Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Bzgl. kein Bus nach draußen legen, wollte ich eher eine zweite Buslinie nur für den Außenbereich aufmachen. Oder seht ihr das als nicht so sinnvoll an?
Wenn KNX nach draußen, dann zumindest so. Eigene Linie mit eigener SV und einem LK mit Filtertabelle, der die Linien galvanisch trennt. So ist es lt. KNX-Design-Guides auch vorgesehen.
Ob KNX außen risikobehaftet ist oder nicht, da gibt es sicherlich beide Fraktionen und auf beiden Seiten pro & contra. Gibt auch viele, die KNX außen so umgesetzt haben (mich inklusive).
Richtig, das kannst du im EFH bei 0,6-0,8qmm aber meist vernachlässigen. Die Leitungslängen sind meist bei 10-20m. Da liegst du dann unter 0,25C Fehler. Bei der Außentemperatur eher unwichtig.
Die Position des Sensors ist m.E. hier viel wichtiger.
Der ABB hat eine Leitungslängenkompensation.
Man gibt einfach die Länge der Leitung und den Leitungsquerschnitt an, dann kann der AE den Leitungswiderstand berechnen und entsprechend berücksichtigen. gilt aber nur für Kupferleitungen.
Bzgl. kein Bus nach draußen legen, wollte ich eher eine zweite Buslinie nur für den Außenbereich aufmachen. Oder seht ihr das als nicht so sinnvoll an?
Wenn man viele Temperaturkanäle braucht, ist neben dem genannten ABB AE/S4.1.1.3 Analogeingang (der im Gegensatz zu den meisten anderen auch PT100 und PT1000 kann) der arcus eds SK08-T8 (für PT1000-Fühler) einen Blick wert. Man sollte allerdings beachten, dass bei PT1000 längere Leitungen nicht ideal sind, weil sie zu ungenaueren Messungen führen können. Deshalb habe ich einen aktiven Außenfühler genommen, da spielt das keine Rolle.
Genauso habe ich es auch gemacht. ABB 4-Kanal Analogeingang und PT1000 Fühler von Sensorshop24. Kanal1 Aussentemperatur, Kanal 2 Temperatur Pufferspeicher, Kanal 3 Vorlauftemperatur Fussbodenheizung, Kanal 4 Rücklauftemperatur Fussbodenheizung.
Die 4 Fühler haben alle zusammen keine 50€ gekostet.
Ich hab draußen an der Nordseite einen Kombifühler (Temperatur und Luftfeuchte je 0..10V, von sensorshop24) und drinnen einen Analogeingang (MDT AIO). Wenn man den 4kanaligen AIO nimmt und für die beiden weiteren Kanäle eine sinnvolle Verwendung hat, ist das eine recht preiswerte Lösung. Ich wollte ohnehin lieber keinen Bus nach draußen legen.
Habe bei mir auch den Elsner Vari. Der kann zwar auch noch mehr als nur Temperatur (selbst in der kleinsten Variante), ist aber mMn auch deutlich hübscher als das Gerät von Berker. Ist ja für eine Außenwand vielleicht durchaus relevant...
Und ja, Temperaturwert der Wetterstation auf der Südseite ist eher nicht so brauchbar...Zumindest nicht für realistische Werte. ;-)
kann mir eventuell jemand helfen in Bezug auf Auswahl der richtigen Wetterstation plus zusätzlichem Temperaturfühler helfen?
Ich möchte an der Südseite (Terasse) eine Wetterstation anbringen, um die Raffstores zu steuern. Hier favorisiere ich aktuell die Wetterstation Hager KNX easy TXE531 GPS, da diese 4 Fassaden abdecken kann. Hat hier evtl jemand noch etwas besseres im Sinn für einen vergleichbaren Preis?
Zusätzlich würde ich gerne an der Nordseite noch einen Außentemperaturfühler anbringen, der mir die Temperatur auf den Bus bringt. Ich gehe davon aus, dass die Temperatur von der Wetterstation durch Sonneneinstrahlung an der Südseite zu hoch angezeigt wird.
Hat hier jemand einen Tipp für einen solchen Außentemperaturfühler? Ich habe die Variante von Berker (75492002) gesehen, die hat aber gleich auch einen Helligkeitssensor hat. Das benötige ich denke ich nicht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.