Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Jalousieaktor + MDT Wetterstation + MDT Regensensor = Eis/Frostschutz ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • crazyfx
    antwortet
    Habs gerade ausprobiert:

    1. Frostalarm simuliert, Diagnose = "Frost Alarm"
    2. Windalarm simuliert, Diagnose = "Wind Alarm"
    3. Windalarm weggenommen, Diagnose = "Frost Alarm"

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyfx
    antwortet
    Glaube ich nicht, dass "Alarm End" kommt, wenn noch ein Alarm aktiv ist. Ich würde davon ausgehen, dass dann wieder "Frost Alarm" steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Im Handbuch steht, dass immer die letzte Aktion angezeigt wird. Also ich verstehe es so: Irgendwann greift der Frostalarm, danach noch der Windalarm, dann wird Windalarm wieder aufgehoben... Dann greift noch der Frostalarm, wird aber dennoch "Alarm End" angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyfx
    antwortet
    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Es wird der Text "Frost Alarm" angezeigt; dann für die Aufhebung "Alarm End", dabei ist aber nicht klar, welcher Alarm wegfällt. Das ist dann ggf. verwirrend?
    Da ist überhaupt nichts verwirrend.
    Diagnosetext gleich "Frost Alarm" -> Frostalarm ist aktiv
    Diagnosetext ungleich "Frost Alarm" -> Frostalarm ist nicht aktiv.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Also, ich habe deswegen die Raff auf 85% und Lamellen "waagrecht" fahren lassen. So sehe ich das es der Frostschutz ist, und nicht z.B. der Windschutz.
    Meine Frau ist dann morgens auch nicht ganz so sauer, wenn die Raff etwas oben sind (Sichtschutz).
    Außerdem kann Sie mit einer "0" auf das KO44 den Frostschutz wieder ausschalten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Über eine gesonderte externe Logik hätte ich das nicht so gerne, kann dann ja doch einmal zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Hat schon jemand eine Logik gebastelt, die mit den Diagnosetexten arbeitet? Es wird der Text "Frost Alarm" angezeigt; dann für die Aufhebung "Alarm End", dabei ist aber nicht klar, welcher Alarm wegfällt. Das ist dann ggf. verwirrend?
    Zuletzt geändert von Sweeny; 21.10.2021, 11:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • madmaxx
    antwortet
    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Ich will mir den Alarm anzeigen, damit man sich nicht wundert, das nichts läuft..
    Hab das auch nativ versucht, bin jedoch gescheitert. Letztendlich ließ sich das nur über eine externe Logik lösen, die parallel zur Aktor-internen mit den gleichen Eingangsparametern werkelt und den Alarm visualisiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyfx
    antwortet
    Du kannst nur beim Diagnosetext eines Kanals schauen, ob dieser gleich "Frost Alarm" ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Kann man irgendwie den internen Frostalarm an den Bus geben? Scheinbar nicht, oder? Ich will mir den Alarm anzeigen, damit man sich nicht wundert, das nichts läuft...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Ah, sehr interessant. Man kann also wenn der interne Frostschutz angesprochen hat mit einer "0" auf den einzelnen Frostschutz KO den Schutz wegnehmen.
    Danke und lg!

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Ja der Eisschutz aktiviert intern den Frostschutz auf allen Kanälen. Leider sendet der Aktor diese interne Statusänderung jedoch nicht auf den Bus.

    Du kannst den Frostschutz trotzdem zusätzlich nutzen, z.B. wenn Du ihn manuell setzen oder freigeben willst. Eigentlich kommt man bei aktiviertem Eisschutz gar nicht umhin, den auch manuell wieder freigeben zu können - Der geht leider echt sehr schnell rein und erst recht spät wieder raus.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 15.04.2020, 11:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Warum und womit ist der Frostschutz denn verbunden? Es soll ja die erweiterte Frostschutzfunktion verwendet werden, also Temperatur und Regen. Das Frostschutzobjekt wird dann intern gesetzt und normal nicht verbunden.
    Hallo,

    ah jetzt habe ich es verstanden!
    Das "zusätzliche" KO der einzelnen Kanäle dient als "Sicherheitsobjekt/Sicherheitsreserve" und muss NICHT belegt werden. Falls dort ein Signal ankommt, geht er auf jeden Fall in den Schutz.
    Der erweiterte Frostschutz wird INTERN im Jal Aktor gebildet...

    2020-04-15 10_02_38-Greenshot.png
    Ist das jetzt richtig wenn ich die Frostschutz KO leer lasse?

    Danke für die Hilfe und lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 15.04.2020, 09:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Warum und womit ist der Frostschutz denn verbunden? Es soll ja die erweiterte Frostschutzfunktion verwendet werden, also Temperatur und Regen. Das Frostschutzobjekt wird dann intern gesetzt und normal nicht verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Also, heute wieder das gleiche Spiel. Alle Raff fuhren in der Nacht hoch und gingen auf Sperre Aktiv.
    • Frostschutz ist aktiv.
    • Regenalarm NICHT aktiv.
    Habe jetzt probehalber den Frostschutz auf Höhenposition anfahren eingestellt: 80% und 74% Lamelle. Er fährt dann genau diese Position an. Es ist also der Frostschutz der die alle Raffstore nach oben fahren lässt.

    Es gab definitv keinen Regen. Auch nicht im Log. Hier nochmal die Einstellungen der Aktors, Wetterstation und des Regensensors:

    mit der Bitte um Hilfe. Danke und lg


    Jalousieaktor, Rev. 5.9:

    2020-04-15 07_50_47-Greenshot.png

    2020-04-15 07_51_20-Greenshot.png


    2020-04-15 07_51_56-Greenshot.png

    Wetterstation:
    2020-04-15 07_52_37-Greenshot.png

    ​​​​​​​​​​​​​​Regensensor:
    2020-04-15 07_53_05-Greenshot.png

    ETS Log vom Regenalarm:
    2020-04-15 08_05_05-Greenshot.png​​​​​​​
    Zuletzt geändert von Burgerking; 15.04.2020, 07:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigen

    Kannst du denn ausschließen, dass der Regensensor der Wetterstation nicht doch was auf 7/1/8 geschickt hat? Vielleicht, weil Tau auf dem Sensor war oder so?
    Eigentlich schon, denn ich Logge über IPSymcon alle wichtigen Daten mit und kann sie visualisieren. Nur die Sperre habe ich nicht mitgeloggt
    Dann hätte ich gesehen wann der Frostalarm aktiv wurde und ob dann gesperrt wurde.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X