Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Lingg und Janke TS8F Tasterschnittstelle parametrieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GermanSniper
    antwortet
    ok hab ich nun so gemacht. Funktioniert :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyto59
    antwortet
    Hallo, bei der UM-Funktion im Taster betrieb ist eine Betätigung drücken und loslassen daher hast du auch nur zwei Telegramme erhalten.
    Hier solltest du die Schnittstelle wie folgt einstellen und die Gruppenadresse auf beide Objekte verknüpfen:


    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lingg und Janke TS8F Tasterschnittstelle parametrieren

    Hallo,

    möchte die Tasterschnittstelle nutzen um einen Regenmengenzähler abzurufen. Der Regenmengenzähler besteht aus einer Wippe welche pro Seite eine gewisse Menge Wasser aufnimmt und dann hin und her wippt... .Dieser ist gekoppelt mit einem Reedkontakt.

    2019-11-28 14_06_11-Window.png
    2019-11-28 14_07_00-Window.png

    Wenn die Wippe nun 4x voll ist erwarte ich eigentlich 4 Signale. Ich erhalte aber nur 2. Hab ich den Eingang falsch eingestellt oder wo ist mein Fehler? Ich vermute das die Tasterschnittstelle nur reagiert wenn der Reedkontakt eine "1" liefert und nicht bei 0!?
Lädt...
X