    Hallo Zusammen,
    kann man eigentlich die Farbe der Status LEDs der MDT Taster (GT II oder Taster Light 55) nicht per KO steuern?

    Ich möchte mit einem Einzeltaster den Ausgang eines Schaltaktors mit Strommessung schalten (MDT AMI) und per LED am Taster signalisieren, ober der Kanal AUS (LED rot), AN - aber es fleißt kein Strom (LED gelb) oder AN und es fließt Strom (LED grün) ist.

    Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Farbe der Status LED von Außen zu beeinfleussen (außer indirekt über die Tag/Nacht Umschaltung - das beeinflusst dann aber alle LEDs).

    Gibt es da vielleicht einen Trick wie man das hinbekommt?

    Viele Grüße

    Piet

    #2
    gelöscht weil Frage falsch verstanden wurde.
    Zuletzt geändert von HX 81; 04.05.2020, 19:38. Grund: Frage falsch verstanden.

    Kommentar


      #3
      edit: Frage falsch verstanden. Man kann nur zwei feste Farben einstellen für EIN/AUS, nicht extern änderbar.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 04.05.2020, 19:33.

      Kommentar


        #4
        Schau mal in Richtung Prioritätsobjekt/LED-Priorität. Damit kannst Du einen dritten Zustand definieren.

        Beispiel:
        Schaltstatus -> Led rot/gelb
        Stromerkennung -> prio rot (für 1)

        Kommentar


          #5
          Hallo wknx,
          vielen Dank für den Tipp - das war's 👍

          Da MDT hier auch mit liest hjk - es wäre schön, wenn alle MDT Taster mit Status LEDs diese in gleichen Farben leuchten lassen könnte (habe beim Testen festgestellt, dass die Status LEDs vom Taster Light 55 nur einige wenige Farben zur Auswahl haben - leider ist gelb nicht dabei 😣
          Habe gerade gesehen, dass die LEDs vom Taster Plus55 nur grün oder rot leuchten können - ist da mit einer Änderung zu rechnen oder sind dort nur zweifarbige LEDs verbaut?
          Vielleicht könnte man das beim nächsten Update mit einfließen lassen 😉

          Viele Grüße

          Piet
          Zuletzt geändert von piet61; 05.05.2020, 20:37.