  • Martiin01
    antwortet
    Okey, habs jetzt geschafft!

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Unter noch ein Foto, wie ich es gelöst habe, falls es sonst noch jemandem weiter helfen kann
    Mein Denk fehler war, dass ich den Taster komplett aus meinen Gedanken gestrichen habe, und dann nur mit dem Aktor immer gearbeitet habe...
    Ist eigentlich logisch, dass der Taster hörend sein muss. (Jetzt wo ichs weiß )
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Auf deinen Bilder erkennt man nicht, welche GA wo mit welchem Kommunikationsobjekt verbunden wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martiin01
    antwortet
    Danke für eure Antworten

    Habe das jetzt probiert, scheint aber leider immer noch nicht zu funktionieren. Warscheinlich habe ich es falsch gemacht, komm da aber leider auch nicht weiter.

    Unten noch ein Bild wie ich es jetzt habe.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Martiin01 Beitrag anzeigen
    Habe dann nach langem Erkundigen und Nachlesen probiert, die Aktoren mit den Statusgruppenadressen zu verbinden, aber das hat nicht geholfen.
    Dann hast du es falsch gemacht. Der Aktor sendet die Rückmeldung, diese wird als zusätzliche (hörende) GA auf den Taster verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Alles was hinter der ersten GA steht, ist eine hörende Adresse, vorausgesetzt, das S Flag ist gesetzt.
    Gruß Florian
    und hier ist die Sufu auch dein Freund, es gibt gefühlte 5000 Beiträge dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martiin01
    antwortet
    Okey ich verstehe.
    Wie mach ich eine hörende Adresse?
    In der Gira Experten krieg ichs hin aber das bringt mit ja beim Wipptaster leider nichts.

    Danke für deine schnelle Antwort.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das Stichwort ist hörende Adresse, es nützt nichts, eine GA als Status zu deklarieren, wenn sie nicht verbunden ist.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martiin01
    hat ein Thema erstellt ETS ETS Feedback / Status Problem.

    ETS Feedback / Status Problem

    Hallo alle zusammen!

    Ich habe ein kleine Problem und bräuchte bitte eure Hilfe.

    Ich habe einen Schaltaktor, einen Wipptaster und ein Gira Home Server.
    Habe das alles jetzt soweit programmiert, jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich das Licht über meine Visualisierung einschalte und es dann über den Taster ausschalten will, dann muss ich 2 mal drücken.

    Habe 3 Mittelgruppen
    1. Wipptaster (einfach den Tastendruck mit den Aktoren verbunden)
    2. Schalten (für die Visualisierung die Gruppenadressen mit nur dem Aktor drinnen)
    3. Schalten Status (Rückmeldung)

    Habe dann nach langem Erkundigen und Nachlesen probiert, die Aktoren mit den Statusgruppenadressen zu verbinden, aber das hat nicht geholfen.
    Kann auch das Status-Kommunikationsobjekt nicht auf beide geben (Schalten und Wipptaster), da dann nur 1 davon sendet und mir das leider nichts bringt.

    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    Danke schonmal im Voraus

    LG Martin

    Anbei noch ein paar Bilder, wie das ganze bei mir ausieht...