Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

automatische Beschattung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • HX 81
    antwortet
    Unbenannt.png
    Das sollte eigentlich passen.
    Die GA die durch die Wetterstion gefüttert wird, versorgt auch die ganzen Taster im Haus mit der Aussentemperatur.
    Also das funzt.
    Zuletzt geändert von HX 81; 22.08.2019, 09:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von Kunkrab Beitrag anzeigen
    Differenzen

    Die Differenzen können natürlich negativ sein.

    Schwellwerte sind aber keine Differenzen oder?

    Dann könnte auch vllt. gleichzeitig auch mal Unter- und Überschreiten korrigiert werden ...

    Unbenannt.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kunkrab
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Das Handbuch ist der Brüller .... negative Kelvin!!!
    Du meinst das hier?

    Zitat von MDT
    Der Einstellbereich reicht von -50 bis 50 * 0,1K, d.h. der gemessene Wert kann um -5 Kelvin abgesenkt werden und bis maximal 5 Kelvin angehobenwerden.
    Es spricht doch nichts dagegen, dass Differenzen von Kelvinwerten negativ sind.

    Zitat von MDT
    Temperatur Schwellwert 1 obere Grenze | -30-50K [6K] | Festlegung der oberen Schaltschwelle für den ersten Schwellwert
    Hier scheint aber die Einheit falsch zu sein, sieht nach -30-50℃ aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von HX 81 Beitrag anzeigen
    Bei Aussentemperaturen kleiner 18 Grad soll die autom Beschattung gesperrt sein.
    Leider arbeitet Sie auch bei 11 Grad Aussentemperatur
    Alle GA richtig verbunden?
    Und zeig mal deine Parametrierung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Temperatur-Schwellwerte funktionieren nicht ?!?

    P.S.: Das Handbuch ist der Brüller .... negative Kelvin!!! (Da ist mit Physik etwas schief gelaufen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • HX 81
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB automatische Beschattung.

    automatische Beschattung

    Moin Moin

    Vielleicht hat ja jemand von Euch eine zündende Idee.
    - MDT JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach
    - SCN-WS3HW.01 Wetterstation

    Bei Aussentemperaturen kleiner 18 Grad soll die autom Beschattung gesperrt sein.
    Leider arbeitet Sie auch bei 11 Grad Aussentemperatur
    Was die Helligkeitswerte angeht, verrichtet die autom. Beschattung tadellos ihren Dienst.
    Die Rollos fahren rauf und runter.So wie und wann Sie sollen.
    Nur die Tempsperre funzt nicht.

    MfG
Lädt...
X