  • poertner
    antwortet
    Gerade nochmal ausprobiert, beim relativen Dimmen (langer Tastendruck) über die beiden Tasten des Tasters geht die Lampe nicht aus.
    Ein / Aus geht nur über kurzen Tastendruck. Ist aber genau das Verhalten was ich auch haben möchte.

    Also alles super jetzt.
    Danke für eure Unterstützung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Stimmt soweit, bei separaten Tasten ist die Rückmeldung nicht erforderlich. Dein Problem klang nach Umschalten mit einer Taste.

    Und bei Absolutwert 0 wird ausgeschaltet, das ist ebenfalls richtig. Florian meinte das relative Dimmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Gast1961

    inzwischen habe ich es hin bekommen und es funktioniert auch mit dem Taster.
    Warum es zwischenzeitlich nicht wollte?
    Aber zum Verständnis: Da ich eine Taste für Ein und eine für Aus habe müsste die Rückmeldung des Aktors nicht notwendig sein. Oder habe ich was nicht beachtet?

    Beleuchtfix

    Der PM sendet nun als Ausschalttelegramm eine "0" und der Dimmaktor schaltet das Licht aus.
    Auch die rote LED auf dem Aktor selbst wird mit ausgeschaltet. Also gehe ich mal davon aus, dass der Theben Dimmer bei Absolutem Wert "0" den Kanal aus schaltet.

    Gefunden habe ich hierzu jedoch noch keine Einstellung in der ETS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von poertner Beitrag anzeigen
    Lässt sich dann aber über den im Raum befindlichen Lichtschalter erst ausschalten nachdem über diesen gedimmt wurde (heller/dunkler) oder über den Lichtschalter die bereits eingeschaltete Lampe eingeschaltet wurde.
    Leg einfach die Rückmeldung des Aktors als hörende Adresse auf den Taster, dann bekommt der auch mit daß der Aktor eingeschaltet ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dimmen und Schalten kann man beides verwenden, bei manchen Aktoren kannst du einstellen, dass man über relatives Dimmen nicht ausschalten kann sondern auf eine untere Begrenzung läuft.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Schlaubi
    genau so sieht es jetzt bei mir aus und scheint zu funktionieren.
    Ich spiele jetzt nochmal alle möglichen Optionen (Präsenzmelder, Schalter u. Visu) durch.

    Sehr schön, Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    Parameter des Präsenzmelder, so eingestellt


    Unbenannt.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Ich habe jetzt den Melder bei Melder sendet von "Schalt- und Wertobjekt" auf "Wertobjekt" umgestellt.
    Scheint die Lösung gewesen zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Schlaubi

    funktioniert tatsächlich. Sobald ich den Wert über den Gruppenmonitor sende geht die Lampe in der gewünschten Helligkeit an.

    Lässt sich dann aber über den im Raum befindlichen Lichtschalter erst ausschalten nachdem über diesen gedimmt wurde (heller/dunkler) oder über den Lichtschalter die bereits eingeschaltete Lampe eingeschaltet wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    lass mal den Einschaltbefehl weg und Sende nur den Dimmwert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dimmaktor DM 4-2 von Theben übernimmt Dimmwert beim Einschalten nicht

    Hallo zusammen,

    ich habe einen Dimmaktor DM 4-2 von Theben im Einsatz. Dieser bekommt beim Einschalten den Einschaltbefehl (Ein/Aus) und einen Dimmwert (%) übertragen. Diese beiden kommen vom installierten Präsenzmelder (PD2N-KNX-DX-DE) und sind im Gruppenmonitor zu sehen.
    Aber leider bekomme ich den Dimmaktor nicht dazu den Dimmwert zu übernehmen, dieser Startet immer mit dem unter Dimmverhalten – Einschaltwert eingetragenen Wert.
    Anders ist es, wenn ich die Lampe über die Visu des X1 einschalte. Dann wird der Dimmwert übernommen und die Lampe startet mit der in der Visu gewählten Helligkeit.

    Wo könnte der Fehler liegen?
Lädt...