B&J Präsenzmelder Corridor reagiert/antwortet nicht
Einklappen
X
-
Kenne mich zwar auch nicht so gut aus, aber hast du mal versucht ihn komplett über die ETS zu entladen und dann Adresse und Applikation neu zu laden? V4.0 gibt es glaube ich gar nicht für den Melder. Da wurde wohl eine falsche aufgespielt.
-
Also ich hab jetzt die letzte Zeit versucht mit dem B&J KNX Bus Update App, die beiden Applikationsversionen zusammenzufügen, aber bin daran gescheitert.
Die 6131/50 gibts in der App nicht.
Ich finde nicht die Stelle wo das funktionieren soll. Kann mir einer weiterhelfen, der bereits schon mal von Busch Jäger Produkten den Fehler mit unterschiedlichen Applikationsversionen in einem Gerät bereits gelöst hat?
Vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf die Idee mit der B&J Update App, bin ich auch schon gekommen.
Hab diese bereits in ETS installiert und die interne Datenbank aktuell, aber für diese Gerätenummer gibt es kein neues Update, oder Firmware.
Hab auch nichts gefunden, wie man unterschiedliche Versionen zusammenfügen könnte?
Gibt es hier einen bestimmen Buttonn oder Funktion in der App, die genau dieses Problem löst?
Einen Kommentar schreiben:
-
https://my.knx.org/shop/product?prod...knx-bus-update Diese App kaufen und in die ETS5 einfügen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Geräte-Info.JPG
Sensoren.JPG
Also wie man in den Geräte-Infos sehen kann, verwende ich anscheinend wirklich zwei Versionsstände.
Wie kann das passieren? Hab ja nur die V3.0 aus dem Katalog geladen.
Wie kann man das wieder vereinheitlichen?
spassbird : Dann müsste er aber wenigsten die interne Helligkeit zyklisch senden, wenn nur die Sensorauswahl falsch wäre.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Das was BadSmiley schreibt mal machen und posten.
Dann auch gern mal unter "Präsenz1" die "Erweiterten Einstellungen" auf "ja" setzen und gucken welche Sensoren für diese Präsenz überhaupt eingetragen sind.
Das ist ein beliebtes Spiel, dass man denkt das die Präsenzen die Sektorsensoren wiederspiegeln. Ist es aber nicht. Das sind nur zwei von einander
unabhängige Funktionsblöcke, denen man die entsprechenden Sektoren des Melders zuordnen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Lade mal die Geräte Info aus dem Gerät. Ob die Applikation läuft oder steht. Bei bj kann man verschiedene Applikationen in den gleichen Melder laden, er arbeitet dann nur nicht.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
B&J Präsenzmelder Corridor reagiert/antwortet nicht
Hallo, ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Versuche schon längere Zeit einen B&J Präsenzmelder Corridor KNX Inbetrieb zunehmen.
Problem:
Ich kann zwar Adresse und Applikation in das Gerät downloaden, aber auf Bewegungen reagiert er nicht und auch zyklische Signale schickt er nicht auf den Bus.
Hab KO und Parameter als Screenshot angehängt.
Damit sich was tut, hab ich extra Helligkeit auf 10s zyklisch gestellt, sowie EIN- und AUS-Signal schicke ich auch zyklisch. Testmodus lässt sich auch nicht aktivieren.
Hab bereits folgendes probiert:
- Gerät entladen
- Gerät zurückgesetzt
- Gerät neue Phy. Adresse vergeben
- Alles wieder neu geladen
- Gerät ganz gelöscht und neu aus dem Katalog geholt
- Helligkeitsschwelle auf 1000 LUX gestellt
- Linienkoppler auf alles weiterreichen gestellt und geladen
Habe die ETS Prof. 5.7.4
Im Busmonitor wie auch im Gruppenmonitor werden keine zyklischen Signale(GA) gelistet und auch ein auslesen bringt nichts.
Was mache ich falsch? Von jedem anderen B&J Präsenzmelder ohne "Corridor" bekomme ich Bewegungen, Temperaturen und Helligkeit geschickt auf den Bus.
KO.JPGParameter-Präsenz.JPG
Parameter-Helligkeit.JPG
Vielen Dank, vielleicht bin ich nur Blind.Stichworte: -