Perfekt. Super danke. Das ist es....
Einen Wermutstropfen gibt es. Ich hab das Doppelte bezahlt....

Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich glaube der Original Hersteller ist Phoenix Contact, ich hab so eines im Schrank.
https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
Und das ist SELV.
LG
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja da das Netzteil wohl der Schutzklasse III entspricht ist es schutzisoliert. Das heißt es hat keinen Erdungsanschluss sekundär.
PELV hätte sekundärseitig einen Erdungsanschluss da die Teilnehmer auch geerdet werden.
Also kann es sich nur um ein SELV Netzteil handeln.
so würde ich das jetzt deuten
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls jemand das sicher entziffern kann, bitte um Meldung.
Was ich nochmals gesagt haben will.
Super Forum hier... besonders hervorheben will ich ,dass man auch als "motivierter Einsteiger" ernst genommen wird und einem geholfen wird. Top...



Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, diese "III" neben dem CE-Zeichen sollte wohl das Zeichen für Schutzklasse III sein (ich kenne es aber nur als Raute und nicht im Kreis)
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung.
Evtl. kann ja mal eine EFK was dazu sagen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
OK das könnte passen. Ist aber nicht identisch zu dem Symbol, das ich zu SELV gefunden habe.
Hier mal ein Foto.
20191208_115812.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Es fehlt SELV.
Sowohl auf dem Beipackzettel, als auch auf dem Gerät selbst (soeben kontrolliert).
Das ist ja das was mich wundert.
Was kann passieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, über gelb/weiß beim "grünen Kabel" darfst du nur SELV schicken (wenn rot/schwarz mit KNX belegt ist). Theben schreibt zu ihrer Wetterstation, daß man diese nur mit SELV betrieben werden darf. Weiter schreibt Theben, daß das von dir verlinkte Theben-Netzteil für ihre Wetterstation geeignet ist. Damit paßt doch alles zusammen ("Bestimmungsmäßiger Gebrauch" und so...).
Du kannst das Netzteil ja mal bestellen und wenn auf dem Typenschild der Hinweis auf SELV fehlt es wieder zurückschicken. Würde mich aber stark wundern wenn dort "SELV" fehlen würde.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ist doch laut Hersteller dafür gemacht, warum machst du es so kompliziert?Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigenAllerdings kann ich hier diese Theben SpannungsVersorgung (nicht SELV ausgewiesen) über die KNX Adern Gelb - Weiß schieben?
Da du die SV bereits hast kannst du auch mal auf dem Gehäuse suchen, ob dort SELV deklariert ist. Teilweise sind dort Prüfnormen und auch Hinweise auf SELV aufgedruckt oder geprägt.Zuletzt geändert von Gast1961; 08.12.2019, 11:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmm ....danke Christian soweit hatte ich das auch bereits gesehen, dass sich die Theben Wetterstation und das Netzteil grundsätzlich vertragen sollten (laut Theben selbst).
Allerdings kann ich hier diese Theben SpannungsVersorgung (nicht SELV ausgewiesen) über die KNX Adern Gelb - Weiß schieben? Bzw. Ist das zulässig?
Ich will hier bzgl KNX Leitungen mich exakt an die Norm halten.
Hab keine Lust irgendwann einmal die Nadel im Heuhaufen suchen zu müssen, falls doch Probleme auftauchen sollten.
Alternative wäre ich hole mir eine andere SpannungsVersorgung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Theben schreibt leider zum Netzteil keine weiteren technischen Daten, allerdings bewerben sie dieses Netzteil als "Netzteil für Spannungsversorgung von PHARAO-Steuerungen und Sensoren, sowie 24V-Versionen der Meteodata 140 S KNX". Ein Blick in die Bedienungsanleitung der Meteodata 140 S KNX zeigt dann: "Betriebsspannung ext. Versorgung15 – 34 V DC (SELV)".
Ergo: Das Thebennetzteil ist SELV
Schönen Sonntag noch
Christian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Super danke.
Muss ich hier noch etwas speziell beachten?
Ich hab bereits über SELV gelesen... Aktuell habe ich ein Netzteil von Theben 24V DC 1,75A, allerdings kann ich hier kein SELV erkennen in der Doku.
https://www.theben.de/de/netzteil-24...9330#scrollTop
Kann ich die Spannungsversorgung so ohne weiteres über Gelb - Weiß an meine Theben Wetterstation Meteodata 24V hängen?
Danke im Voraus
Einen Kommentar schreiben:
-
JaZitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigenIst es möglich und / oder zulässig über die selbe KNX Leitung 24 V (über Gelb-Weiß) zu jagen und somit den G1 mit Spannung zu versorgen?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: