  • Robert_Mini
    antwortet
    Ich kenne kein Lehrbuch dazu. Aber ich denke das ist die einzig richtige Lösung, die auch bei Sperre, Zentral aus am Licht richtig funktioniert. Zusätzlich könnte man die Steckdose noch über ein Sperrobjekt abkoppeln.

    Ich mach das auch bei der Poolsteuerung in ähnlicher Form.

    lg
    Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Es gibt immer mehrere Lösungen. Vorteil an deiner ist z.B. , dass auch mit einer Zentral aus Funktion du nichts weiteres machen brauchst, die Steckdose ist auch mit aus. Das kann sich auch als Nachteil

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von mmarkus Beitrag anzeigen
    Ich hätte jetzt einfach die Schalt GA der Lampe mit der Steckdose verknüpft, oder übersehe ich etwas?
    Das würde nur funktionieren, wenn man die Lampe ausschließlich über diese eine GA schaltet. Also keine Szenen und keine Zentral-KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FISEChris1337
    antwortet
    Du musst leider eine neue GA erstellen die Heisst "HWR Lampe + Steckdose Schalten" inkl Status GA

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von elnino22 Beitrag anzeigen
    Ich könnte so ja ganze Ketten bauen, was die Programmierung dann irgendwann unübersichtlich macht (Spaghetti-Code).
    Das sollte man hingegen vermeiden. Das war aber nicht die Eingangsfrage...

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmarkus
    antwortet
    Zitat von elnino22 Beitrag anzeigen
    aber "darf" man das?
    Auf keinen Fall! Darauf steht min 2 Jahre Knast!

    Nein im Ernst, das ist sicherlich keine Lehrbuchlösung, aber wen`s funktionier, wieso nicht?

    Ich hätte jetzt einfach die Schalt GA der Lampe mit der Steckdose verknüpft, oder übersehe ich etwas?

    Edit: wohl etwas zu langsam gewesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • elnino22
    antwortet
    Klar, verbieten kann es mir ja niemand. Aber ist es guter "Stil" es so zu machen? Ich könnte so ja ganze Ketten bauen, was die Programmierung dann irgendwann unübersichtlich macht (Spaghetti-Code).

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von elnino22 Beitrag anzeigen
    Funktioniert wunderbar und erfüllt den Zweck, aber "darf" man das?
    Klar darf man das. Es spricht nichts dagegen es so umzusetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • elnino22
    hat ein Thema erstellt Mit Rückmeldung schalten - bad practice?.

    Mit Rückmeldung schalten - bad practice?

    Hallo zusammen

    Ich möchte in einem Raum die Deckenlampe zusammen mit der Steckdose ein- und ausschalten. Ich könnten nun eine gemeinsame GA erstellen oder mit einer Szene arbeiten.

    Quick and dirty schalte ich die Steckdose nun mit der RM-GA der Lampe.

    Funktioniert wunderbar und erfüllt den Zweck, aber "darf" man das?