Anfängerfrage: Aktoren reagieren nicht auf Telegram - Topologieproblem?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von ivenh0 Beitrag anzeigen
    Wäre ich niemals drauf gekommen
    Ist aber Grundwissen
    Viel Spaß mit KNX
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • ivenh0
    antwortet
    Funktioniert perfekt!

    Vielen Dank. Wäre ich niemals drauf gekommen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du musst nach jeder GA-Änderung die Linienkoppler neu programmieren oder ihn erst einmal auf „nicht filtern“ stellen.

    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Anfängerfrage: Aktoren reagieren nicht auf Telegram - Topologieproblem?

    Hallo zusammen,

    ich habe mit Sicherheit eine totale Anfängerfrage - trotzdem bitte ich um eure Unterstützung :-)

    Folgende Situation:
    KNX Verteiler hat 2 SV + IP Interface + LK

    Angedachter Aufbau:
    Hauptlinie 1.0: EG
    Unterlinie 1.1: UG + OG

    EG ist bereits parametriert und funktioniert wunderbar. Jetzt wollte ich mit dem OG starten, PA ist vergeben, Applikationen lassen sich auch wunderbar auf die GT2 laden, allerdings reagieren die Aktoren nicht auf die GAs.

    1.0.- SV
    1.0.1. IP Interface 731
    1.0.2
    --- Geräte des EG + Aktoren
    1.0.36

    1.1.- SV
    1.1.0. Line Coupler 650
    1.1.1
    ---- Geräte des UG+OG
    1.1.x

    Was habe ich falsch gemacht? Wo liegt der Fehler?