Delta6400 Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wie würdest du dann das Netzteil / die Netzteile dimensionieren bzw. aufteilen? Pro Raum dann eins und das entsprechend mit genug Ampere wählen für alle Lampen die an verschiedenen EVGs hängen?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dezentrales dimmen weniger Lampen: KNX oder DALI
Einklappen
X
-
Ich habe auch welche von LLunatone, die funktionieren "out-of-the-Box", und sind gar nicht auf auf Pusch to Dim audgelegt.
Und meine TCI können auch Push to Dim, funktionieren aber auch ohne DALI Maus direkt am Bus....
Zuletzt geändert von Buggyfahrer; 09.09.2019, 09:42.
Einen Kommentar schreiben:
-
Buggyfahrer
Dann hast du aber keine von LUNATONE oder?
Weil die sind ja Standardmäßig nicht auf DALI gestellt sondern auf Switch2Dim. (Achtung: Halbwissen!)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn man mit der internen Werksprogrammierung der EVG´s leben kann, dann reicht die ETS und das Dali-Gateway. völlig (zumindest ist das bei meinem MDT-Gateway so). Ich bin bisher auf die Weise gut klar gekommen und sehe bisher keinen Anlass mehr konfigurieren zu wollen, als mit dem Gateway möglich. Erst wenn man in die Tiefen der EVGS eintauchen will, wird die DALI-Maus notwendig.Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenWas ich bei meiner Berechnung vergessen habe:
DALI benötigt zusätzlich eine Schnittstelle vom PC zu DALI.Damit kann man EVGS zuweisen GDamit kann man EVGS zuweisen
Das macht um die 170€ einmalig.
Ich dachte man kann die DALI-Teilnehmer mit Hilfe des DALI-KNX Gateways Programmieren, dies ist aber anscheinend nicht möglich.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry.. Ich plane aktuell auch meine gesamte Elektrik und natürlich auch das Licht.Zitat von resben Beitrag anzeigenWelche Berechnung meinst du?
Und da habe ich DALI vs KNX mal grob überschlagen.
Und in meinem Kopf konnte man DALI-Geräte mit Hilfe der ETS programmieren, jedoch klappt dies nicht.
Jeder Hersteller eines EVG hat seine eigene Software zum Programmieren und man braucht hierfür ein zusätzliches Gateway zwischen seinem PC und dem DALI-Bus.
Dies gibt es auch von jedem Hersteller, meines Wissens braucht man hier aber nur eine "Maus" und kann damit die EVG (oder auch Taster,..) von jedem Hersteller programmieren.
Ja, es ist relevant welche Art von Spot du verwendest.Zitat von resben Beitrag anzeigenWelche EVGs würdet ihr denn für die CONSTALED Spots empfehlen?
Ich bin bei den EVG von LUNATONE hängengeblieben.
Die sind schön klein und passen somit überall rein.
Was bei fasst allen EVG ist, ist dass die externe 24V brauchen also nicht selber intern die 230V auf 24V reduzieren (hier gibt es wenige die es machen).
Für "normale" LED-Spots nehme ich die LUNATONE 4CH (89453835). Hier hast du 4-Kanäle für entweder 4 unterschiedliche Dimmungen oder du kannst RGBW dimmen.
Für die Tunable-White brauchst du einen anderen EVG (LUNATONE 89453836).
Meines Wissens kannst du hier nicht die 4CH für nehmen.
Du musst zusätzlich bei den EVG einmal auf den Strom achten. Der 4CH von oben kann maximal 8A pro Kanal ab.
Bei einem 6W Spot könntest du somit: 6W/24V=0,25A 8A/0,25A=32 Stück
Gehen wir auf Nummer sicher 30 Stück anschließen.
Beim Tunable White von 8W ist dementsprechend ein andere Stückzahl.
Hierbei noch eine Randnotiz: Die 8W sind bei 100% vom CW und WW Anteil zusammen, das heißt pro Kanal würden 4W anfallen.
Gruß
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Berechnung meinst du? Du kommentierst unter diesem Thema das erste Mal ;-)Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenWas ich bei meiner Berechnung vergessen habe:
DALI benötigt zusätzlich eine Schnittstelle vom PC zu DALI.
Das macht um die 170€ einmalig.
Ich dachte man kann die DALI-Teilnehmer mit Hilfe des DALI-KNX Gateways Programmieren, dies ist aber anscheinend nicht möglich.
Welche EVGs würdet ihr denn für die CONSTALED Spots empfehlen? (Bin mir gerade noch unschlüssig ob es die deep tunable white werden sollen oder rein warmweiße, falls das relevant ist)
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ich bei meiner Berechnung vergessen habe:
DALI benötigt zusätzlich eine Schnittstelle vom PC zu DALI.
Das macht um die 170€ einmalig.
Ich dachte man kann die DALI-Teilnehmer mit Hilfe des DALI-KNX Gateways Programmieren, dies ist aber anscheinend nicht möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde das per KNX machen. Theben hat Dimmer, die sehr gut mit unterschiedlichen LED-Treibern funktionieren. Und inzwischen gibt's davon auch eine UP-Variante:Zitat von resben Beitrag anzeigenWas ich mich gerade noch frage: Gibt es eigentlich auch DALI-Dimmer für 230V LED-Lampen? Für den Esstisch haben wir da noch eine relativ teure Lampe, die wir gerne weiter verwenden wollen würden. Oder geh ich da dann weg von DALI und binde die dann per KNX ein? (KNX-Buskabel liegt zwecks Präsenzmeldern eh in der Decke)
https://www.voltus.de/hausautomation...or-1-fach.html
Wer bastelfreudiger ist kann auch über eine Austausch des in der Leuchte mit hoher Wahrscheinlichkeit verbauten Konstantstrom-Treibers gegen einen DALI-Treiber nachdenken.Zuletzt geändert von Gast1961; 07.09.2019, 09:24.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die ausführliche Antwort, die bringt schonmal Licht ins dunkel.
