... alles klar, danke euch!
Dann mach ich das von Hand, dachte nur ich frag mal bevor ich mich an die Sache setze.
Schönen Gruß
Oli
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS: Einstellungen von Objekt kopieren
Einklappen
X
-
Z. B. beide Geräte selektieren und die KOs anzeigen lassen, dann kannst du ganz gut die GAs von einen auf den anderen Altor ziehen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal gemacht (insbesondere bei BWM oder Tastern) und hatte sporadisch das Problem, dass die ETS dann mit internen Objektreferenzen ins Schleudern gekommen ist. Häufig war es so, dass sich die ETS beim Programmieren dann beschwert hatte, dass die Datenbank falsch sei... Projekt und ETS geschlossen und wieder geöffnet hat das Problem dann meist behoben. Gelegentlich war auch das Rauslöschen des kopierten Teilnehmers notwendig. Hat das auch schon jemand beobachtet?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDen fertigen Taster einfach kopieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
nä, leider nicht automatisch, ausser du hast die "Replace Device" App der KNXA, und damit isses auch nicht so ganz perfekt.Zitat von kloiner Beitrag anzeigen...übernehmen bzw. kopieren?
Importiere einfach die DB des neuen Aktors und zieh die passenden KOs vergleichend in die gleichen GAs.
Danach den alten Aktor löschen und dem Neuen die gleiche PA geben und hochladen
Ist zwar ein bisschen Handarbeit, geht aber gut.ö
Gruss
Guido
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
zu dem Thema hätte ich auch noch eine Frage.
Ich möchte einen MDT Jalousi-Aktor durch eine neuere Version ersetzen -> Grund automatische Beschattung und Lüftungsfunktion ...
Kann ich von einem "alten" Aktor .01 , die Gruppenadressen und Einstellungen auf einen "neuen" Aktor .02 übernehmen bzw. kopieren?
Danke vorab und Gruß
Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach ja, manchmal kann es so einfach sein, dass man die Lösung nicht selber sieht ...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDen fertigen Taster einfach kopieren.
Sorry & danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht auch projektübergreifend. Ich habe mir ein eigenes Projekt angelegt, in dem ich gut eingestellte Module abspeichere. Da kannst du auch GA gleich mitverbinden, wenn du z.B. standard GAs wie Uhrzeit, Außentemperatur oder Tag/Nacht hast.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
mit folgenden Möglichkeiten- Parameter und Flags übernehmen
- Kopieren - Einfügen
- Kopieren - Inhalte einfügen
- Erweitertes Einfügen (kostenpflichtige App)
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS: Einstellungen von Objekt kopieren
Hallo zusammen,
ich wollte fragen, ob man irgendwie die Einstellungen eines KNX-Gerätes in der ETS für eine baugleiches weiteres Objekt (im konkreten Fall: Taster) kopieren kann?
Irgendwann werde ich > 20 Schalter im Haus haben, wobei ich nur ungern jedes Mal die Helligkeitswerte für das Display, etc. pp. von Hand konfigurieren möchte.
Lässt sich das irgendwie mit der ETS 5.x machen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: