Danke für die schnelle Antwort, dann muss ich mir überlegen, was ich mit den Sensortasten anfange...
Ist die Umrandung der Tasten schwarz oder lassen sich hier wie bei den GT2 farblich auch der Schaltzustand symbolisieren?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Taster mit eingebautem Bewegungsmelder?
Einklappen
X
-
Der BWM mit Temperatur hat die Tasten kostenfrei dabei. Da kommt keine zusätzliche Version. Die wären quasi preisgleich.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo HJK
schön das Ihr jetzt mit dem Bewegungsmelder inkl. Temperatursensor und Sensortasten (MDT SCN-BWM55T.G2) auf den Markt kommt. Eine Bestellung ist schon platziert. Aber wird es auch noch eine VersionBewegungsmelder nur mit Temperatursensor geben? In verschiedenen Räumen würde ich keine Tastenfunktion benötigen und wenn ich mich richtig erinnere, war bei der Erscheinung des ersten BMW auch diese Möglichkeit einmal aufgezeigt wurden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und haben die gesagt, ob die das fixen werden? Oder ist das ein Hardware-Thema, was nicht zu fixen ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Update: Ich habe mit dem Service von ESYLUX gemailt und laut deren Auskunft ist das Verhalten des TOUCH tatsächlich kaputt und es gibt auch keine Möglichkeit das ohne externe Logik zu fixen.
Ich habe einen relativ simplen Workaround gefunden:
* Die Betriebsart der LED auf "Statusanzeige" umstellen und dieses Status-KO mit der Sperr-GA verbinden
* Der Taster schaltet die Sperr-GA
* Sperr-GA nur mit "Licht-Kanal sperren"-KO verbinden, NICHT mit "Bewegungserkennung sperren"
* In einem Logikmodul/Linknx eine Regel erstellen, die beim Setzen der Sperr-GA auf 1, das Licht einschaltet und beim Setzen der Sperr-GA auf 0 das Licht ausschaltet sowie nach 1 Sekunde NOCHMAL die Sperr-GA ausschaltet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus xox und KNX-Freunde,
hoffentlich ist es okay wenn ich mich mal kurz an diesen Thread mit anhänge. Ich habe kürzlich 4 Esylux PD-C 180 KNX verbaut, davon 3 ECO- und 1 Touch-Variante.
Ich möchte auch immer manuelle Sperrschalter haben, mit denen man mal eine Dauerbeleuchtung aktivieren kann, ohne dass man regelmäßig herumtanzen muss damit das Licht an bleibt. Dafür habe ich bei den ECO jeweils externe Taster über einen Binäreingang auf eine Sperr-GA gelegt, diese hängen beim Esylux am KO19 (Eingang Bewegungserkennung sperren) sowie an KO1 (Eingang Licht-Kanal manuell Ein/Aus). Darüber hinaus habe ich für die LED eine besondere "Farbe, wenn Bewegungserkennung gesperrt", damit man sofort sieht, wenn die Sperre aktiv ist. Dies funktioniert ganz gut bei den 3 ECO's mit externem Taster. Bei dem Touch funktioniert dies jedoch so nicht, hier lässt sich eine einmal aktivierte Sperre nicht wieder herausnehmen. Ich habe alles genauso verknüpft und testhalber auch einmal den Taster auf "Frei belegbar" parametriert, mit kurzer Berührung für AUS und langer Berührung für EIN. Damit kann ich eine durch Bewegung eingeschaltete Beleuchtung ausschalten mit kurzer Berührung und wieder anschalten und gleichzeitig sperren, wenn ich lange berühre. Allerdings komme ich aus dieser Betriebsart nun nicht mehr heraus, außer ich sende per ETS ein Aus-Telegram auf die Sperr-GA. Das gleiche passiert auch, wenn der eingebaute Taster als Umschalter konfiguriert ist. Anscheinend wird durch die Sperre der Bewegungserkennung auch die Berührungserkennung gesperrt? Obwohl es dafür eigentlich das separate KO 59 (Eingang: Taster sperren) gibt.
Hat sonst noch irgendjemand das gleiche Szenario?Zuletzt geändert von Fraxinas; 19.02.2020, 13:21.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst ESYLUX, oder?Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenEasylux hat auch BWM mit Taster
Habe den PD-C 180i/16 Touch KNX schon mal verbaut, der hat eine Touch-Oberfläche.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Zum Steinel IR 180 vorher diesen Thread lesen:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nx-erfahrungen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die KNX Version kann dir auch Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte auf den Bus geben.
Einen Kommentar schreiben:
-
der ist ja echt cool.Zitat von dice Beitrag anzeigenIch bin mit dem STEINEL 032975 IR 180 KNX ganz zufrieden.
https://www.voltus.de/?cl=details&an...a0f75073445623
"Die KNX-Version bietet zusätzlich die Ausgabe von Temperatur und Luftfeuchte-Messwerten."
verstehe jetzt nicht ganz ob er den Integriert hat oder nicht,.. Wenn ja wäre das ding ja mehr als nur perfekt
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin mit dem STEINEL 032975 IR 180 KNX ganz zufrieden.
https://www.voltus.de/?cl=details&an...a0f75073445623
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt Wand-BWMs auf die man auch drücken kann.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: