Das rot umrahmte ist ja die hörende Adresse...
1. GA ist die sendende Gruppenadresse
ab der 2.ten Adresse hörende Adressen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Das hatte ich schon:
2019-12-08 17_12_22-ETS5™ - 01 Aegertenweg 7.png
Und das rot eingerahmte war noch notwendig:
2019-12-08 17_11_57-ETS5™ - 01 Aegertenweg 7.png
Natürlich bei jedem Taster.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hastes hinbekommen? Immer schön den Status vom Aktorkanal mitverknüpfen. Dann passiert sowas net
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Marco, das war nur ein Hinweis an silversurfer. Also bitte nicht gleich persönlich nehmen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, es reicht jetzt!Zitat von evolution Beitrag anzeigenÜblicher Weise macht man das auch nicht, wenn man sich außerhalb des Forenbereichs "KNX-Einsteiger" bewegt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Üblicher Weise macht man das auch nicht, wenn man sich außerhalb des Forenbereichs "KNX-Einsteiger" bewegt...Zitat von silversurfer15 Beitrag anzeigennicht alle können sich in die Situation eines Anfängers versetzen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Tja, nicht alle können sich in die Situation eines Anfängers versetzen!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Man muss ja zuerst auch wissen, dass es um hörende Adressen geht. Denn das ist ja eigentlich bereits die Lösung.