Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Inbetriebnahme SCN-IP000.03 Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Robertroth
    antwortet
    Wirklich großen Dank dafür!
    Profis sind eben Profis!
    Danke für diese Kompetente Fehlersuche!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Ich habe mir das alles mal angeschaut. Es wurden Anfangs Tests mit Secure durchgeführt, welche dann jedoch nicht weiter verfolgt wurden. Es sollte danach alles ohne Secure in Betrieb genommen werden. Hier gab es dann jedoch Schwierigkeiten, da das Gerät nicht zurückgesetzt wurde.

    Wir haben das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und konnten es dann wie gewohnt mit den physikalischen Adressen für Interface- und E-Mail-Teil versorgen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Würde sonst wer kurz mit Teamview drüber schauen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Am Besten beauftragst Du einen Systemintegrator, der Dir das einrichtet. Das ist ne Sache von drei Minuten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Ich habe jetzt zig Adressen versucht und immer kommt der gleiche Fehler. Habe auch einen Master Reset gemacht.(Funktion Taste 15 Sek. drücken bis es Rot leuchtet und danach nochmals drücken).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Dann nimm dort irgendeine andere freie Adresse der 1.1.x, das IP-Interface setzt dann automatisch eine der Tunneladresse auf diesen Wert.

    Warum der Dialog bei dir anders aussieht weiß ich nicht - bei mir ist's die aktuelle ETS. Ich habe einfach unter "gefundene Schnittstellen" gewählt, was dort gefunden wurde. Siehe Screenshot #5.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 02.11.2019, 17:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    OK,
    Ich habe versucht die Indivitual Address in den Verbindungseinstellungen auf 1.1.242 zu ändern. (Dummy Tunnel).
    Bei Adresse prüfen kommt ein Fehler.(wie am Bild)
    Und irgendwie fehlt mir das Feld Host Physikalische Adresse?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Robertroth Beitrag anzeigen
    Wie kann ich diese ändern? Im Webbrowser? Wenn ich auf Set drücke passiert nichts.
    In den Verbindungseinstellung der ETS (IP Tunneling) wählst du eine freie Adresse im Bereich 1.1.x
    Danach schaust du mal im Webinterface nach, dort ggf Set drücken

    Und die PA der Email-Applikation wird "ganz normal" über die ETS als PA gesetzt, siehe Handbuch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Wie kann ich diese ändern? Im Webbrowser? Wenn ich auf Set drücke passiert nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Robertroth Beitrag anzeigen
    Hab es jetzt so gemacht wie Volker mit den Dummys.
    Du hast aber die PA der Tunnel und die PA der Email-Applikation immer noch nicht umgezogen nach 1.1.x


    addressen.jpg
    Zuletzt geändert von Gast1961; 02.11.2019, 16:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Hallo,

    Hab es jetzt so gemacht wie Volker mit den Dummys.
    Das einzige was ich nicht verstellen kann ist die Indivitual Address im IP Tunnel.
    Diese soll ja gleich sein wie auf der IP Interface Browserseite oder?

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Robertroth Beitrag anzeigen
    Nein ich würde gerne den Interface Teil Programmieren. ​​​​​​
    Ich denke trotzdem, du hast was vertauscht. Setzt doch erstmal die richtigen physikalischen Adressen in der Linie 1.1.x für beide Teilapplikationen und die Tunnel.

    Und programmier ruhig mal die komplette Applikation (ohne PA), nicht nur partiell.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 02.11.2019, 10:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Hallo,

    Nein ich würde gerne den Interface Teil Programmieren. Ich weiß es gibt zwei Applikationen und zwei Programmiermodule / Interface und Email.
    ​​​​​​
    Zuletzt geändert von Robertroth; 01.11.2019, 21:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Nein, hast Du nicht verstanden. Du willst den E-Mail Teil programmieren, setzt aber den Interface Teil in den Programmiermodus. Finde den Fehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robertroth
    antwortet
    Danke Volker, aber das habe ich schon verstanden. Ich habe nur versucht das E-Mail interface zu programmieren. Wie im letzten Beitrag von mir zusehen habe ich den Programmode vom Interface aktiviert.
    Das komische ist eben das ich alle anderen Aktoren parametrieren und bespielen kann.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X