Ich vermute:
Die "Einschaltverzögerung Motor" und "Ausschaltverzögerung Motor“ sind nicht korrekt parametriert.
Ich lese:
"kurze Aufwachzeit". -> Das steht nicht das die „Aufwachzeit“ 200ms lang ist!
"kürzest möglicher Schaltbefehl 200ms". -> Ich muss mindestens 200ms lang ansteuern damit der Motor überhaupt losfährt.
Ich erwarte:
Ansteuerung Relais 200ms + „kurze Aufwachzeit“ -> Fahrzeit Motor von ca. 200ms.
Ich vermute:
Wenn die „Einschaltverzögerung Motor“ und „Ausschaltverzögerung Motor“ gleich parametriert sind hebt sich die Parametrierung bei den Schrittbefehlen auf.
Ich würde versuchen:
Einschaltverzögerung: „kurze Aufwachzeit“ -> 10-50ms (Versuch und Irrtum)
Ausschaltverzögerung: 0ms
Verstellzeit: 1600ms (Behangabhängig)
Schrittweite: 266ms (Für 6 Schritte, „Verstellzeit“ / 6)
Ich vermute:
Die Zeit für „kurze Aufwachzeit“ wird vermutlich nicht immer exakt gleich sein. Wenn mehrere Schritte kurz hintereinander ausgeführt werden ist die Spannungsversorgung im Motor evtl. noch nicht komplett entladen wenn der nächste Schritt ausgeführt wird. Dadurch dürfte sich die „kurze Aufwachzeit“ dann evtl. verkürzen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Leidige Thema: Raffstores und Lamellenverstellzeit + Absolute Position
Einklappen
X
-
Du hast aus dem Handbuch kopiert, dass die kürstmögliche Ansteuerung 200ms ist. Daraus entnehme ich, dass sich bei 200ms der Behang schon (ggf. sehr wenig) bewegt. Also würde ich eine noch kürzere Einschaltverzögerung als 200ms angeben. Und die Ausschaltverzögerung ggf. auch kürzer oder aber entsprechend länger, wenn diese Zeit als nachrutschen des Behang in die Berechnung des Aktors eingepasst wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wobei es ja vermutlich auch noch eine zeitliche Abhängigkeit aufgrund der verwendeten Lamellen gibt. Deswegen kann man die Einbauszenarien nicht grundsätzlich 1:1 vergleichen.
Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen:
- Einen Raffstore zum testen rausnehmen. Alle anderen erstmal nicht anrühren.
- Einschaltverzögerung auf 200ms setzen, Ausschaltverzögerung auf 0. Steht ja nix von im Datenblatt. Grundsätzlich gilt immer: Fahrtzeit = Einschalt + Schrittweite - Ausschalt.
- Für dich definieren, in wie viel Schritten die Lamelle von 0 auf 100 (also von ganz auf auf ganz zu) gehen soll. 6 ist ein häufig verwendeter Wert.
- Die Lamellenverstellzeit erstmal testweise hoch setzen, höher als realistisch ist (z. B. 3000ms, wenn sie realistisch nur 2sek braucht. Das korrigieren wir später.
- Schrittweite testweise auf 200 setzen.
- Aktor parametrieren und Referenzfahrt (runter & hoch) machen.
- Nun Raffstore auf ca. 70% runter fahren und dann wieder ein Stück hoch, so dass die Lamelle ganz offen ist.
- Nun führst du manuell einzelne Schritte der Lamellenverstellung durch und schaust, wann sie komplett zu ist (prozentuale Angaben sind egal, achte nur drauf, wann sie zu ist).
- Dann fährst du den Raffstore auf ca. 80% runter und lässt die Lamelle komplett zu.
- Nun wieder einzelne Schritte, bis sie komplett auf ist.
- Beide Schritt-Anzahlen sollten im Idealfall gleich sein. Wenn es schon passt mit den 6 Schritten, ist das schon korrekt eingestellt. Wenn es eher 5 sind, musst du die Schrittweite reduzieren und nochmal probieren (parametrieren natürlich auch...). Usw. So lange, bis die Schrittweite zu den 6 Schritten passt.
