  • Alloc
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wenn du das öfters machst, lohnt sich unsere ETS-App "Visualisierungsdummy füllen".
    Klingt an sich super, aber preislich über 10% der ETS-Pro Lizenz "nur" für einen Adressimport?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von Ero Beitrag anzeigen
    Warum dann nur einen Dummy?
    Für die Erstellung der Filtertabellen ist es egal, ob du einen oder zehn Dummies anlegst. Ist halt nur verwirrend, wenn in deinem Projekt anscheinend zehn PAs belegt sind, obwohl in Wahrheit nur eine davon benutzt wird.

    Zitat von Ero Beitrag anzeigen
    so muss ich doch diese mit der ensprechenden Dummy Händich anlegen
    Wenn du das öfters machst, lohnt sich unsere ETS-App "Visualisierungsdummy füllen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
    Also meinen Linienkoppler habe ich auf Standard gelassen. Also "Filtern". Im Dummy keine GAs angelegt und es scheint trotzdem alles zu funktionieren. Dann scheint das wohl seltsam zu sein?
    Nö, deine Topologie ist vermutlich einfach falsch oder wir erzählen alle Schwachsinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ero
    antwortet
    Wenn ich 100 oder 1000 GA auf HS habe, so muss ich doch diese mit der ensprechenden Dummy Händich anlegen? Warum dann nur einen Dummy?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Also meinen Linienkoppler habe ich auf Standard gelassen. Also "Filtern". Im Dummy keine GAs angelegt und es scheint trotzdem alles zu funktionieren. Dann scheint das wohl seltsam zu sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
    Ich schätze, das i.d.R. der HS viel zu viele GAs nutzt, als das man das dort mit einer Dummy-Applikation pflegen kann/will.
    Die einzige Alternative dazu ist, die Filtertabellen per Hand zu pflegen oder die Linienkoppler auf Weiterleiten zu stellen. Letzters gerade in größeren Anlagen nicht wirklich sinnvoll, ersteres noch mehr Aufwand als den Dummy zu pflegen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Und von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Zahlreichen Helfer zur Lösung meines Problemes.

    Viele Grüße aus Wiesbaden und bleibt alle gesund
    Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Letztendlich ist der HS in der ETS ja nur eine Dokumentationshilfe. Ich schätze, das i.d.R. der HS viel zu viele GAs nutzt, als das man das dort mit einer Dummy-Applikation pflegen kann/will.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Da der HS ja nur eine PA hat, auch nur einen Dummy dafür.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ero
    antwortet
    Servus.
    Wenn Ihr davon spricht HS auf 0.0.x zu verschieben, ist dann die Rede von einem oder mehrere Dummy?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Dummies sollten dahin, wo auch deine Visu ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    So, ich glaube jetzt hab ich alles beisammen, fertig und es klappt!

    Bleibt einzig das kosmetische Problem mit den Raspberrys mit Dummy-Applikationen, ob ich dafür eine extra Linie mache und wie?


    Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
    Vielleicht, bevor ich hinterher nochmal alle nerve, mein weiteres (Schönheits-)Problem. Ich habe noch einen weiteren quasi IP Router, nämlich einen Raspberry mit knxd und TPUART (der benutzt eine andere Broadcastadresse, das hätte man aber auch mit VLAN machen können), um diese Bastellösung vom richtigen KNX an nur einem Übergabepunkt zu trennen. Daran sind weitere Raspberrys ebenfalls mit knxd (nur IP) die den ersten als Gateway benutzen und selbst als Gateways für andere Technologie dienen (OpenHAB, FHEM usw).
    Eigentlich so denke ich inzwischen wäre es ja hier auch sinnvoll eine weitere Linie aufzumachen. Das müsste dann aber eine TP Linie sein, wegen dem TPUART? Aber nach "hinten" ist es ja IP?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Vielleicht mal nach deinem Schritt 3 mal das Projekt komprimieren (siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...15#post1463015), dann exportieren und wieder importieren. Das sollte eigentlich alle Überbleibsel des "nur TP"-Dummies vernichten.
    Ich teste das gleich mal...

    <edit>
    Super! Hat prima geklappt. Danke schön dafür schon mal. Hetzt mache ich mit dem Rest weiter
    </edit>
    Zuletzt geändert von MikeR; 04.04.2020, 13:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Und rechts in den Eigenschaften hast du unter "Backbone Medium" auch IP eingestellt?
    Ja, ist eingestellt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
    1.) Markiere "Topologie Backbone", das ist wohl die 0.0
    Und rechts in den Eigenschaften hast du unter "Backbone Medium" auch IP eingestellt?

    Einen Kommentar schreiben: