    Da die Aussenlinie eine sagen wir Mal technisch gefährdete Linie ist, macht es keine nen Sinn diese als Hauptlinie zu nehmen, da im Fehlerfall sonst die Kommunikation von deinen G1 zu den Komponenten der Innenlinie unterbrochen wäre, deswegen Aussenlinie in der Topologie immer ganz nach unten. Wenn Du die Innengeräte auf einer unteren Linie belassen möchtest dann musst mus LK durch einen zweiten Router ersetzen und damit die Aussenlinie abkoppeln. Aber spätestens wenn du dann irgendwann Mal z.B. eine RF Linie einrichten willst/musst dann müsstest beide Router durch je einen LK ersetzen und noch ne Spannungsversorgung kaufen und einen der Router wie jetzt gemacht auf die Hauptlinie packen um an die G1 zu kommen. So ist es die günstigste Struktur die auch noch sauber ist.
    Das umziehen der G1 in eine IP Linie in einem IP Bereich kann man machen, wegen der fehlenden Koppler usw. Finde ich das aber nicht wirklich übersichtlicher, weil das dann irgendwie immer so lose im Raum hängend wirkt. So auf der Bereichslinie hat das für mich noch geschlossene Struktur. Im umfangreichen Objektbaum, ja da würde ich das auch anders Strukturieren.

    Jede Etage / UV auf eine eigene Linie ist im EFH in der Regel vollkommen unnötig. Wenn Du je Linie / Zone ne dreistellige Anzahl Geräte erreichst und damit auch langsam größere Mengen Telegramme auftreten macht das Sinn bis dahin sind es nur zusätzliche unnötige Fehlerquellen. Und unterschiedliche grüne Leitungen (jene sind auf jeden Fall zu empfehlen) sind ja nicht unterschiedliche Linien.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von MaRa08 Beitrag anzeigen
    Ist das denn state of the art?
    Ich würde die G1’s noch in eine IP Linie (z.B. 2.1.x) packen... dann hängen sie nicht so unaufgeräumt auf der Backbone (0.0.x) rum

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von MaRa08 Beitrag anzeigen
    Ist das denn state of the art?
    das sieht gut aus.

    Zitat von MaRa08 Beitrag anzeigen
    Bisher war alles (ohne Aussen) in der 1.1.x.
    Das war korrekt so. Wenn Du nur eine Linie hast, ist es quasi egal, welche es ist. Jetzt willst Du strukturieren, also brauchst Du die vorgesehenen Übergänge (LK). Und da 1.1 die tiefste Ebene darstellt, kannst Du keine Außenlinie "darunter" erstellen. Deswegen der Vorschlag von Göran, alles von 1.1 auf 1.0 zu heben, um dann "unter" die 1.0 (Hauptlinie) die 1.1 zu hängen (Außenlinie).

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Ist das denn state of the art?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Topo neu.JPGAlso du meinst so, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Ich habe nur noch einen weiteren im DG. Warum muss denn die 1.0.x die Allgemeine und die 1.1.x die Aussenlinie sein? Bisher war alles (ohne Aussen) in der
    1.1.x. Hat funktioniert, ist aber falsch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Blödsinn, wenn Du nicht auch einen Verteiler pro Etage hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    wie wäre denn die topologie wenn ich eine Aussen Linie und 3 Innen Linien (EG,OG,DG) haben möchte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dann mach die Bereichslinie auf IP, was sie aber schon sein müsste, die Bereichslinie ist "Topologie" nicht sehr naheliegend aber klick da mal die eigenschaften an und stelle das auf IP.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Dann kommt die Meldung: Ein KNXnet/IP Router erfordert eine IP Backbone Linie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ach ja wer die Topologie mit Füßen tritt...

    Deine Hauptlinie 1.0.x hat das Medium IP, weil Du ja schon deinen IP-Router 1.1.0 von TP-Linie auf Hauptlinie IP koppeln lässt. Dein G1 auf 1.3 als IP-Linie kann man machen ist aber nicht schön. Weil rein theoretisch fehlt ja ein Strukturelement was von 1.0.x auf 1.3.x koppelt. Das funktioniert gerade nur weil sich alles im gleichen LAN gleich versteht egal welche PA da dran ist (Halt IP Multicast).

    Also nimm den Router aus der Topo und ändere das Medium 1.0.x auf TP
    dann hänge den Router auf 1.0.0 und dann gebe dem G1 eine PA in 0.0.x mit x ungleich 0
    Dann ändere alle PA von 1.1.x auf 1.0.x und dann hänge den neuen LK auf 1.1.0 und nimm das als Außenlinie.

    Das wäre die schlankeste Alternative die auch noch sauber in der ETS ausschaut.


    Geräte rausnehmen genügt die PA auf -.-.- zu setzen, dann bleiben die Einstellungen und GA-Verknpfungen erhalten, und vorher screenshot machen, mit allen Geräten in der Liste, damit das mit den PA-Änderungen dann klappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Topo.JPGDas sieht dann so aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    antwortet
    Ja, aber ich habe keine Linie 1.0. Das verstehe ich auch nicht so ganz

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Dein Linienkoppler soll wahrscheinlich die Hauptlinie 1.0 mit der Außenlinie 1.1 koppeln. Er muss dann die PA 1.1.0 bekommen. Dein Router muss die IP-Linie 0.0 mit der Hauptlinie 1.0 koppeln und muss die Adresse 1.0.0 bekommen.

    Die Koppler sitzen sozusagen immer auf der Unterlinie, dort als oberster Knoten und koppeln zur Oberlinie hin.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • MaRa08
    hat ein Thema erstellt IP oder TP Backbone bei IP Router und Linien Koppler

    IP oder TP Backbone bei IP Router und Linien Koppler

    Hallo Zusammen,

    wir bauen gerade unser EFH um. Im Zuge dessen wird auch die KNX Anlage nochmal erheblich aufgerüstet.
    Nun stehe ich gerade beim Anlegen der Linien etwas im Schrank und finde leider den Gedankenfehler nicht.

    Zur Aufgabe:
    Es soll ein Gira Linienkoppler für die Aussenlinie (Wetterstation Dach, 4x Steinel Bewegungsmelder und Logo in Garage) eingebunden werden. Dieser muss
    so wie ich es verstanden habe habe die Linie 1.0.x. Zur Anbindung von 3 Gira G1 (einer / Etage) brauche ich einen IP Koppler welcher auf eine IP Linie gesetzt werden muss. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Der LK bringt die Fehlermeldung, kann nicht gestezt werden weil die Hauptlinie vom Typ IP ist und wenn ich das änder kann ich den IP Koppler nicht mehr setzen weil er die TP Hauptlinie nicht mag.

    Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt.

    Vielen Dank und einen schönen Abend.