- Wenn das geklärt ist, nimmst du die final passende Schrittweite mal 6 Schritte und hast damit deine korrekte Lamellenverstellzeit.
- Nochmal parametrieren, Referenzfahrt machen.
- Dann kannst du abschließend noch prozentuale Ansteuerungen der Lamellenwinkel probieren. Gehe auch wieder auf 70% Raffstore und dann kurz hoch, so dass Lamelle ganz offen ist. Dann 50% Lamellenverstellung ansteuern. Und dann den Raffstore nochmal ein paar Prozent runter fahren lassen, bis Lamellen bei 100% sind. Und von dort nochmal 50% anfahren. Die Lamellenstellung sollte im Idealfall in beiden Fällen optisch gleich sein.
- Und du kannst nochmal testen, ob direkt von 0% auf 50% Lamelle fahren das gleiche Ergebnis bringt, wie auf 25% und dann weiter auf 50%.
Wenn beide Tests einigermaßen gleiche Ergebnisse liefern (total sauber geht es eh meistens nicht), dann bist du fertig. ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit folgender Einstellung kriege ich die Steps gut hin. Wenn ich die Werte einzeln anfahre auch (100->83, 66, 50, 33, 16, 0).
2020-04-28 12_22_41-ETS5™ - Haus Stegen v0.22.png
Fahre ich aber wie folgt an:- 100% -> 0%: Fährt er mehr als 100% also auf ~ 1,5 Lamellen
- 100% -> 50%: Fährt er real auf ~ 33%
- 100% -> 66: Fährt er auf real ~55%
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey,Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenWas hast du denn für Motoren? Du solltest die korrekten Ein-/Ausschaltverzögerungen deiner Motoren rausfinden.
ich habe die Somfy Ilmo WT Antriebe. In der Doku sind diese mit mind. 200ms angegeben.
2020-04-28 12_10_09-9018207-egh-katalog_07-2014-s.pdf (GESCHÜTZT) - Adobe Acrobat Reader DC.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hast du denn für Motoren? Du solltest die korrekten Ein-/Ausschaltverzögerungen deiner Motoren rausfinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
malokas hat ein Thema erstellt Leidige Thema: Raffstores und Lamellenverstellzeit + Absolute Position.Leidige Thema: Raffstores und Lamellenverstellzeit + Absolute Position
Hallo Zusammen,
ich muss ehrlicherweiße langsam die weiße Fahne hissen. Ich probiere seit einigen Tagen die Raffstores bei mir richtig einzustellen. Nach dem ich das Forum, Google als auch die MDT Website und dessen Ratschläge befolgt, angepasst und rumprobiert habe komme ich aber zu keiner akzeptablen Lösung. Und so langsam glaube ich, sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Verfahrzeiten sind korrekt eingestellt (60 rauf, 59 runter), Umkehrpause 500ms und 5% Fahrzeitverl. wobei diese ja nicht die in die absl. Positionen zählt.
Folgende Einstellungen habe ich probiert:
Die Erwartung definiert die Anzahl der (norml.) notwendigen Schritte. Grün markiert ist wo die Anzahl der Verstellschritte zusammenpasst. Sobald ich aber die absoluten Werte angehe, stimmt dort gar nichts mehr.
2020-04-28 10_57_52-Mappe1.xlsx - Excel.png
Folgendes ist mit aufgefallen- Sobald ich die Schritte ändere (also von 10 auf 5, oder von 5 auf 10) muss ich die Einschalt- und Auschaltverz. wieder anpassen da sonst nichts mehr passt.
- Das anfahren der Absoluten Werte, also z.B. 80, 60, 40, 20, 0 klappt "bsser" als wenn ich 100% -> 0%. Bei 100%->0 fährt er fast 1,5 Lamellen. Bei den 5 Schritten sind es ~ 1,1 Lamellen. (am Beispiel Fahrt 26).
- Hoch dauert es ein Tick länger als ab.
Was kann ich denn hier noch probieren? Denkfehler?
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Viele Grüße,
JulianStichworte: -
- Likes 1


Einen Kommentar schreiben: