Ist die Überlegung, da einen Filter zu verbauen, ansonsten hast du evtl bald einiges an Blättern und somit später Sediment in der Zisterne.
-
Gern, ein paar Tage wirds aber noch dauern...Zitat von crazyyou Beitrag anzeigen
Ps: Gern einen Bericht vom Einbau, sowas wird bei mir auch kommen.
etwas OT: ich würd die Frischwassereinspeisung in die Zisterne über eins der zuführenden Regenwasserrohre realisieren (dann brauch ich kein Frischwasser PE Rohr bis in die Zisterne legen). Hat da jemand Erfahrung? Insbesondere hab ich noch keine saubere Verbindung zw. einem DN20 PE Rohr und einem 100er KG Rohr gesehen, und das bestenfalls auch noch im Erdreich... bis für jeden Tip dankbar
Zuletzt geändert von Derausvoelksen; 22.06.2022, 07:15.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
vollzitate sind gegen die forenregeln! und zusätzlich sind sie auch doof!
und dass du hier einen wertvollen beitrag leistest, wäre mir bisher auch nicht aufgefallen!
Einen Kommentar schreiben:
-
So wie wir alle
Ps: Gern einen Bericht vom Einbau, sowas wird bei mir auch kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Pass auf Techi concept meckert gleich wieder wegen Vollzitate....wenn er sonst nichts beizutragen hat.Zuletzt geändert von bavarianhias; 20.06.2022, 15:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mir vor geraumer Zeit vorgenommen, vermehrt regional einzukaufen.
Wenn die Mehrkosten für ein deutsches Produkt in mein Budget passen bin ich bereit, für made in Germany etwas mehr auszugeben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch natürlich, da reichen auch ein paar mA ( >30mA ), aber das Netzteil versorgt halt auch noch eine ganze Menge anderer Geräte (jedoch keine Beleuchtung) im Verteiler.Zitat von EC665 Beitrag anzeigenSind 100W ...
Das Bild gab es bei mir halt schon. (aus anderen Gründen)Zuletzt geändert von Techi; 20.06.2022, 17:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind 100W für die Spannungsquelle nicht ein wenig oversized?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe seit letztem Jahr eine Graf Flachzisterne mit China Drucksensor ( https://www.amazon.de/gp/product/B08C77PPWB ) an einem MDT AIO-0410V.01 ( https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ng_Ausgang.pdf ) über NodeRed am laufen.
Code für die Umrechung von mA zu Liter (ist für eine NodeRed "function Node")
Für die Umrechnung nutze ich eine Ausliterungstabelle ( Ausliterung Platin ( Kundentabelle ) - NEU.pdf ) vom Zisternen Hersteller (Graf) in welcher er die Daten des Füllstands in Bezug zur Füllhöhe angibt. Die Zisterne ist extrem unförmig.
z1.jpg
Für die Messpunkte zwischen den Tabellendaten wird einfach eine Gerade angenommen.
Da diese 7500 l Flachzisterne doch ziemlich unförmig ist war das zumindest eine sehr gangbarer Weg.
Ist primitiv, aber eventuell interessiert es ja jemanden oder kann es wirklich brauchen.
Code:// cistern measurement table (got from manufacturer GRAF) // data below are from a 7500l flat plastic cistern // // first column = fillheight in mm // second column = liter const literingTable = [ [0, 0], [100, 368], [200, 976], [300, 1621], [400, 2339], [500, 3153], [600, 3796], [700, 4609], [800, 5341], [900, 6057], [1000, 6731], [1100, 7301], [1200, 7515], [1260, 7550] ]; // pressure Sensor parameters const max_height = 2; // 2m const max_mA = 20; // mA at max_height const min_mA = 4; // mA at zero height // index to table for lowest level in cistern where water // can still be sourced. Below, pump can't reach the water const percent_0_index = 2 // eg, 2 is 200mm // Main starts here var y; var measured_mA = msg.payload; // get mA value from Sensor as input if (measured_mA < min_mA){ // if its below allowed range, then exit node.warn("Error ! Input Value below 4mA") return; } var high_mm = Math.round((max_height * 1000 / (max_mA - min_mA) * (measured_mA - min_mA))); // bugfix -> string problem fixed var x = high_mm; //search for fitting table area, getting index into table as i for(var i = 0; i < literingTable.length; i++) { if ( literingTable[i][0] > x ) break; // if "end entry" found, then exit } i = i - 1; // correct index to "start entry" // check if index was inside table and not the last entry if (i<literingTable.length-1){ // was inside table // get values from table var x1 = literingTable[i+0][0]; var y1 = literingTable[i+0][1]; var x2 = literingTable[i+1][0]; var y2 = literingTable[i+1][1]; // and calculate the value in between y=y1+((x-x1)/(x2-x1)*(y2-y1)); } else{ // was the last entry, // so return last entry as fixe value from table // no calcuation needed y=literingTable[i+0][1] } // calculate percentage from table index 2 as 0% to last table index as 100% var percent = 100 / (literingTable[literingTable.length-1][1] - literingTable[percent_0_index][1]); percent = (percent * (y - literingTable[2][1])).toFixed(0) * 1; if (percent < 0){ percent = -1; } msg = { topic: "L", payload: y }; msg2 = { topic: "%", payload: percent }; return [msg, msg2];
zps1.jpg
zds2.jpgAngehängte DateienZuletzt geändert von Techi; 02.06.2023, 21:55.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
aleladata: ok perfekt, danke!
Robert86424: Warum möchtest du die tescon sonde, und nicht die aus China? Preislich liegt da ein Faktor 3 dazwischen, oder? Oder brauchst du mehr als 5m Wasserhöhe?
Einen Kommentar schreiben:
-
Derausvoelksen den brauchst du beim MDT AIO gar nicht da man das alles in der ETS einstellen kann.
Den würde man nur brauchen wenn man nicht umstellen kann da man bei herkömmlichen 0-10V Eingängen den Spannungsabfall am Widerstand als Messgröße erfasst.
Eingang.jpgZuletzt geändert von aleladata; 18.06.2022, 08:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnt ihr mir mal erklären, was es mit dem Widerstand auf sich hat?
Ist dieser nicht schon in den Tecson Sonden integriert?
So interpretiere ich das Tecson Datenblatt.
https://www.tecson.de/pegelsonde-tds-52xx.html
In der Anleitung vom MDT Analogeingang steht auch nichts von einem Widerstand
Ich frage speziell nach Tecson weil ich diesen Sensor bei mir verwenden möchte.Zuletzt geändert von Robert86424; 18.06.2022, 05:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
vollzitate sind doof. vor allem, wenn man sich auf den post gleich darüber bezieht.
und dann sind sie auch noch gegen die forenregeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Klingt gut! Den 500 Ohm Widerstand hast du dann auch im Schaltschrank verdrahtet?Zitat von aleladata Beitrag anzeigenDerausvoelksen hab ein KNX Kabel von der Zisterne in einen Unterverteiler gezogen und der Sensor wird mit einem MDT AIO-0410V.01 auf der Hutschiene ausgewertet.Zuletzt geändert von Derausvoelksen; 18.06.2022, 06:00.
Einen Kommentar schreiben: