Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fehler beim Einbau von Fensterkontakten, Lösungsvorschläge?
Einklappen
X
-
Der Rahmen ist magnetisch, aber er ist kein Magnet! Halt mal einen Blechstreifen dran
-
Also der Rahmen ist definitv magnetisch... Habe ein Foto angehängt, das zeigt den oberen Blendrahmen. Ich habe es auch bei allen 4 Kontakten ausprobiert, sie sind alle geschlossen
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich nutze selbst die Kontakte, die beiden "Röhren" mit Relais und Kontakt werden besser parallel zueinander montiert.
edit: OK, laut Anleitung darf es so auch montiert werden, wenn der Abstand mit max. 8mm passt.
Beschreibung in der Anleitung:
"Der Kontakt ist in Ruhestellung (mit anliegendem Magnet) offen (NO)."Zuletzt geändert von Gast1961; 23.04.2020, 11:12.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das würde ich so nicht akzeptieren! Normalerweise sind Kontakte verschraubt. Die können ja auch mal kaputt gehen! Und dann wäre es auch wichtig, das das Kabel nicht eingeschäumt oder eingeputzt ist (wie das oft von den Fenstermonteuren gemacht wird), sondern sauber im Rohr bis zur Stelle der Durchführung im Rahmen gezogen wird - so dass man Kontakt mit Kabel herausziehen kann!Zitat von oschikowski Beitrag anzeigendie Kontakte sind schon eingeklebt
meint
GKap
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist doch nicht Dein Problem. Der Fensterbauer soll zusehen, dass es funktioniert.
Mein Fensterbauer hatte hier auch einen nicht funktionierenden Kontakt. Das Fenster durfte er einen Tag später noch mal ausbauen, nachdem ich ihm klargemacht habe, dass ich das so in der Form niemals abnehmen, geschweige denn bezahlen werde.
Also sag dem Fensterbauer, er soll sich kümmern.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Leitung eventuell gequetscht? Das Eisen ist ja nicht magnetisch, somit löst das sicher nicht den Kontakt aus. Ist doch aber Sache des Fensterbauers...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das mit der Auslegungssache habe ich auch schonmal gehört... Es ändert sich aber tatsächlich nichts am Zustand wenn ich mit dem Magneten übergehe... Ja die Kontakte sind schon eingeklebt... mal schauen ob ich die vielleicht noch wieder rauskriege. Aber die Frage ist wie ich sie dann Alternativ einbaue?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit dem NO ist je nach Hersteller auch Auslegungssache. Manche nehmen den Zustand "Fenster zu" als Normalzustand. Ändert sich was, wenn Du mit einem Magneten drüber fährst? Ansonsten kann man die ja jetzt noch tauschen lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein ist 2-Draht Technik...
Eingebaut sind diese Kontakte
https://www.abus.com/ger/Sicherheit-...gsmelder-weiss
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine Fenster haben auch einen Metallkern und da schließt nichts, da brauchts einen Magneten für. Nur zur Sicherheit: sind in dem Kabel 4 Drähte drin? Dann ist ein Paar der Sabotagekontakt, der ist immer geschlossen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Fehler beim Einbau von Fensterkontakten, Lösungsvorschläge?
Hallo zusammen,
Wir sind momentan dabei unser EFH zu bauen und gestern wurden die Fenster montiert. Ich habe im vorwege mit unserem Tischler besprochen, dass wir gerne Reed-kontakte in den Fenster eingebaut hätten um unsere Raffstores in Lüftungsstellung oder ggf. bei geöffnetem Fenster das Raffstore zu sperren.
Wir haben haben Abus Fensterkontakte in NO bestellt. Es musste nicht VDS konform sein...
Nun ist dem Tischler jedoch ein Fehler unterlaufen denke ich. Unsere Fenster haben einen Metallkern und so wie er die Kontakte eingebaut hat sind diese dauert geschlossen, da der Metallkern des Fenster den Reed Kontakt schließt....
Ich habe ein Foto angehängt. Es ist so wie es jetzt ist egal, ob ich einen Magneten vor den Reed Kontakt halte oder nicht, er ist dauerhaft geschlossen.
Mir stößt das ein wenig auf ehrlich gesagt... Bleibt mir jetzt nur noch die Möglichkeit mit Hoppe eSecure Griffen und Enocean Knx gateway?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
beste GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: