Gerade nochmal ausprobiert, beim relativen Dimmen (langer Tastendruck) über die beiden Tasten des Tasters geht die Lampe nicht aus.
Ein / Aus geht nur über kurzen Tastendruck. Ist aber genau das Verhalten was ich auch haben möchte.
Also alles super jetzt.
Danke für eure Unterstützung!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dimmaktor DM 4-2 von Theben übernimmt Dimmwert beim Einschalten nicht
Einklappen
X
-
Stimmt soweit, bei separaten Tasten ist die Rückmeldung nicht erforderlich. Dein Problem klang nach Umschalten mit einer Taste.
Und bei Absolutwert 0 wird ausgeschaltet, das ist ebenfalls richtig. Florian meinte das relative Dimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gast1961
inzwischen habe ich es hin bekommen und es funktioniert auch mit dem Taster.
Warum es zwischenzeitlich nicht wollte?
Aber zum Verständnis: Da ich eine Taste für Ein und eine für Aus habe müsste die Rückmeldung des Aktors nicht notwendig sein. Oder habe ich was nicht beachtet?
Beleuchtfix
Der PM sendet nun als Ausschalttelegramm eine "0" und der Dimmaktor schaltet das Licht aus.
Auch die rote LED auf dem Aktor selbst wird mit ausgeschaltet. Also gehe ich mal davon aus, dass der Theben Dimmer bei Absolutem Wert "0" den Kanal aus schaltet.
Gefunden habe ich hierzu jedoch noch keine Einstellung in der ETS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leg einfach die Rückmeldung des Aktors als hörende Adresse auf den Taster, dann bekommt der auch mit daß der Aktor eingeschaltet ist.Zitat von poertner Beitrag anzeigenLässt sich dann aber über den im Raum befindlichen Lichtschalter erst ausschalten nachdem über diesen gedimmt wurde (heller/dunkler) oder über den Lichtschalter die bereits eingeschaltete Lampe eingeschaltet wurde.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmen und Schalten kann man beides verwenden, bei manchen Aktoren kannst du einstellen, dass man über relatives Dimmen nicht ausschalten kann sondern auf eine untere Begrenzung läuft.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Ich habe jetzt den Melder bei Melder sendet von "Schalt- und Wertobjekt" auf "Wertobjekt" umgestellt.
Scheint die Lösung gewesen zu sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schlaubi
funktioniert tatsächlich. Sobald ich den Wert über den Gruppenmonitor sende geht die Lampe in der gewünschten Helligkeit an.
Lässt sich dann aber über den im Raum befindlichen Lichtschalter erst ausschalten nachdem über diesen gedimmt wurde (heller/dunkler) oder über den Lichtschalter die bereits eingeschaltete Lampe eingeschaltet wurde.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
lass mal den Einschaltbefehl weg und Sende nur den Dimmwert
Einen Kommentar schreiben:
-
poertner hat ein Thema erstellt Dimmaktor DM 4-2 von Theben übernimmt Dimmwert beim Einschalten nicht.Dimmaktor DM 4-2 von Theben übernimmt Dimmwert beim Einschalten nicht
Hallo zusammen,
ich habe einen Dimmaktor DM 4-2 von Theben im Einsatz. Dieser bekommt beim Einschalten den Einschaltbefehl (Ein/Aus) und einen Dimmwert (%) übertragen. Diese beiden kommen vom installierten Präsenzmelder (PD2N-KNX-DX-DE) und sind im Gruppenmonitor zu sehen.
Aber leider bekomme ich den Dimmaktor nicht dazu den Dimmwert zu übernehmen, dieser Startet immer mit dem unter Dimmverhalten – Einschaltwert eingetragenen Wert.
Anders ist es, wenn ich die Lampe über die Visu des X1 einschalte. Dann wird der Dimmwert übernommen und die Lampe startet mit der in der Visu gewählten Helligkeit.
Wo könnte der Fehler liegen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: