Habs gerade ausprobiert:
1. Frostalarm simuliert, Diagnose = "Frost Alarm"
2. Windalarm simuliert, Diagnose = "Wind Alarm"
3. Windalarm weggenommen, Diagnose = "Frost Alarm"
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktor + MDT Wetterstation + MDT Regensensor = Eis/Frostschutz ?
Einklappen
X
-
Glaube ich nicht, dass "Alarm End" kommt, wenn noch ein Alarm aktiv ist. Ich würde davon ausgehen, dass dann wieder "Frost Alarm" steht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Handbuch steht, dass immer die letzte Aktion angezeigt wird. Also ich verstehe es so: Irgendwann greift der Frostalarm, danach noch der Windalarm, dann wird Windalarm wieder aufgehoben... Dann greift noch der Frostalarm, wird aber dennoch "Alarm End" angezeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ist überhaupt nichts verwirrend.Zitat von Sweeny Beitrag anzeigenEs wird der Text "Frost Alarm" angezeigt; dann für die Aufhebung "Alarm End", dabei ist aber nicht klar, welcher Alarm wegfällt. Das ist dann ggf. verwirrend?
Diagnosetext gleich "Frost Alarm" -> Frostalarm ist aktiv
Diagnosetext ungleich "Frost Alarm" -> Frostalarm ist nicht aktiv.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, ich habe deswegen die Raff auf 85% und Lamellen "waagrecht" fahren lassen. So sehe ich das es der Frostschutz ist, und nicht z.B. der Windschutz.
Meine Frau ist dann morgens auch nicht ganz so sauer, wenn die Raff etwas oben sind (Sichtschutz).
Außerdem kann Sie mit einer "0" auf das KO44 den Frostschutz wieder ausschalten!
Einen Kommentar schreiben:
-
Über eine gesonderte externe Logik hätte ich das nicht so gerne, kann dann ja doch einmal zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Hat schon jemand eine Logik gebastelt, die mit den Diagnosetexten arbeitet? Es wird der Text "Frost Alarm" angezeigt; dann für die Aufhebung "Alarm End", dabei ist aber nicht klar, welcher Alarm wegfällt. Das ist dann ggf. verwirrend?Zuletzt geändert von Sweeny; 21.10.2021, 11:28.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das auch nativ versucht, bin jedoch gescheitert. Letztendlich ließ sich das nur über eine externe Logik lösen, die parallel zur Aktor-internen mit den gleichen Eingangsparametern werkelt und den Alarm visualisiert.Zitat von Sweeny Beitrag anzeigenIch will mir den Alarm anzeigen, damit man sich nicht wundert, das nichts läuft..
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst nur beim Diagnosetext eines Kanals schauen, ob dieser gleich "Frost Alarm" ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man irgendwie den internen Frostalarm an den Bus geben? Scheinbar nicht, oder? Ich will mir den Alarm anzeigen, damit man sich nicht wundert, das nichts läuft...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, sehr interessant. Man kann also wenn der interne Frostschutz angesprochen hat mit einer "0" auf den einzelnen Frostschutz KO den Schutz wegnehmen.
Danke und lg!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja der Eisschutz aktiviert intern den Frostschutz auf allen Kanälen. Leider sendet der Aktor diese interne Statusänderung jedoch nicht auf den Bus.
Du kannst den Frostschutz trotzdem zusätzlich nutzen, z.B. wenn Du ihn manuell setzen oder freigeben willst. Eigentlich kommt man bei aktiviertem Eisschutz gar nicht umhin, den auch manuell wieder freigeben zu können - Der geht leider echt sehr schnell rein und erst recht spät wieder raus.Zuletzt geändert von trollvottel; 15.04.2020, 11:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von hjk Beitrag anzeigenWarum und womit ist der Frostschutz denn verbunden? Es soll ja die erweiterte Frostschutzfunktion verwendet werden, also Temperatur und Regen. Das Frostschutzobjekt wird dann intern gesetzt und normal nicht verbunden.
ah jetzt habe ich es verstanden!
Das "zusätzliche" KO der einzelnen Kanäle dient als "Sicherheitsobjekt/Sicherheitsreserve" und muss NICHT belegt werden. Falls dort ein Signal ankommt, geht er auf jeden Fall in den Schutz.
Der erweiterte Frostschutz wird INTERN im Jal Aktor gebildet...
2020-04-15 10_02_38-Greenshot.png
Ist das jetzt richtig wenn ich die Frostschutz KO leer lasse?
Danke für die Hilfe und lgZuletzt geändert von Burgerking; 15.04.2020, 09:07.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum und womit ist der Frostschutz denn verbunden? Es soll ja die erweiterte Frostschutzfunktion verwendet werden, also Temperatur und Regen. Das Frostschutzobjekt wird dann intern gesetzt und normal nicht verbunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, heute wieder das gleiche Spiel. Alle Raff fuhren in der Nacht hoch und gingen auf Sperre Aktiv.- Frostschutz ist aktiv.
- Regenalarm NICHT aktiv.
Es gab definitv keinen Regen. Auch nicht im Log. Hier nochmal die Einstellungen der Aktors, Wetterstation und des Regensensors:
mit der Bitte um Hilfe. Danke und lg
Jalousieaktor, Rev. 5.9:
2020-04-15 07_50_47-Greenshot.png
2020-04-15 07_51_20-Greenshot.png
2020-04-15 07_51_56-Greenshot.png
Wetterstation:
2020-04-15 07_52_37-Greenshot.png
Regensensor:
2020-04-15 07_53_05-Greenshot.png
ETS Log vom Regenalarm:
2020-04-15 08_05_05-Greenshot.pngZuletzt geändert von Burgerking; 15.04.2020, 07:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich schon, denn ich Logge über IPSymcon alle wichtigen Daten mit und kann sie visualisieren. Nur die Sperre habe ich nicht mitgeloggtZitat von jaydee73 Beitrag anzeigen
Kannst du denn ausschließen, dass der Regensensor der Wetterstation nicht doch was auf 7/1/8 geschickt hat? Vielleicht, weil Tau auf dem Sensor war oder so?
Dann hätte ich gesehen wann der Frostalarm aktiv wurde und ob dann gesperrt wurde.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: