MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Gateway - EVG-Abschaltung
Einklappen
X
-
Hat nichts mit den EVGs zu tun, aber nachdem alle mit bekannten MDT Geräte einen Tag/Nachtmodus haben, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass das beim DALI Gateway anders sein könnte ...
-
Wenn du irgend eine Funktion haben möchtest musst du das immer testen! Was nicht explizit beschrieben ist, ist erst einmal nicht vorhanden. Schau dir mal den Unterschied beim Steinel SensIQ mit und ohne S an, da hat mir die Hotline gesagt, der Untrschied liegt nur im Gehäuse, das man 3 oder 4 Pyros einbaut aber dann nur einen Kanal ansteuern kann, auf die Idee muss man auch erst einmal kommen.Zitat von Falkenhorst;, hätte nicht gedacht, dass man so blöd denken sollte
um sich vor soetwas bei dem heutigen techn. machbarem Stand zu schützen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimme ich Dir zu. So macht es u.a. Gira/JUNG/Berker.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenZumindest wenigstens ein Objekt wenn alle EVGs aus sind für die Standbyschaltung wäre schon gut gewesen.
Mensch ey, dass für die Kohle.
EDIT: so steht es leider auch in der MDT-Produktbeschreibung:
''Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs in den DALI Gruppen (über zusätzlichen KNX Schaltaktor)''
Hab nun zuvor nicht gedacht, dass es bei Einzelgeräten nicht geht. Hätte mir zuvor mal die App laden und
mir die Funktionen genauer schauen sollen. Schade, hätte nicht gedacht, dass man so blöd denken sollte
um sich vor soetwas bei dem heutigen techn. machbarem Stand zu schützen.Zuletzt geändert von Falkenhorst; 04.06.2020, 22:52.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja also ich hab auch das 64.03 würd es aber grade wegen dem eingeschränkten Funktionen bei Einzelansteuerung (die Standbyabschaltung ist ja nicht das einzigste) nicht mehr kaufen sondern eher das 32.03.
Zumindest wenigstens ein Objekt wenn alle EVGs aus sind für die Standbyschaltung wäre schon gut gewesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich gerade ebenfalls das Problem, dass ich die Einzelabschaltung benötige und das bei diesem Gateway wohl nicht geht. Hab nun u.a. 64 EinzelleuchtenZitat von Gunner67 Beitrag anzeigenHabe heute die Mitteilung vom Support erhalten dass man keine Änderungen bezüglich der EVG-Abschaltung bei Einzelansteuerung vornehmen wird.
und dachte diese (EVG'S) nun prima mit diesem bei MDT an der Spitze stehenden DALI-Gateway separat abschalten zu können. Wie geht das nun? Jeweils nur eine Leuchte in eine Gruppe packen? Insgesamt wären dann nur 16 Leuchten zu verwalten? Echt jetzt - @MTD, nicht Euer Ernst oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Kauf eines anderen Gateways. Es gibt von Gira eines das kann die Dali Geräte abschalten.
Beim 64.03 ist der Nachteil der dass es man denkt es kann bis zu 64 Geräte steuern, stellt dann aber fest dass die Ansteuerung der Einzelgeräte eingeschränkt ist. Die Betriebsart "Treppenhausbetrieb" ist beispielsweise auch nur in den Gruppen auszuwählen.
Habe heute die Mitteilung vom Support erhalten dass man keine Änderungen bezüglich der EVG-Abschaltung bei Einzelansteuerung vornehmen wird.
Zuletzt geändert von Gunner67; 30.08.2019, 14:54.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Gateway - EVG-Abschaltung
Hallo, ich habe kürzlich oben genanntes Gateway erworben als Ersatz für eines von Gira.
Das Problem vor dem ich stehe ist dass es offenbar nicht möglich ist die EVGs abzuschalten wenn diese nicht grade in einer Gruppe sind. Bin eigentlich davon ausgegangen dass die Abschaltung der EVGs mittlerweile von allen Dali Gateway beherscht wird, das Gira war zumindest in der Lage abzuschalten wenn alle EVGs aus sind.
Mein Problem ist nun dass ich mit diesem Gateway im Grunde jetzt quasi gar keine EVGs mehr abschalten kann da die meisten im Einzelbetrieb laufen und bei mir auch nicht jede Leuchte von der Verteilung im Stern angefahren wurde weil die dezentrale Komponente von Dali ist ja grade einer der Vorteile.
Soll heißen ich habe an einem 5er NYM oft sowohl eine Gruppe als auch Einzelgeräte.
Im Grunde fällt damit die Möglichkeit EVGs abzuschalten für mich nahezu komplett weg was ich als Rückschritt empfinde.
Hatte schon mit dem MDT Support gesprochen und offenbar ist da auch nichts in Aussicht, obwohl die Firmware ja grundsätzlich wohl updatebar ist.
Zumindest ein einziges KO was alle EVGs abschalten kann wäre wünschenswert.
Besser noch dass man beispielsweise sogenannte Standby Grupppen definiert zB EVG1-16,17-32,33-48,49-64 und diese abschaltbar macht. Weil jetzt habe ich zwar ein neues Gateway aber gleichzeitig müssen meine EVGs jetzt durchgängig eingeschaltet bleiben.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: