Zitat von ChrisNoSmart
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT IP Interface + Schlüssel
Einklappen
X
-
Habe genau das selbe Problem gehabt.
Danke, das hat bei mir offenbar auch den Trick gemacht. War schon kurz davor den Support anzuschreiben.
-
Ich glaube, bei dem Teil hat schon jeder mal den Werksreset gesucht
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen ich bin heute auch schier verzweifelt das Interface zu programmieren weil ich zu Beginn nicht die Anleitung gelesen hatte dass es zwei PA sind die man dafür anlegen muss etc. Ich habe de Reset immer falsch durchgeführt. Man muss den Text nur ganz genau lesen, dann funktioniert es auch
1. Drücken des Knopfes für Funktionsknopf für mind. 15sec --> Hab ich gemacht
2. die LEDs 1,2,5 und 6 leuchten rot. -> ja das tun sie ( Busstatus leuchtet eher orange weil grün und rot gleichzeitig an sind)
3. lassen Sie den Funktionsknopf los und drücken ihn anschließend noch einmal bis alle LEDs ausgehen. --> Hier war mein Problem ich habe das zweite mal den funktionsknopf nicht lange genüg gedrückt bis alle LED aus waren... wer lesen kann ist klar im Vorteil! Jetzt kanns weiter gehen mit der Programmierung!
Schönen Sonntag
Einen Kommentar schreiben:
-
So....
Ich verstehe nicht warum, aber jetzt hats geklappt.
Hab mal nach dem Master Reset auch das Gerät vom Strom genommen und schwupps es geht wie erwartet.
Danke trotzdem!
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey,
das habe ich schon einige Male probiert.
Leider scheint der Bau Schlüssel dann das Problem zu sein.
Ist es in der Tag so, dass man diesen gar nicht zurücksetzen kann?
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe noch kein Secure-Interface benutzt, aber da war doch was mit dem Security-Schlüssel bei der Inbetriebnahme:Zitat von ChrisNoSmart Beitrag anzeigenIch hatte wohl ein Bauschlüssel benutzt und kann mich nicht mehr erinnern.
Schritt 6: Einfügen der Applikation „SCN-IP000.03 –IP Interface Email-und Zeitserverfunktion“
Schritt 7: Eingabe des FDSK (Aufkleber seitlich am Gerät)
https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf
auf Seite 7
~~~~
Und in diesem dem Zusammenhang:"Nachdem ein KNX-Secure-Gerät zu einem ETS-Projekt hinzugefügt wurde und auch seine Zertifikate hinzugefügt wurden, stellt die ETS automatisch seinen Tool-Schlüssel im Projekt ein, d. h. der ETS-Benutzer kann den Tool-Schlüssel nicht manuell definieren/bearbeiten. Der Tool-Schlüssel ist für den ETS-Benutzer auch nie sichtbar."
https://support.knx.org/hc/de/articl...Secure-GeräteZuletzt geändert von Gast1961; 28.11.2019, 18:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
BAU .... ich glaube das geht nicht mehr ohne das Passwort... bin mal gespannt, wie das ausgeht
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...wort#post40768
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey,
ich hatte beide Geräte mal in Betrieb in einem Testprojekt.
Nun habe ich das IP Interface schon länger ohne Probleme in Betrieb. Nachdem der Rest erledigt ist, wollte ich nun die Emailfunktionalität implementieren.
Also habe ich wie bereits einmal erfolgreich versucht die PA zu programmieren. Dies mit langem Druck und anderem blinken, da das Interface ja zwei Geräte zusammenfasst.
Und sobald ich das richtige Gerät (PA 1.1.2) im Programmiermodus habe erhalte ich oben zitierten Fehler. Ein Reset nach Anleitung (15 sec Function Taste drücken, dann noch einmal bis LEDs aus sind) hat leider auch nicht geholfen.
Ich hatte wohl ein Bauschlüssel benutzt und kann mich nicht mehr erinnern. Scheinbar wurde dieser auf dem Gerät gespeichert und der "Master Reset" hat diesen scheinbar nicht gelöscht.
Geräte.PNG
Wie kann ich das Gerät (Email imd Zeitserverfunktion) nun auf Werkseinstellungen zurücksetzen.... Beim "normalen" Interface hat es ja geklappt.
Cheers,
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe damals auch gekämpft und mehrfach resetet.
Für die ETS sind es zwei unterschiedliche Geräte. Beide muss man eigenständig parametrisieren. Also auch Adressen zuweisen wie Klaus Gütter schon sagte.
Ich habe dafür die Geräte "SCN-IP000.03 Email für IP Interface mit Secure" und "IP Interface mit Secure" beide in der Version 2.0 hinzugefügt.
Danach beide Geräte nach Anleitung parametrisiert. Erst dann lief alles wie gewünscht.
Einen Kommentar schreiben:
-
ChrisNoSmart Hast du berücksichtigt, dass du beim Download der EMail-Funktion die Programmiertaste lang drücken musst, bis die Programmier-LED rot blinkt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und bei der Zusatzfunktion irgendwie auch nur den Web-Client der ja so auch nicht was mit der ETS zu tun hat.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenVerstehe ich dich jetzt richtig, dass du das IP Interface selbst erfolgreich in Betrieb nehmen konntest, nur die EMail-Zusatzfunktion nicht?
Irgendwie ist da alles noch sehr unklar. Ich denke, ChrisNoSmart mach mal besser nen Screenshot von der gesamten ETS-Oberfläche und markiere wo Du da nun ein Problem bei welcher Aktion hast.
Ist das Problem nur im Browser, weil Webclient, ist es eh alles anders.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
mir fehlt die Inbetriebnahme des Geräres für die Email Funktionalität.
Ohne Secure habe ich es nicht probiert. Werde ich mal testen als Zwischenschritt.
Grüße und Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe ich dich jetzt richtig, dass du das IP Interface selbst erfolgreich in Betrieb nehmen konntest, nur die EMail-Zusatzfunktion nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch mal das Gerät mal aus dem ETS Projekt gelöscht und neu ohne Secure eingefügt?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: