Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS 5 Demo & programmierung Busch Jäger Taster 6126/01, 6127/01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Seltrecht
    antwortet
    Und die rote LED am Busankoppler blinkt auch, wenn du den Programmierknopf gedrückt hast?
    Vielleicht auch mal die Busspannung messen. Vielleicht ist da schon das Problem.
    Zuletzt geändert von Seltrecht; 23.07.2019, 14:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Zitat von Horschie Beitrag anzeigen
    Wieso wird das nichts?
    Mit dem
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    unverdrosselten Ausgang.
    Meinte Micha
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Mit dem wird das nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horschie
    antwortet
    Wieso wird das nichts? mit der SV läuft hier alles was geht...ausser diese Taster.

    Die Schienen sind in der Hutschiene eingeklebt. Am vorderen Ausgang ist nichts angeschlossen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ähm Du musst diese vorsinntflutliche Spannungsversorgung mit einer Datenschierne betreiben. Der Ausgang für den Bus befindet sich auf der Rückseite. Die vordere Klemme ist keine Busspannung, sondern der unverdrosselte Ausgang. Mit dem wird das nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horschie
    antwortet
    Moin,

    neu sind:

    2x BJ 6126/01
    1x BJ 6127/01

    ...lassen sich alle nicht wie beschrieben programmieren.

    Ich habe nochmals den Taster gegen einen RTR getauscht...auch hier das selbe Resultat.

    Spannungsversorgung ist eine Gira 890 00

    IP-Schnittstelle ist eine Weinzierl 731.

    Ansonsten hängt nix spannendes am Bus. Diverse Taster, Wetterstation, paar RTR und ein paar Steuergeräte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Aufkleber ist für die Physikalische Adresse erst mal Wurscht.

    Wenn es gestern funktioniert hat, dann zieh doch mal den 6126/01 ab und steck stattdessen den 6108/18 wieder dran und probier den nochmal.


    Und ansonsten, erzähl mal bisschen mehr: Welche Spannungsversorgung, welche Schnittstelle, wo hast du an der Spannungsversorgung angeklemmt...

    Drei neuen Taster? Du hast nur 2 neue aufgezählt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ETS 5 Demo & programmierung Busch Jäger Taster 6126/01, 6127/01

    Hallo Zusammen,

    wie oben beschrieben nutze ich die ETS 5 Demo und möchte aktuell die genannten drei *neuen* Taster programmieren.

    Leider schlagen die Versuche fehl, da ETS5 der Auffassung ist, dass der Programmierknopf nicht gedrückt wäre
    (natürlich ist der gedrückt...am gleichen Kabel konnte gestern ein Busch Jäger RTR 6108/18 programmiert werden).
    Auch wurde geprüft, dass zumindest der passende Aufkleber auf der Hardware ist.

    Versucht wurden ferner:
    - diverse Adressen
    - Neuinstallation ETS 5 Demo auf anderem PC
    - div. Anschlusskabel im KNX-Netz
    - Katalogdaten von deren Webseite und aus der Cloud

    Für Ideen und Tipps wäre ich sehr dankbar!


    Vielen Dank & viele Grüße
    Christoph Horschler
Lädt...
X