Was und wie kann ich die Verbindungen testen? Offenbar gibt es ein Netzwerkproblem intern, denn alle Konfigs sind soweit sauber oder?
Wie kann ich genau troubleshooting betreiben, um den Fehler zu identifizieren?
Danke schön
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Homeserver 4 --> GAs werden nicht bedient
Einklappen
X
-
Egal was nun wirklich das Problem des TE ist (mir ist jetzt zumindest nichts aufgefallen, was die Ursache sein könnte), eine PA aus der Linie 1.1 kann für ein per Routing angebundenes Gerät nicht richtig sein.
Ich frage mich, wieso es bei IP so viele gibt, die das falsch machen... Bei TP klemmen doch auch nur ein paar wenige Komiker Geräte mit einer PA 1.1.247 an die Linie 0.0 oder 1.0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast recht. Ich sollte nicht in trump´scher Manier zuerst posten und dann denken.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
du hast aber schon gesehen, dass sein Router auf Durchzug steht?
Für KNX IP ist nur die MultiCast Adresse relevant.
P.S.: Wie oft änderst Du Deinen Inhalt im Beitrag?
Im ersten Überflug hab ich da was verwechselt.
Ich schick hier Screenshots mit meinen Einstellungen:
Anmerkung 2020-03-07 120013.jpg Anmerkung 2020-03-07 120016.jpg Anmerkung 2020-03-07 115748.jpg Anmerkung 2020-03-07 120012.jpg Anmerkung 2020-03-07 120015.jpg Anmerkung 2020-03-07 115749_LI.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
die Adresse 1.1.2 bzw auch testweise 1.0.1 sind nicht im Bus vorhanden und habe ich dem HS zugewiesen.
Wenn ich jetzt im Projekt die PA freilasse, meckert ja ja rum, dass ich keine PA vergeben habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sagt Gira zu dem Thema:
Die Adresse muss eindeutig sein, d.h. sie darf im KNX-Projekt nicht vorkommen. Wird die BCU 2 im neuen Modus verwendet, so setzt der HS/FS die angschlossene BCU auf die hier eingestellte physikalische Adresse! Dabei wird eine eventuell vorhandene Adresse überschrieben!
Wie sich der Enetrex sich hier Verhällt kann ich nicht sagen. Daher lade mal dein Projekt ohne PA im Experten Hoch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hängt an dem Switch: Netgear GS108PE 8-Port Gigabit Ethernet LAN PoE Switch
--> (link: https://www.amazon.de/Netgear-GS108P...3571541&sr=8-4)
Da bin ich völlig überfragt. Der Switch kam ut of the box in den Netzwerkschrank.Hat er IGMP Snooping aktiviert für die Ports für Enertex und HS?
Wenn ich die den KNX Router und HS direkt an die Fritzbox hänge oder an einen anderen Switch gehts auch nicht
--> Muss ich in der ETS noch eine neue Schnittestelle für den HS einrichten?
--> Muss ich eine dummyApplikation einrichten? (obwohl ich alles auf weiterleiten gestellt habe)?Zuletzt geändert von spike1302; 07.03.2020, 10:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ist das für ein Switch? Hat er IGMP Snooping aktiviert für die Ports für Enertex und HS?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
- Beide Geräte hängen nicht an meiner Fritzbox direkt, sondern am Switch, welcher dann an der Fritzbox hängt.
- Der KNX IP Router ist auf Durchzug (alles weiterleiten) gestellt, um dort keine Fehler reinzubekommen
- Dem HS habe ich testweise auch auf die PA 1.0.1 gestellt, ohne Erfolg
- Das mit EIBMON teste ich noch
- IP des HS ist 192.168.2.201
Ansonsten bin ich weiterhin ratlos und bekomme ich es nicht zum Laufen.cWas kann ich noch machen?
Liebe Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
du hast aber schon gesehen, dass sein Router auf Durchzug steht?Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
Bist du dir sicher, dass du hier nicht die PA (physikalische Adresse) verwechselst?
Wie ist die IP Adresse des HS?
Für KNX IP ist nur die MultiCast Adresse relevant.
P.S.: Wie oft änderst Du Deinen Inhalt im Beitrag?Zuletzt geändert von EugenDo; 07.03.2020, 08:21.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin mir sicher, dass ich die PA meine für ein KNX IP Gerät... vllt. wohl etwas ungenau geschrieben
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist du dir sicher, dass du hier nicht die PA (physikalische Adresse) verwechselst?Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenEs liegt an der IP -Verbindung vom HS ....
Du hast einen IP Bereich 1.0.x IP.
Du hast 1.1.0 als IP Router.
Du hast 1.1.x als TP.
Der HS muss über den Router z.B. auf 1.0.x als IP gesetzt werden.
und natürlich muss der Enertex filtern mit Dummy
Wie ist die IP Adresse des HS?Zuletzt geändert von Knochen; 07.03.2020, 08:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es liegt an der IP -Verbindung vom HS ....
Du hast einen IP Bereich 1.0.x IP.
Du hast 1.1.0 als IP Router.
Du hast 1.1.x als TP.
Der HS muss über den Router z.B. auf 1.0.x als IP gesetzt werden.
und natürlich muss der Enertex filtern mit DummyZuletzt geändert von EugenDo; 07.03.2020, 07:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst mal auf der HS debug Seite (Unter EIB) schauen, ob der KNX Connect klappt. Da siehst du auch die Anzahl KNX Telegramme die vom HS "gesehen " werden. Dann kannst du mal noch den EIBMON aktivieren (Projekt=> Liste=> EIBMON. Alles aufzeichnen anclicken und aktivieren. Dannach solltest du im EIBMON alle KNX Telegramme sehen. Wenn das geht, kannst du mit dem QC weitermachen. Ich mache mir zum testen immer eine "alte" html Menu Seite im Homeserver. Das ist ideal zum Fehler suchen. Das Problem mit der Fritzbox kenne ich nur mit der ETS und nicht mit dem HS.
Viel Erfolg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hängt zufällig der IP-Router und der Homeserver zusammen an einer FritzBox?
Ich hatte da schon mehrfach Probleme mit das die FritzBox den Multicast nicht durchleitet.
Habe dann einfach immer die beiden Gräte über einen kleinen einfachen Switch verbunden und diesen dann an die Fritzbox gestöpselt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: