  • gbglace
    antwortet
    Ja klar, wenn das Gerät eine komplett neue Softwarebekommt ist das quasi im Auslieferungszustand, da der DHCP im LAN aber die gleiche IP-Adresse vergibt hat die ETS erstmal kein Problem sich grundsätzlich mit dem Bus zu verbinden. Aber alles andere rumpelt dann weil keine Konfiguration in der Schnittstelle gesetzt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derPoldi
    antwortet
    Hallo,
    ich hatte das Problem beim MDT IP-Interface.
    Hier musste nach einem Firmwareupdate erst physikalische Adresse und Applikationsprogramm neu geladen werden! Dann lief wieder alles.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Vielleicht eine Adresskollision mit Tunneln der IP-Schnittstelle oder sowas. So Threads mit spontaner Selbstheilung und vielen offenen Fragen sind immer etwas unbefriedigend, weil man nichts draus lernen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fruhan
    antwortet
    Danke nochmal an alle! Funktioniert wieder - zwar mit anderen phys. Adressen - aber funktioniert - DANKE Problem gelöst

    Einen Kommentar schreiben:


  • fruhan
    antwortet
    Hallo,
    danke vorab! Hab gleich mal die Vorschläge von Luc3y versucht - Busspannungsreset hat nix gebracht, Neustart hat nix gebracht - Diagnosefunktionen haben die Teilnehmer nicht gefunden - Teilnehmer haben ansonsten funktioniert ja.
    Bei einem der Teilnehmer hab ich eine neue Phys.Adresse vergeben - siehe da - auf einmal funktioniert es wieder - nur logisch erklären kann ich mir das noch nicht.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Hast du die betroffen Geräte mal neu gestartet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Funktionieren diese Teilnehmer ansonsten, was die normale Buskommunikation angeht?

    Hast du irgendwelche dubiosen Geräte/Teilnehmer am Bus, beispielsweise einen Rechner mit knxd?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Luc3y
    antwortet
    Reset busspannung
    prysikalische Adresse erneut vergeben
    Diagnose nutzen

    Einen Kommentar schreiben:


  • fruhan
    hat ein Thema erstellt ETS ETS5 - Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.

    ETS5 - Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit

    Hallo

    ich habe seit einiger Zeit das Problem in meinem ETS5, dass ich 4 von in Summe 48 Teilnehmern nicht mehr programmieren kann. Es kommt immer wieder der Fehler - das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit. Fakt ist - es hatten sich schon alle programmieren lassen - die Installation ist nicht neu und läuft seit 2014. Ebenso funktionieren die betroffenen Aktoren und Sensoren - sie lassen sich bloß nicht mehr ändern per ETS. Alle anderen 44 Teilnehmer lassen sich ändern. Versucht hab ich das Ganze schon per IP Gateway wie auch USB Schnittstelle. Wenn ich einen Linienscan durchführe findet er die betroffenen Adressen auch nicht. Ich bin derzeit etwas Ratlos wie ich dieses Problem lösen kann - vielleicht hat von euch jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar