade zum auslesen der ga drin wenn es funktioniert wird der Statur in die entsprechende ga verschobenen

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Du lieferst recht wenig Informationen.

    Ist das Erste Bild die GA-Ansicht?

    Hast du einmal überprüft, ob der Binäreingang überhaupt an diese GA sendet? Ich bezweifle es sehr, denn "Senden" ist nicht gesetzt. Du hast also mehrere GA mit dem KO 0 des Binäreinangs verbunden.

    Da hast du ja Status und Eingang in derselben GA drin, finde ich recht gefährlich. Allerdings hat auch Status kein "Senden" gesetzt, so dass nichts geschieht (aber auch nichts bringt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • fedex
    antwortet
    Hallo,

    hat keiner eine Idee warum es nicht geht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fedex
    hat ein Thema erstellt Heizung mit Binäreingang schalten.

    Heizung mit Binäreingang schalten

    Hallo zusammen,

    ich habe hier eine Frage zu einer Funktion.
    Ausgangssituation:
    Heizkrei ist an einem KNX Heizungsaktor angeschlossen
    Heizsignal soll eine Binäreingng geben der von einem Raumtermostat geschaltet wird.

    Das ist die Konfiguration der Kanäle

    hat einer eine Idee warum mir die Heizung nicht eingeschaltet wird?

    gruß
    fedex
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
Lädt...
X