    HCL macht der Aktor nicht der PM. Der PM ist quasi für Aktoren die nur ohne Zeit dimmen können ein Ersatz zusätzlicher Logik. Da kannst also je Lichtkanal Schaltschwellen und Zielwerte als an/aus, x% oder Scene#n hinterlegen, zusätzlich noch via einem Tag/Nacht Objekt zwischen zwei Zielwerten switchen.

    Dem PM musst aber von außen sagen wann Tag/Nacht sein soll. (Zeitschaltuhr/Astrouhr/Dämmerungsschalter/ sonstige Logik)

    Ansonsten HCL im Aktor aktivieren, dann bekommt der einfach regelmäßig die aktuelle Uhrzeit (z.B. IP-Schnittstelle, enertex Spannungsversorgung, sonstiger Zeitserver am Bus)und vom PM bei registrierter Bewegung einfach nur an/aus, die Lichtmenge regelt er dann auf Basis der hinterlegten Dimmkurve, die ist glaube auch irgendwo anpassbar.

    Ansonsten kannst noch ne KLR bauen, das macht wieder der PM, da musst ihm dann aber von aussen den Zielhelligkeistwert zuliefern, bei registrierter Bewegung regelt dann der PM bis die Zielhelligkeit erreicht ist. Hier brauchst also eine Logik, die die Zielhelligkeit je Zeit ermittelt und via GA an den PM sendet.

    Kannst dich nun entscheiden.
    Zuletzt geändert von gbglace; 15.08.2019, 17:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Nein, ich stell mich nicht doof ;-) ... vielleicht bin ich es, oder stehe auf dem Schlauch
    1. Logik habe ich keine ... kann ich auch nicht; bin kein Profi.
    2. Jetzt mal im Ernst:

    Wenn ich den Schwellwert im PM auf den höchsten Wert (Mittags ~ 400 Lux) stelle, dann geht auch abend bei 300 Lux im Raum das Licht an, obwohl ich es nicht brauche (Energieverschwendung).
    Wenn ich den Schwellwert im PM auf den niedrigsten Wert (Abends ~ 100 Lux) stelle, geht das Licht Mittags nicht an, obwohl es zu dunkel ist.

    Ich kann mir kaum vorstellen, dass es so eine tolle Funktion gibt, die aber nicht sinnvoll (PM sehe ich als sinnvoller Stand der Technik an) angewendt werden kann.
    Bzw. ... ich bin doch sicherlich der erste, der HCL verwenden will; wie machen es denn die, die es schon verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Stellst Du Dich jetzt extra doof? Ob Du nun 10 Uhr, oder Sonnenaufgang+22,46Minuten oder sonstwas als Trigger nimmst, ist doch total Humpe? Dafür brauchst Du dann aber Logik, hast Du da was gescheites (X1, HS, Logikmodul,...)?

    Und Du kannst das Spiel mit dem Schwellwert bei Bedarf 40 mal am Tag ändern. Du gibts Dir doch die Antwort bereits selber, wie es geht, da braucht es nicht hjk für...

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    ... ab bspw. 10 Uhr, davor einfach bei Präsenz?
    Uhrzeit ist aber relativ, siehe Sonnenaufgang hell/dunkel im Sommer/Winter

    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    /Edit: bzw. einfach den Schwellwertschalter nutzen, und morgens die minimale Helligkeit reduzieren.
    ... dann geht das Licht aber Mittags zu spät an. Weitergedacht:
    Wenn ich abends nur 25% Dimmwert ~ 100 Lux haben will, muss ich den Schwellwert auf 100 Lux setzen. Damit geht das Licht Mittags nur an, wenn es unter 100 Lux hat. Das ist zu dunkel / praxisfremd.

    hjk
    Es muss doch irgendwie eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit/Konfiguration geben, die TOLLE HCL-Funktion (mit uhrzeitabhängigen Dimmwerten) in Verbindung mit einem PM zu nutzen!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Einfach einen zweiten Lichtkanal vom PM nehmen, der unabhängig vom Licht schaltet und dann entsprechend einer Schaltuhr sperren? Sprich: Lux ab bspw. 10 Uhr, davor einfach bei Präsenz?

    /Edit: bzw. einfach den Schwellwertschalter nutzen, und morgens die minimale Helligkeit reduzieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    hat ein Thema erstellt Uhrzeitabh. Dimmen (HCL) <-> Präsenzmelder.

    Uhrzeitabh. Dimmen (HCL) <-> Präsenzmelder

    Hallo zusammen,

    ich möchte mit MDT AKD LED_Controller das "uhrzeitabhängige Dimmen" nutzen (on mit oder ohne HCL sollte egal sein).
    Beispiel:
    Morgen 7 Uhr (neutrales) Licht mit 50% Helligkeit (entspricht zb 200 Lux im Raum)
    Mittags 12 Uhr (klares) Licht mit 100% Helligkeit (entspricht ca. 400 Lux im Raum)

    Ausgelöst werden soll mit einem Präsenzmelder MDT SCN-P360*)

    Was ich jetzt nicht ganz verstehe:
    Beim PM gebe ich eine Mindesthelligkeit an, unter der ein EIN gesendet werden soll.
    Der PM hat aber NUR EINE Helligkeitsschwelle ... sagen wir mal 400 Lux, was 100% Helligkeit am Mittag entspricht.
    Und was mache ich morgens, wenn ich nur unter 200 Lux Licht EIN haben will?

    Beispiel:
    Im Sommer scheint morgens um 7 Uhr die Sonne.
    Im Raum ist es 300 Lux hell.
    -> Ich brauche also - lt. zeitabhängigem Dimmen - KEIN Licht.
    Der PM schaltet aber EIN, da unter 400 Lux.

    Wie bekomme ich das Problem gelöst?

    Danke!
    Uwe
Lädt...
X