    Guten Morgen, weiß jemand, wie man oben stehendes Gerät komplett zurücksetzen kann?
    Ich kann es nicht in meine ETS einbinden... Sagt mir, dass das Gerät bereits verwendet wird...

    #2
    Wenn du Glück hast,
    busklemme abziehen
    Prog Taste drücken und Halten
    Klemme rein
    nach 10 Sekunden wieder loslassen.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #3
      Ich empfehle das Handbuch, da steht wie man ein Gerät zurücksetzt:
      https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf

      Warum machen wir überhaupt Handbücher?

      Mit dem Problem hat das aber wohl nichts zu tun.

      Kommentar


        #4
        Hat mich auch gerade erwischt - wurde im Inhaltverzeichnis des Technischen Handbuchs leider auch nicht fündig. Der Vorgang ist versteckt in Kapitel 2.3 "Übersicht LEDs & Bedienung". Für diejenigen, die auf der Suche nach der Lösung nur eingeschränkt Daten haben, hier kurz der Vorgang:
        1. Funktionsknopf für ca. 15 s gedrückt halten, bis das die LEDs rot leuchten
        2. Funktionsknopf loslassen
        3. Funktionsknopf erneut gedrückt halten, bis alle LEDs wieder aus sind