Na dann ja nochmal Glück gehabt. Aber ich bin froh bei mir so grob ans Haus gegangen sein zu können, dass ich da nun am Heizkörper gar nichts von habe.
-
Göran, eine Zuleitung für alles. Die Klemmstelle ist am Ende der Zuleitung in der Wanddose.
zuleitung.png
Der MDT Regler ist in dem Fall überflüssig, weil der ABB-RTR SBS/U6.0.11-84 bereits einen vollwertigen Regler eingebaut hat.Zitat von Sesnh Beitrag anzeigenoder eine Kombination aus- ABB ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb
und- MDT SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG für Bussensoren
Zuletzt geändert von Gast1961; 27.02.2020, 17:03.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja wieviele Kabel willst denn da am Heizkörper rumbaumeln haben? Mit den Binäreingängen hast da drei Leitungen aus der Wand zum Heizkörperventil. Also schön ist anders, egal wie praktisch das sein mag.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hänge mich mal in das Thema dran.
Ich habe das gleiche vor wie BlckSpwn, also die Steuerung von ganz normalen Heizkörpern. Als Taster hatte ich mir die- BUSCH-JAEGER SBS/U6.0.11-84
ausgesucht. Wenn ich es richtig verstehe, habe ich also ebenfalls die Option die- EVOKNX 1504-2011 HAKL-1R KNX
zu nehmen oder eine Kombination aus- ABB ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb
und- MDT SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG für Bussensoren
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja ok mit der Verdrahtung muss man vorbereitet Sein, Leerrohr bis zur Dose oder direkt KNX und NYM bis in die Dose unter dem Schnurauslass geführt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Oder statt dieser beiden den EVOKNX 1504-2011 HAKL-1R KNX Motorstellantrieb mit eingebautem Temperaturregler.Zitat von BlckSpwn Beitrag anzeigenUmsetzung mit motorischen Stellantrieben:
ABB ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb
MDT SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG für Bussensoren
gbglace:
Deine Argumente für thermische Stellantriebe sind ja schon soweit richtig, aber ...
... das wohl eher nicht.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenaufrüsten auf motorische geht auch hinter dem Heizungsaktor.
Im einen Fall brauche ich ein Buskabel am Heizungventil, im anderen Fall je nach Ausführung des elektrothermischen Antriebs 230V oder 24V vom Heizungsaktor. Das sind schon mal verschiedene Kabel, wahrscheinlich auch von verschiedenen Ausgangspunkten.
Für motorische Antriebe spricht das bessere Regelverhalten.
Grüße von Horst
Einen Kommentar schreiben:
-
Was die Geräusche angeht: Jeder Ventilhersteller nennt den maximal zulässigen Differenzdruck, der am Ventil anstehen darf und von dem natürlich die Fließgeschwindigkeit abhängt. Darauf muß man beim Einstellen der Pumpe unweigerlich achten.
Ein ebenso wichtiges Kriterium: Das Medium darf nur in einer bestimmten Richtung das Ventil durchströmen, sonst hat man extreme Geräusche. Ob das Ventil richtig eingebaut ist? Man drückt bei laufender Pumpe auf den Ventilstößel. Schließt das Ventil mit einem satten Klack, ist die Einbaurichtung falsch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich würde als erstes zum Heizi gehen und ihm sagen mach den HA nochmal und zwar in der Form das der Heizkörper geräuschlos ist wenn das geregelte Steinventil (motorisch oder thermoelektrisch oder manuell) voll geöffnet ist.
Danach würde ich die thermoelektrischen Ventile benutzen, weil diese eben nur auf oder zu kennen und damit die meiste Zeit einfach Ruhe ist. Nur in den 2-3 Minuten die die in Bewegung sind wird man was hören. Bei den elektrischen wirst wahrscheinlich immer was hören, weil der Stellwert nur selten bei 100% stehen wird und somit immer ein reduzierter hörbarer Durchfluss vorliegt.
Also in Wohn und Schlafzimmer würde ich zuletzt auf die motorischen Antriebe setzen, allein weil die beim Verstellen schon Geräusche machen. Ein MDT Heizungsaktor + thermoelektrische Ventile kosten wahrlich nicht viel und aufrüsten auf motorische geht auch hinter dem Heizungsaktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, super. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe eben auch nochmal im ETS Schnellkurs gelesen, was hier zu dem Thema steht und zusätzlich noch ein Video geschaut. Aktuell plane ich dann weiterhin die Verwendung von Thermoelektrischen antrieben, da ich denke dass die Steuerung ausreichend genau ist, wenn PWM z.B. auf 10 min steht. Wird ja auch schon so im Kurs beschrieben. Die Fließgeräusche werde ich einfach erstmal vernachlässigen, vielleicht mache ich mir hier auch zu viele Gedanken... und zur Sicherheit werde dann einfach eine KNX-Leitung neben allen Dosen herlaufen lassen, damit ich ich dann, wenn nötig, auch die Variante mit motorischen Stellantrieben nutzen könnte. Die KNX-Leitung muss eh daher geführt werden, damit das Tasterinterface für die Fensterkontakte angeschlossen werden kann.Zitat von spassbird Beitrag anzeigenAlso prinzipiell hast du es alles richtig verstanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also prinzipiell hast du es alles richtig verstanden. Der ABB ST/K1.1 ist ein reiner KNX-Stellantrieb der auf den Stellwert des Reglers lauscht.Zitat von BlckSpwn Beitrag anzeigenspassbird
Was ich später haben möchte: Unterschiedliche Temperaturen für Tag/ Nacht/ Frostschutz. Nachtabsenkung wird ggf. nicht über Zeit, sondern per Taster geschaltet, wenn den Nachtmodus vom Haus aktiviert wird. Zusätzlich soll es eine Taste im Eingangsbereich geben um die Die Nachtabsenkung, bei Abwesenheit, aktiv zu schalten. Bei geöffneten Fenstern über Xmin sollen dann die entsprechenden Heizungen deaktiviert werden.
In den Räumen möchte ich in keinem Fall weitere Steuereinheiten wie die MDT GT2 bzw. dem Gira G1, welcher auch die TKS übernimmt, haben.
Ich bräuchte dann also für die jeweilige Umsetzung folgende Komponenten:
Umsetzung mit motorischen Stellantrieben:
ABB ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb
MDT SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG für Bussensoren
MDT GT2 oder Steinel TP
Soll-Wert-Vorgabe für Tag/ Nacht/ Frost kommt dann vom Temperaturregler. Ist-Temperatur vom MDT GT2 bzw. vom Steinel TP. Der Soll-Wert kann dann über den MDT GT2 überschrieben werden. Ist das alles so richtig? Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal ob der oben aufgeführte Temperaturregler funktioniert...
Umsetzung mit Thermoelektrischen Stellantrieben:
ABB TSA/K 230.2 Thermoelektrische Stellantriebe 230 V
MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 4TE REG 24-230VAC 8-fach
MDT GT2 oder Steinel TP
Soll-Wert-Vorgabe für Tag/ Nacht/ Frost kommt dann vom Heizungsaktor. Ist-Temperatur vom MDT GT2 bzw. vom Steinel TP. Der Soll-Wert kann dann über den MDT GT2 überschrieben werden.
Stimmt das soweit oder haben ich (wiedermal
) was vergessen?
Der Raum- oder Tempregler sagt dem ABB ST/K1.1 auf welche Position er fahren soll. Der Stellantrieb kann das leider nicht selbst errechnen.
Daher brauchst Du zwingend den Temperaturregler und ja der macht seine Arbeit ganz ordentlich. Habe ihn selbst schon bei einem Kunden verbaut.
Einen Kommentar schreiben:
-
spassbird
Was ich später haben möchte: Unterschiedliche Temperaturen für Tag/ Nacht/ Frostschutz. Nachtabsenkung wird ggf. nicht über Zeit, sondern per Taster geschaltet, wenn den Nachtmodus vom Haus aktiviert wird. Zusätzlich soll es eine Taste im Eingangsbereich geben um die Die Nachtabsenkung, bei Abwesenheit, aktiv zu schalten. Bei geöffneten Fenstern über Xmin sollen dann die entsprechenden Heizungen deaktiviert werden.
In den Räumen möchte ich in keinem Fall weitere Steuereinheiten wie die MDT GT2 bzw. dem Gira G1, welcher auch die TKS übernimmt, haben.
Ich bräuchte dann also für die jeweilige Umsetzung folgende Komponenten:
Umsetzung mit motorischen Stellantrieben:
ABB ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb
MDT SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG für Bussensoren
MDT GT2 oder Steinel TP
Soll-Wert-Vorgabe für Tag/ Nacht/ Frost kommt dann vom Temperaturregler. Ist-Temperatur vom MDT GT2 bzw. vom Steinel TP. Der Soll-Wert kann dann über den MDT GT2 überschrieben werden. Ist das alles so richtig? Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal ob der oben aufgeführte Temperaturregler funktioniert...
Umsetzung mit Thermoelektrischen Stellantrieben:
ABB TSA/K 230.2 Thermoelektrische Stellantriebe 230 V
MDT AKH-0800.02 Heizungsaktor 4TE REG 24-230VAC 8-fach
MDT GT2 oder Steinel TP
Soll-Wert-Vorgabe für Tag/ Nacht/ Frost kommt dann vom Heizungsaktor. Ist-Temperatur vom MDT GT2 bzw. vom Steinel TP. Der Soll-Wert kann dann über den MDT GT2 überschrieben werden.
Stimmt das soweit oder haben ich (wiedermal
) was vergessen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein der GT2 hat keine Temperaturegelung, das geht nur mit einem Heizungsaktor mit integrierter Regelung, einen Raumtemperaturregler (mit oder ohne Display) oder über einen Temperaturregler im Verteiler. Wenn Du allerdings die teuren KNX-Stellantriebe verwendest, sollte es möglich sein die Solltemperatur über denZitat von BlckSpwn Beitrag anzeigen
Wenn man auf die motorischen Stellantriebe, benötigt man für den Betrieb dann noch weitere Komponenten? Die IST-Temperatur würde vom MDT GT2 und Steinel TP kommen. Die Sollvorgabe würde dann vermutlich über die ETS eingestellt und ggf. über den MDT GT2 nachgeregelt?
Glastaster (mit Tempsensor) direkt an den KNX-Stellantrieb zu senden. Es muss aber wirklich der GT2 mit Tempsensor sein, weil der ohne Tempsensor keine
Temperatureinstelloption hat. Das Regeln des Antriebs macht aber auf jeden Fall der Regler und nicht der Taster
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein offenes Ventil macht eigentlich die geringsten Geräusche, deshalb vermute ich bei den thermoelektrischen Ventilen eher geringere Geräusche, wie sich das mit den Rücklaufventilen verhält, kann ich allerdings nicht sagen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
spassbird Ist bei uns genauso gelaufen. Das von dir angesprochene "ändern der Tonlage" kann ich über die aktuell verbauten Thermostate testen. Die Befürchtung ist, dass durch die Thermoelektrischen Stellantriebe Das Geräusch konstant geändert wird (laut/ leise/ laut/ leise)... Ich könnte mir schon vorstellen, dass mich das stören wird.
Wenn man auf die motorischen Stellantriebe, benötigt man für den Betrieb dann noch weitere Komponenten? Die IST-Temperatur würde vom MDT GT2 und Steinel TP kommen. Die Sollvorgabe würde dann vermutlich über die ETS eingestellt und ggf. über den MDT GT2 nachgeregelt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe seinerzeit bei mir auch den hydraulischen Abgleich von Heizkörpern gemacht.
Dazu war es notwendig die Ventilunterteile (nicht regelbar) gegen einstellbare Unterteile der Firma Oventrop zu wechseln.
Da diese im Durchfluß einzustellen sind, haben wir seit dem auch Fließgeräuschen an den Heizkörpern.
Bei den ungeregelten Unterteilen hatten wir keinerlei Geräusche, dafür aber auch eine zu hohe Rücklauftemperatur.
Das Geräusch hat aber in erster Linie was mit der Strömungsgeschwindigkeit zu tun. Klar in der Verfahrzeit des Ventiloberteils (Thermokopf)
kommt es zu einer Änderung des Durchlasses und die Tonlage ändert sich.
Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit vom Heizungsbauer die Geschwindigkeit der Pumpe verstellen zu lassen.
Eine Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit würde auch die Fließgeräusche verringern.