    Wenn der PM keinen Schwellenwert über GA ändern kann, dann eben via Zwangsführung + Helligkeitswert des Sensors. Ändert aber nichts daran, dass man hier Logik brauchen wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja so viele Hersteller und PM's es gibt, so viele Möglichkeiten auch etwas zu lösen. Bei Steinel aber auch nicht alle. der iHF ist ja für Aussen. Der 360HF hat das auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Ja, bei MDT habe ich auch nichts gefunden, aber bei Steinel ... verstehe ... muss ich mich mal weiter reindenken ;-)
    Danke für den hilfreichen Beitrag ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Schau Dir die Applikation und dessen Beschreibung und da drinnen die Auflistung aller KO an.

    Ich habe keinen MDT PM, nur den BWM, der hat keine KO für die Schwellwerte, beim Gira Mini Komfort und Steinel iHF gibt es passende KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Kann ein PM Schwellwerte empfangen? ... ich kenne es nur so, das man die fest eintragen muss.
    hjk ​ Wärere es dann nicht sinnvoll, wenn der AKD dies an den PM senden würde? ... denn da sind die Werte ja bereits eingegeben. So könnte man sich doppelte Arbeit sparen ... oder kann/macht der AKD das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Warum bist du so aggressiv und beleidigend?
    Das hier ist das EINSTEIGER Forum, richtig?
    Und wenn man was nicht versteht, ist man gleich doof?
    Wenn du es nicht - für Einsteiger verständlich - erklären magst, oder kannst, solltest du einfach nicht antworten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Doch, natürlich geht "so richtig", und zwar mit zusätzlichen Zeitschaltuhren, die den Schwellen- bzw. Dimmwert senden. Aber das verstehst Du wohl leider nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    ... und fragen uns, warum wir uns hier so im Kreis gedreht haben....?
    Wir drehen uns im Kreis, weil wir nicht am Ziel angekommen sind ...

    Bei der Funktion "Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen" kann man bis zu 10 unterschiedliche Helligkeitsstufen uhrzeitabhängig einstellen. Beispiel:
    - Nach dem Aufstehen: 10%
    - Zum Frühstücken und Abendessen: 60%
    - Tagsüber: 100%
    - Nach dem Abendessen 40% bis runter auf 20% (kurz vorm Schlafengehen)
    - Nachts: 5% (ohne Tag/Nacht-Objekt)

    Das geht halt nicht "so richtig" mit Euren Lösungsansätzen.
    Optimal funktionieren würde es wohl nur, wenn entweder Aktor dem PM den jeweiligen Schwellwert mitteilt ... oder ... der PM dem Aktor die jeweilige Helligkeit.
    Aber ok, ist halt so ... wäre ja auch zu schön gewesen


    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Den Nicht-Experten muss man halt mehr zur Gedankenfindung geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    rauchst halt irgendwo einen Zeitschaltuhrbaustein, der ab/bis Zeitpunkt xy zwei Werte festlegt und dem PM in die KLR Steuerung sendet.
    ...und jetzt lesen wir noch einmal meine Antwort direkt unter Thread und fragen uns, warum wir uns hier so im Kreis gedreht haben....?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Ja, wird wohl so sein ... Danke dir!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    OK, dann hat es aber auch nix mit HCL zu tun. Da wie du aber merkst eine starre Helligkeitseinstellung je Uhrzeit nichts sinnvolles in einem von Tageslichtberührten Raum ist, hilft Dir das Feature nicht weiter. Da bist mit ner KLR deutlich besser aufgehoben. Und wenn es nur zwei verschiedene Helligkeitsstufen sein sollen im Ziel, sollte es sich auch mit geringem Aufwand realisieren lassen. Brauchst halt irgendwo einen Zeitschaltuhrbaustein, der ab/bis Zeitpunkt xy zwei Werte festlegt und dem PM in die KLR Steuerung sendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Ich schrieb ganz oben;
    Zitat von uwe1 Beitrag anzeigen
    ich möchte mit MDT AKD LED_Controller das "uhrzeitabhängige Dimmen" nutzen (on mit oder ohne HCL sollte egal sein).
    Es geht also weniger/nicht um HCL, sondern um Dimmwert/Helligkeit.

    Und im Aktor kann ich uhrzeitabhängige Dimmwerte festlegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nee das geht nicht, das wäre dann die Lösung mit der KLR und der Aktor wäre die Logik mit der Dimmwerttabelle.

    Allerdings habe ich auch ein abweichendes Verständnis von HCL, denn das sollte bei mir nicht über den Tag verteilt die Helligkeitsstärke sondern nur die Lichtfarbe regeln.
    Lichtmenge wäre halt die KLR oder zweistufig Tag/Nacht Modus oder per Handy am Taster gedimmt. Das bedeutet der PM sendet einfach x% Dimmwert und der Aktor teilt das entlang der HCL-Kurve auf die beiden Kanäle WW und CW auf. Insofern sehe ich eine Anwendung von HCL nur bei TW Leuchtmitteln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ansonsten HCL im Aktor aktivieren, dann bekommt der einfach regelmäßig die aktuelle Uhrzeit (z.B. IP-Schnittstelle, enertex Spannungsversorgung, sonstiger Zeitserver am Bus)und vom PM bei registrierter Bewegung einfach nur an/aus, die Lichtmenge regelt er dann auf Basis der hinterlegten Dimmkurve, die ist glaube auch irgendwo anpassbar.
    Ja, das ist alles klar.

    Mein "Problem" ist nur, zb morgens 7 Uhr im Sommer:
    - Im MDT LED-Controller (=Aktor) ist eingestellt: 50% Helligkeit (was zb rund 200 Lux entspricht)
    - Im Raum sind es aber bereits 300 Lux
    - PM detektiert (unter 400 Lux = Schwellwert für Mittags) Präzenz und schaltet EIN.
    Es wird also Licht EIN geschaltet, OBWOHL es bereits heller ist, als ich - mit 50% Helligkeit - haben möchte.

    Ok, wenn ich nun im PM noch KLR aktiviere, wird Licht trotzdem EIN geschaltet, um dann direkt - durch KLR - wieder AUS geschaltet zu werden.

    Optimal wäre, wenn der PM dem Aktor erst gar kein EIN sendet, weil die Helligkeit ÜBER dem "Dimmwert/Schwellwert/Helligkeitswert" des Aktors liegt.
    Das gänge wahrscheinlich nur, wenn der Aktor dem PM zyklisch den entsprechenden Schwellwert aus dem "uhrzeitabhängigen Dimmwert" sendet ... aber das geht wohl nicht.