Eine abgehängte Decke habe ich, dann tendiere ich denke ich der flexibilität wegen zu DALI.
Was ich mich gerade noch frage: Gibt es eigentlich auch DALI-Dimmer für 230V LED-Lampen? Für den Esstisch haben wir da noch eine relativ teure Lampe, die wir gerne weiter verwenden wollen würden. Oder geh ich da dann weg von DALI und binde die dann per KNX ein? (KNX-Buskabel liegt zwecks Präsenzmeldern eh in der Decke)
Einen Kommentar schreiben:
-
Dezentral: du benötigst dafür Platz in der Decke (abgehängte Decke oder Einbaugehäuse mit Trafotunnel) weil die Dimmer/Treiber oft nicht in das Leuchtengehäuse passen.
Vorteil dabei: du bist nicht auf eine Leuchtmittel-Technik festgelegt sondern kannst für jede Leuchte die passende Technik wählen. Das ist flexibel und zukunftssicher.
Seit einigen Jahren sind bei 24V-Technik die KNX LED-Controller von Features und Dimmergebnis mindestens genau so gut. In diesen Punkten spricht nichts mehr für DALI.Zitat von resben Beitrag anzeigenFür DALI sprach soweit ich das aus den bisherigen Beiträgen lesen konnte meistens der Preis und das die KNX Dimmer bisher nicht mithalten konnten, bzw. tunable white teilweise gar nicht konnten. Das hat sich aber scheinbar ein bisschen angeglichen?
KNX UP-Controller dezentral ist bei 24V-Leuchten gut möglich, da benötigst du zusätzlich ein separates Netzteil. Man würde dann einige Leuchten zu einer Gruppe zusammenfassen. Um das in dem Falle etwas größere/stärkere Netzteil in der Decke zu verstecken (oder an anderer Stelle im Raum) wird man eine Revisionsöffnung benötigen, das passt von der Baugröße nicht unbedingt durch die Deckenöffnung der Leuchte.
Dezentral hat DALI seine Berechtigung, weil gerade die kleinen EVG mit integriertem Netzteil eine sehr flexible Installation ermöglichen. Die gibt's mit 24V und - was viel verbreiteter ist - für Leuchten die einen Konstanststrom-Treiber erfordern. Typische Installation ist dann ein EVG für 1-2 Leuchten, diese EVG sind so klein daß sie durch jede Deckenöffnung passen.
Für Konstantstrom-Leuchten direkt per KNX gibt's kaum Lösungen, das macht man besser per DALI.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mich unter ähnlichen Voraussetzungen für DALI mit 5-poligem Kabel (eines pro Etage) entschieden. Grund war die Vielzahl von verfügbaren direkt dimmbaren Netzteilen und Vorschaltgeräten, die ich in meinen abgehängten Decken oder den vorhandenen Leuchten unterbringen kann.
KNX liegt auch in den Decken, da ich von dort aus alle Taster und Bewegungsmelder anfahre. Die schaltbaren Steckdosen werden zentral aus dem Verteiler versorgt.
Letzendlich bleibt es ein Recheexempel (wobei ich die ETS mit in die Rechnung einbeziehe: Dadurch, dass ich die Beleuchtung in einem DALI-Gateway zusammenfasse, bleibe ich bei meinem Häuschen unter der magischen Grenze von 20 KNX-Geräte, ab der ich die teure große Version der ETS brauche )
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dezentrales dimmen weniger Lampen: KNX oder DALI
Moin aus dem hohen Norden,
ich hab lange gesucht und stoße immer wieder auf verschiedene Meinungen und Ansätze, bin mir aber dadurch eigentlich nur noch unsicherer geworden, was ich mache.
Ich renoviere derzeit mein Haus und KNX zieht mit ein. Jetzt geht es konkret um das Licht-Thema. Eine komplette Sternverkabelung fällt flach, da ich die Anzahl der neu zu legenden Kabel nicht so in die Höhe treiben kann wie bei einem Neubau und mir meinen Platz gut einteilen muss.
Es geht momentan hauptsächlich um das Erdgeschoss und es wird 7 verschiedene Gruppen mit insgesamt ca. 20 Lampen und insgesamt 8m LED-Strips geben.
1) Ich nutze die bereits bestehende 230V Leitung, lege den KNX-Bus in die Decke und nutze dezentrale KNX-Dimmer (Da gibt es inzwischen MDT Varianten die tunable white können soweit ich das gesehen habe)
2) Ich lege vom Verteiler ein neues 5-Pol Kabel Richtung Decke, und setze auf einen DALI-Bus. Dazu dann eben entsprechen dezentral DALI-Dimmer (+ je nach Dimmer natürlich Netzteil)
Für DALI sprach soweit ich das aus den bisherigen Beiträgen lesen konnte meistens der Preis und das die KNX Dimmer bisher nicht mithalten konnten, bzw. tunable white teilweise gar nicht konnten. Das hat sich aber scheinbar ein bisschen angeglichen?
Freu mich über Tipps, was für meinen Anwendungsfall Sinn macht.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: