Deine Zusammenstellung finde ich sehr interessant, bin auch noch in der Planungsphase.
Was mir auffällt: Du hast alle Steckdosen mit 1.5mm^2 angefahren. Das finde ich unterdimensioniert. Bspw. auch in der Küche, hast du mit 1.5mm^2 Doppelsteckdosen angefahren. Stell dir vor in der einen steckt der Wasserkocher, in der anderen die Küchenmaschine, da sind 1.5mm^2 sportlich. Die Absicherung mit 16A mag rechtens sein, ist aber grenzwertig bei 1.5mm^2. Hier müsstest du dann ganz genau nachrechnen, ob die Leitungslänge nicht überschritten wird und wenn du so scharf kalkulierst, hast du später mal keinen Spielraum mehr.
Bspw. Im Technikraum: Dort hast du eine Zweifach Steckdose mit 1.5mm^2 angefahren und dazu geschrieben, dass es sicherlich mehr werden.
Bspw. vom Raum 10 (Technikraum) bis Raum 19 werden es sicherlich mindestens 20m sein. Die darfst du dann nicht mehr mit 16A absichern.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mein Einfamilien Haus Bauprojekt
Einklappen
X
-
Ich hatte das gestern schon ein paar mal aufn Schirm, das war aber mit Handy, und da ist das tippen nicht sonderlich komfortabel.Zitat von hpgo Beitrag anzeigenOk, nach 24h hat niemand eine Meinung zu meiner Planung?
Was auch fehlt ist eine Beschreibung dessen was du Funktional erreichen möchtest.
Eine Liste Material kann bei zwei Bauvorhaben gut sein aber im dritten passt es nicht auch wenn alles das quasi gleiche Haus ist.
Insofern braucht es auch eine Beschreibung der Funktionswünsche und des gewollten Bedienkonzeptes.
Die Ausrichtung der Pm kann so passen. Kreise sind eingezeichnet wenn das dann zu den laufwegen und Türschwenkbereichen gut passt, dann kann man das so machen.
Bei Schaltaktoren bevorzuge ich primär welche mit Strommessung, da mit denen mehr Logiken unterstützt werden können als mit reinen Aktoren. Es sei denn alle angestöpselten Geräte haben irgendwie eigene Schnittstellen in Richtung KNX oder anbindbare Logik. Reines schalten wg Standby usw. ist mittlerweile überbewertet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das stimmt schon, ich bin selber viele viel Std. davor gesessen und hab herum überlegt.Zitat von Stifty Beitrag anzeigen
Das liegt einfach daran, dass so eine Planung relativ umfangreich ist, und es bestimmt 1-2 Stunden braucht, bis man sich einen kompletten Überblick verschafft hat. Du kannst nicht erwarten, dass sich hier jeder in deine Planung einliest.
Z.B. meinte ich ob es möglich ist das bei der Stiege im OG ein Bewegungsmelder das Licht einschaltet und im UG ein Präsenzmelder. In Theorie ja, in der Praxis auch?
Visu/Server: Erstmal wird es das nicht geben - später dann eine Smart Visu, wie und in welchem Umfang noch nicht klar. (ehesten Raspi)
Keine Schaltaktoren geplant?: Doch den MDT AKS-2016.03 (Preisliste)
Danke für deine Meinung!
LgZuletzt geändert von hpgo; 10.10.2019, 14:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das liegt einfach daran, dass so eine Planung relativ umfangreich ist, und es bestimmt 1-2 Stunden braucht, bis man sich einen kompletten Überblick verschafft hat. Du kannst nicht erwarten, dass sich hier jeder in deine Planung einliest. Zumal es sowieso keinen Sinn macht, da jeder andere Vorzüge und Sichtweisen hat.Zitat von hpgo Beitrag anzeigenOk, nach 24h hat niemand eine Meinung zu meiner Planung?
Das kann nur drei Dinge bedeuten:
1. das ist alles super und alle würden es so machen (glaub ich nicht)
2. das ist so schlecht gemacht das sich kein Mensch dabei auskennt und deshalb keine Kommentare
3. es interessiert niemandem
Natürlich kann und möchte ich niemanden zwingen seine Meinung kund zu tun, aber ein Forum lebt doch von Diskussionen mit Menschen die gleiche Interessen haben. Ich will auch nicht das mir hier jemand mein Haus kostenlos plant, würde mich aber über Feedback freuen.
Lg
Hanspeter
Es hilft nur: Viel lesen, entscheiden "was will ich, was brauche ich?" und selbstständig an die Planung gehen, oder einen professionellen SI beauftragen.
Jedenfalls sehen deine Sheets schon mal sehr übersichtlich aus. Wie viel Steckdosen wo zu platzieren sind, kannst nur du entscheiden.
Wie sieht es mit Visu/Server aus?
Keine Schaltaktoren geplant?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDu hast Variante 4 vergessen: ein Teil der Dateien ist nicht ladbar und hat Dateigröße 0.
ohh du hast ja recht werd ich gleich beheben, sorry
Zuletzt geändert von hpgo; 10.10.2019, 13:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast Variante 4 vergessen: ein Teil der Dateien ist nicht ladbar und hat Dateigröße 0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, nach 24h hat niemand eine Meinung zu meiner Planung?
Das kann nur drei Dinge bedeuten:
1. das ist alles super und alle würden es so machen (glaub ich nicht)
2. das ist so schlecht gemacht das sich kein Mensch dabei auskennt und deshalb keine Kommentare
3. es interessiert niemandem
Natürlich kann und möchte ich niemanden zwingen seine Meinung kund zu tun, aber ein Forum lebt doch von Diskussionen mit Menschen die gleiche Interessen haben. Ich will auch nicht das mir hier jemand mein Haus kostenlos plant, würde mich aber über Feedback freuen.
Lg
Hanspeter
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein Einfamilien Haus Bauprojekt
Hallo!
Ich beschäftige mich schon länger mit der Elektroplanung meines Hauses. Dazu hab ich in den Plan alle Komponenten von Taster, Lampen, Steckdosen, usw… eingezeichnet.
Hauptsächlich sollen die KNX Komponenten (Aktoren/Sensoren) von MDT kommen, außer die Präsenzmelder - da hab ich die Busch&Jäger PM favorisiert.
Stichwort Präsenzmelder/Bewegungsmelder: Gerade bei den Präsenzmelder würden mich eure Meinung zu Positionen/Lage interessieren. Gerade im UG bin ich mir unsicher ob ein B&J PM Premium ausreicht, oder wie ich das besser lösen könnte, vlt mit zwei Präsenzmelder!?! (Elektroplanung-KNX.pdf)
Überall wo kein Taster hinkommt ist trotzdem eine KNX Leerdose für den Fall der Fälle geplant.
Ich habe nicht alle Komponenten auf ein *.pdf gepackt, da ich das immer extrem unübersichtlich finde. Also bitte verzeiht mir die vielen Datei-Anhänge.
Weiters habe ich auch eine Kabelzugliste, eine Stückliste und Preisliste erstellt um nichts zu vergessen und den Überblick zu behalten.
Freue mich über konstruktive Kritiken von euch!
Edit: Kablezugliste, Stückliste, Preisliste im 4 Post.
Lg
HanspeterAngehängte Dateien- Preisliste.pdf (0, 0x aufgerufen)
- Elektroplanung-Allgemein_compressed.pdf (457,2 KB, 293x aufgerufen)
- Stückliste.pdf (0, 0x aufgerufen)
- Elektroplanung-KNX_compressed.pdf (426,1 KB, 220x aufgerufen)
- Elektroplanung-Steckdosen-Lampen_compressed.pdf (453,2 KB, 182x aufgerufen)
- Kabelzugliste.pdf (0, 0x aufgerufen)
Zuletzt geändert von hpgo; 10.10.2019, 13:07.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: