Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Variablen-Datenpunkte, Geräte-Datenpunkte und KNX Integration

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hyman
    antwortet
    Bei 60 ist ja uch nicht Schluss ... bis zu 300 auf dem L1 und 1000 auf dem X1, glaube ich. Das sollte ja wohl reichen...

    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    es wird z.B. über Node Red mit KNX-Knoten (oder auch eine Zeitschaltuhr in einer Glasbedienzentrale) ein Wert ermittelt und auf den Bus geschrieben. Wenn jetzt später (oder auch nach einem Ausfall) ein Read auf diese GA kommt, muss ja jemand antworten.
    Warum antworten die jeweiligen Absender nicht selbst? Dafür den X1 zu bemühen finde ich jetzt etwas ... eigenartig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    Du hast die freie Wahl. Ich habe beides ausprobiert und verwende inzwischen keine Geräte-Datenpunkte (ETS-Zuweisungen) mehr, nur noch Gruppenadress-Datenpunkte (inzwischen ca. 60 Stück).
    Mit 60 Datenpunkten komme ich nicht weit,
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    hyman
    Danke für die Rückmeldung! Erstmal zum Hintergrund meiner Frage:
    Ich habe einige Werte, die ich "persistent" machen möchte. D.h. es wird z.B. über Node Red mit KNX-Knoten (oder auch eine Zeitschaltuhr in einer Glasbedienzentrale) ein Wert ermittelt und auf den Bus geschrieben. Wenn jetzt später (oder auch nach einem Ausfall) ein Read auf diese GA kommt, muss ja jemand antworten.
    Dafür möchte ich Datenpunkte im X1 anlegen, in denen sozusagen der Input (von "außen") gespeichert wird, und bei einem Read bekommt man den aktuellen Wert zurück.

    Reicht es dafür denn dann, einfach jeweils einen Gruppenadress-Datenpunkt anzulegen? Ich hätte gedacht, dass ich da einen X1 Gerätedatenpunkt anlegen muss und dieser dann mit einer KNX-GA verbunden werden muss. Und das dann entweder über die im GPA definierte "KNX Integration" oder (und?) über die Aktivierung der Datenpunkte beim X1 in der ETS.

    Konkretes Beispiel
    • Ein Status wird in Node Red ermittelt und über den Node Red KNX-Knoten auf die GA 0/4/10 geschrieben
    • Ich konfiguriere in der ETS für den X1 eine Bool-Datenpunkt und weise diesem die GA 0/4/10 zu
      => da aber schon die Frage, kann ich die gleiche GA für "Wert lesen" und "Wert schreiben" verwenden?
    • Kann ich im GPA den zugehörigen Geräte-Datenpunkt jetzt einfach verwenden, oder muss ich dort zusätzlich noch bei die KNX-Integration aktivieren und 0/4/10 eintragen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Du hast die freie Wahl. Ich habe beides ausprobiert und verwende inzwischen keine Geräte-Datenpunkte (ETS-Zuweisungen) mehr, nur noch Gruppenadress-Datenpunkte (inzwischen ca. 60 Stück).

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Würde mich wirklich sehr über Rückmeldung und Tipps freuen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gira X1 Variablen-Datenpunkte, Geräte-Datenpunkte und KNX Integration

    Hallo,
    ich beschäftige mich ja inzwischen schon eine Weile mit KNX und bin auch schon (mehr oder weniger) erfolgreich mit meinem Testbrett am Ausprobieren, aber bei der Einbindung/Kommunikation mit dem X1 habe ich doch irgendwie noch Verständnisprobleme. Obwohl es - so wie ich es bisher beim Testen konfiguriert habe - funktioniert, wollte ich doch lieber nachfragen, ob das so ok ist oder ob man es anders/besser machen kann.

    Ich nutze einige X1 Variablen-Datenpunkte, z.B. zur Visualisierung. Sehe ich es richtig, dass dies rein interne Werte/Datenpunkte sind, die man lediglich im X1 (bzw. dann in der über den GPA definierten Visualisierung) nicht (direkt) über KNX ansprechen kann?

    Zum Speichern bestimmter Zustände habe ich dann aber auch "Geräte-Datenpunkte" im GPA angelegt und da fangen die hauptsächlichen Fragen an:
    1. Ist es wirklich so, dass man die Bezeichnung nicht ändern kann? D.h. man muss überall z.B. mit der Bezeichnung "Binärvariable 1" arbeiten und sich selbst irgendwo dokumentieren, welcher Wert (z.B. "Urlaub" ja/nein) sich dahinter verbirgt? Und ist es auch normal, dass man keinen Vorgabe- oder Initialwert definieren kann, oder mache ich da etwas falsch? Wie macht Ihr das, um den Überblick über den Inhalt der Variablen zu behalten, man kann ja noch nicht mal irgendwo ein Description o.ä. hinterlegen, falls ich es nicht übersehen habe...

    2. Für die Kommunikation mit KNX habe ich dann im GPA "KNX Integration" aktiviert und die passenden GAs eingetragen und das ganze funktioniert auch ohne dass das in der ETS konfiguriert hätte. D.h. bisher habe ich dort beim X1 in den Parameter bei allen Varialentypen "Keine Variablen verwenden" ausgewählt. Jetzt habe ich aber gesehen, dass wenn man dort eine Anzahl auswählt und für eine Variable den passenden Datentyp auswählt, auch zugehörige KOs für Schreiben und Lesen erscheinen, die man dann natürlich in der ETS auch mit GAs verknüpfen kann. Das finde ich ehrlich gesagt "übersichtlicher" bzw. besser nachvollziehbar, weil dann die ganze GA-Zuordnung in der ETS sichtbar ist (und nicht nur im GPA "versteckt").
    Meine Frage ist jetzt aber vor allem... Ist das "alternativ", oder muss ich beides machen? D.h. muss ich im GPA die "KNX Integration" aktivieren (inkl. Angabe der GAs) UND zusätzlich in den X1-Paramtern in der ETS angeben, dass ich die Variablen nutzen möchte? Oder wäre es in meinem Fall dann sinnvoller (oder sogar erforderlich), dass ich im GPA die KNX Integration meiner Binärvariable deaktiviere und das ganze NUR über die ETS konfiguriere?
    Wenn es zwei Alternativen sind: Wie macht Ihr es bzw. was wäre Eure Empfehlung?
    Zuletzt geändert von martiko; 05.03.2020, 08:00.
Lädt...
X