Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tag/Nacht Objekt aus Enertex 960V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von piet61 Beitrag anzeigen
    "Finger weg von den Flags, wenn man nicht genau weiß, was man tut"
    das würde ich zu 100% genau so unterschreiben!
    (was im Umkehrschluss ja nicht heißt, dass man es hier oder da nicht trotzdem machen kann)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Bei meiner Zeitschaltuhr nutze ich das auch so
    Danke für den Hinweis.

    Ohne es jetzt probiert zu haben.

    Dadurch dass es für Tag und für Nacht 2 getrennte KO gibt, die mit der selben GA verknüpft sind (und man natürlich auch bei beiden das L-Flag setzen müsste) , werden sehr wahrscheinlich beide mit ihrem jeweiligen Wert antworten.(siehe dazu auch meine Screenshots in #2.

    Vielleicht gibt es eine Lösung mit nur einem KO. Mir fällt die aber jetzt beim Enertex nicht ein.
    Zuletzt geändert von Fisch; 07.11.2019, 15:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
    Ganz ehrlich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das bei einem Schaltuhrkanal funktionieren könnte.
    Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Bei meiner Zeitschaltuhr nutze ich das auch so, das L-Flag habe ich entsprechend nachgetragen.

    lflag2.jpg


    Einen Kommentar schreiben:


  • piet61
    antwortet
    Hallo 6ast, hallo Fisch,
    irgendwo habe ich gelesen "Finger weg von den Flags, wenn man nicht genau weiß, was man tut"
    Da ich absoluter Newbie im KNX Umfeld bin, ist das Ändern der Flags bzw. das Verständnis für die Wirkungsweise noch "Raketentechnik", aber ich verlasse mich da mal auf Euch Profis und werde das einfach auf meinem Testbrett ausprobieren, sobald ich die Komponenten zur Verfügung habe (der Lieferant lässt sich sehr leider viel Zeit mit der Lieferung )

    Auf jeden Fall ein guter Hinweis - vielen Dank

    Viele Grüße

    Piet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    L"-Flag am entsprechenden Kommunikationsobjekt setzt
    Ganz ehrlich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das bei einem Schaltuhrkanal funktionieren könnte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
    Leseanforderungen an das Schaltuhr-Objekt werden, im Gegensatz zu einem richtigen Tag/Nacht Objekt halt nicht beantwortet.
    Ist das nicht einfach lösbar, indem man das "L"-Flag am entsprechenden Kommunikationsobjekt setzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • piet61
    antwortet
    Hallo Franz,
    super - vielen Dank für die Info und die dazugehörigen Screenshots
    Ich werde das ausprobieren, sobald ich die Komponenten zur Verfügung habe - wobei mir noch nicht ganz klar ist, was es für Nachteile hat, wenn Leseanforderungen an das Schaltuhr-Objekt nicht beantwortet werden.


    Hier lesen doch auch die Hersteller mit...

    @Entertex,
    vielleicht könntet Ihr ja ein SW Update für die Stromversorgung zur Verfügung stellen, in der ein abfragbares Tag/Nacht Objekt zur Verfügung gestellt wird


    Viele Grüße

    Piet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Hallo Piet,

    du kannst für das Tag/Nacht Objekt einen Schaltuhrkanal verwenden.

    Hatte ich eine Zeit lang auch so, hat problemlos funktioniert. Leseanforderungen an das Schaltuhr-Objekt werden, im Gegensatz zu einem richtigen Tag/Nacht Objekt halt nicht beantwortet. Aber mit dieser kleinen Einschränkung konnte ich leben.

    Tag_Nacht1.JPG Tag_Nacht2.JPG Tag_Nacht3.JPG


    Gruß
    Franz

    Einen Kommentar schreiben:


  • piet61
    hat ein Thema erstellt Tag/Nacht Objekt aus Enertex 960V2.

    Tag/Nacht Objekt aus Enertex 960V2

    Hallo Forum,
    bin gerade dabei mich in KNX hineinzudenken (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1424049-kurze-vorstellung-piet61) und habe eine konkrete Frage, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe.

    Ich habe für ein Testbrett u.A. eine Enertex 960-V2 Stromversorgung bestellt (noch habe ich die Komponenten nicht, rechne aber täglich damit) weil diese u.A. über eine Astrofunktion verfügt, mit der man unter Angabe der eigenen Position den Sonnenauf- bzw Untergang berechnen kann.
    Über die Astrofunktion können Schaltuhren getriggert werden können.

    In Ermangelung einer Wetterstation möchte ich nun gerne mit Hilfe dieser Astrofunktion ein Tag/Nacht Objekt erzeugen, das ich für die Steuerung anderer Komponenten nutzen kann, die auf ein solches Objekt zugreifen können (z.B. Tag/Nacht Umschaltung Glastaster II)

    Ist so etwas möglich?

    Ich werde aus dem Handbuch zu der Stromversorgung zu dieser Thematik nicht schlau und finde auch sonst keine Anleitung dazu (was bedeutet z.B beim Telegrammtyp einer Schaltuhr "Betriebsmodus d. Reglers" mit einer Wertvorgabe "Nacht"?)

    In den KOs der Stromversorgung gibt es u.A. 1 bit Objekte für "Werktag aktiv" oder "Feiertag aktiv" - aber ein Tag/Nacht Objekt finde ich nicht.

    Viele Grüße

    Piet

Lädt...
X