BWM über Binäreingang auf MDT Schaltaktor
Einklappen
X
-
Steigende UND fallende Flanke geht nicht. Entweder oder...Zitat von meti Beitrag anzeigenSteigende und fallende Flanke vom BE senden. Dann kannst du auf das Treppenlicht verzichten und die Zeit direkt am BWM einstellen.
Alternativ die Zeit am BWM ganz runterdrehen damit er oft sendet. Zyklisches senden bei EIN am BE ein (falls es das gibt - wenn nicht per Logik) dann kannst du die Zeit - mehr oder weniger - über Knx am Treppenlicht einstellen.
KNX 3.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder wie in Post #2 steigende und fallende Flanke, im Aktor Schalten mit Ausschaltverzögerung sollte auch gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Steigende und fallende Flanke vom BE senden. Dann kannst du auf das Treppenlicht verzichten und die Zeit direkt am BWM einstellen.
Alternativ die Zeit am BWM ganz runterdrehen damit er oft sendet. Zyklisches senden bei EIN am BE ein (falls es das gibt - wenn nicht per Logik) dann kannst du die Zeit - mehr oder weniger - über Knx am Treppenlicht einstellen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
BWM über Binäreingang auf MDT Schaltaktor
Servus!
Unser BWM draußen läuft über einen Binäreingang (MDT BE-04230.01) auf einen Schaltaktor (MDT AKS-0816.93). Hier ist er auf seinem Kanal als "Treppenlicht" eingesetzt.
Jetzt ist es so, das der BMW bei einer Bewegung anläuft, seine Zeit x abzählt und dann wieder aus geht. Egal ob sich jemand bewegt, oder eben nicht. Danach geht er auch nicht direkt wieder an, sondern reagiert auch erst wieder nach einer bestimmten Zeit.
Was muss ich hier ändern, damit...
...das Licht so lange leuchtet, wie sich auch jemand im Sichtfeld bewegt (+ Zeit x)
...das Licht direkt wieder leuchtet, sobald sich nach der inaktivität wieder jemand darunter bewegt
Ist die Treppenlichtfunktion hier eventuell die falsche?
KNX 1.png
KNX 2.pngStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: