Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster 2 Status der Jalousie für Anzeige Frage?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Einfach mal die Jalousie komplett zu, und wieder auf fahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ero
    antwortet
    Vento66, meins du mit Referenzfahrt, die Fahzzeit der Jalousie, die man Händisch einträgt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und die Referenzfahrt nicht vergessen, sonst sendet der Aktor ggf. nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Status aktuelle Position am Aktor (KO32) mit Status für Anzeige (KO3) des entsprechenden Tastenpaares verknüpfen.

    Hat jetzt gerademal 2 Minuten gedauert das in beiden Handbüchern nachzuschlagen.
    2 Minuten deswegen, weil ich noch schnell eine Email geschrieben habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaydee73
    antwortet
    Poste mal Screenshots von deinen KOs am Aktor und am Glastaster (inkl. der zugeordneten GAs). Das funktioniert schon, wenn das richtig parametriert ist. Ich habe die Kombination auch so im Einsatz.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bastiani
    hat ein Thema erstellt MDT Glastaster 2 Status der Jalousie für Anzeige Frage?.

    MDT Glastaster 2 Status der Jalousie für Anzeige Frage?

    Hallo zusammen,

    eine kurze Frage zum Glaster 2 bzgl. einer Jalousie.

    Eine Jalousie mit zwei Tastenbedienung über MDT Jalousie Aktor wird betrieben.
    Jetzt würde ich gerne die im Glastaster das KO Status der Jalousie für
    Anzeige nutzen.
    Mit welcher KO von Aktor muss ich es verknüpfen um die Anzeige zu erhalten oder sind noch andere Einstellungen nötig?
    Status aktuelle Position sowie Status absolute Postion verknüpft mit dem Status der Jalousie Glastaster funktionieren nicht.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Lädt...
X