    antwortet
    Ich habe meine Einschaltschwelle so um die 100 Lux. Aber die absoluten Zahlen sind halt sehr abhängig von Farben am Boden / Wänden und der Sensorik der Hersteller, einfach jeweils den gemessenen Wert beobachten und dann entscheiden ab wann es Dir richtig erscheint Licht zu schalten und das dann als Schwellwert eintragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    So, hab das Problem gefunden.

    Hab von einem Slave 1.0.109 auf den selben PM gesendet und nicht an den Master. Jetzt funktioniert es wie es soll.

    Nun muss ich mich nur noch mit den LUX, mit dem Abschalten der PM und dem Einschalten bei Tag, usw.. befassen. Hat hier jemand Tips?

    Kann man eigentlich die einzelnen Sensoren in den PM´s von der Empfindlichkeit einstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Sorry, hatte ich vergessen.....

    Master.PNG

    Slave 1.PNG
    Slave 2.PNG
    Unbenannt.PNG
    Unbenannt1.PNG
    Unbenannt3.PNG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    und nochmal: Mit ein paar Screenshots könnte man wenigstens sehen in welchem trüben Teich man fischt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Also ich hab das jetzt einmal mit Master/Slave parametriert. Der Master schaltet wie er soll, jedoch irgendwie die beiden Slave noch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Hab das jetzt einmal versucht zu parametrieren, jedoch irgendwie ohne Erfolg. Nicht einmal der Taster am Smart 2 geht mehr.

    Hätte eventuell jemand eine Hilfestellung für "dummies"?

    Habe 3 Bewegungsmelder.
    Einer dient als Master.
    Und ein Smart 2 Taster
    und zwei Aktorausgänge.

    Irgendwie steige ich da nicht mehr so durch wie damals.

    Ich schäme mich

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ja so ist das beim KNX, nicht alles sind Totmanschalter.

    Naja den Master halt so wählen, das der am besten die Helligkeit und den Bedarf an künstlichem Licht einschätzen kann. Die anderen Melder senden Helligkeitsunabhängig. Beim Taster aber ggf am PM nen anderen Eingang wählen, da man ggf auch Mal die Helligkeitsschwelle überstimmen möchte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
    Ähm aber warum machst du denn n 90sek Treppenhausfunktion wenn du PMs hast. Das ist doch auch nicht so ganz logisch oder hat das ne Grund?

    Die Ausgangsobjekte der Slaves müssen auf das Objekt 5 des Masters. Das ist in den Handbüchern ganz gut beschrieben.
    Schlussendlich gehst du mit dem Schaltobjekt des Tasters nicht auf den Aktor sonder auf den externen Tastereingang des PMs. Das wäre es "sauber" aufgesetzt.
    wenn ich so darüber nachdenke hast du recht.
    macht wenig Sinn, da das Wort „Präsenz“ schon drin steht. Heißt das der PM solange durchschaltet, bis keine Präsenz mehr vorhanden ist und dann ein „Aus“ Signal sendet. Sehe ich das so richtig?

    nur wie stellt man am besten das mit den Lux ein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Ähm aber warum machst du denn n 90sek Treppenhausfunktion wenn du PMs hast. Das ist doch auch nicht so ganz logisch oder hat das ne Grund?

    Die Ausgangsobjekte der Slaves müssen auf das Objekt 5 des Masters. Das ist in den Handbüchern ganz gut beschrieben.
    Schlussendlich gehst du mit dem Schaltobjekt des Tasters nicht auf den Aktor sonder auf den externen Tastereingang des PMs. Das wäre es "sauber" aufgesetzt.
    Zuletzt geändert von PhilW; 05.04.2020, 14:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Nochmal, was willst überhaupt erreichen? Den PM ein Tag/Nacht Auslöser sein zu lassen und gleichzeitig Licht im Raum schalten macht keinen Sinn, allein deswegen findet man sowas auch in keinem Handbuch/Tutorial.
    Also wenn beides nicht funktioniert und keinen Sinn macht, dann würde ich nur gerne das Licht schalten.
    Es gibt in diesem Flur 3 Präsenzmelder und einen Smart 2 Taster die alle das Licht schalten sollen. Es gibt ja eine Master/Slave funktion in den Präsenzmeldern. as ganze geht auf einen Aktor, der als Treppenlicht parametriert ist und 90 Sekunden das Licht anschaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nochmal, was willst überhaupt erreichen? Den PM ein Tag/Nacht Auslöser sein zu lassen und gleichzeitig Licht im Raum schalten macht keinen Sinn, allein deswegen findet man sowas auch in keinem Handbuch/Tutorial.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Also in den ganzen Einstellungen blicke ich noch nicht so recht durch.

    Es gibt noch ein Menü, was ich gerade gefunden habe:

    Unbenannt.png

    Unbenannt1.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Du solltest erstmal aufschreiben was wie wann passieren soll.

    Wenn du keinen externen Signalgeber hast , dann wirst wohl keine Umschaltung Tag Nacht hinbekommen.

    Kann der PM durch Auswertung eines Helligkeitsschwellwertes eine 0/1 senden? Sowas wäre eine Option, ist aber unsinnig wenn er sein selbst geschaltetes Licht auf dem Sensor hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei dem KO erwartet der PM eine GA die ihm Tag/Nacht mitteilt, das generiert er nicht.

    Die Helligkeitsschwellen sind eben jene bei der er im Betrieb meint ist zu dunkel wenn jetzt Bewegung kommt schalte ich Licht an.

    Am Tag wird das kaum funktionieren, da soll er ab 250Lux denken es ist zu dunkel es braucht Licht aber bei Werten über 200 soll er wieder abschalten. Das macht keinen Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quorle
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Den PM als Auslöser für Tag/Nacht Modus finde ich unglücklich. Der PM Site.den Modus eher von aussen bekommen. Entweder Dämmerungsschalter im Garten oder Astrouhr oder manueller Befehl oder fixe Zeitschaltuhr.

    2) also wenn er bei zuviel Helligkeit dennoch anschaltet bei Bewegung warum sollte man dann wenn's dann dunkel wird im Dunkeln stehen? Oder fummelt da noch einer manuell am Taster am PM vorbei am Schaltaktor zum Licht rum? Sowas sollte man versuchen zu vermeiden. Entweder nur der PM spricht mit dem Aktor und alles manuelle usw. Geht über den PM oder PM und alles andere geht in eine Logik und nur die spricht mit dem Aktor.
    Zu 1:
    Ja ich weis, das ein externen Schaltpunkt besser wäre, jedoch gibt es den noch nicht. Auch eine Zeitschaltuhr gibt es noch nicht. Habe nur das IP Interface im Schrank sitzen, was auch die Uhrzeit ausgibt.

    Zu 2:
    Es gibt einen Taster, jedoch wird dieser nicht betätigt. Muss mich da erst einmal wieder einfinden in das System.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...