Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logikfunktion richtig anwenden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MacRobi
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen

    Nein, du hast den Sinn und die Funktionen von knx anscheinend nicht verstanden und hast versucht dein Unwissen mit einer SPS auszugleichen. Dann hättest auch gleich alles auf ein und Ausgabemodule legen können.
    aber schön wenn das für dich eine Lösung ist, nur bitte schlag die Lösung bitte niemand anderen vor, vor allem nicht bei so simplen Anforderungen die fast jedes knx Gerät kann.

    die ets zeigt dir in Verbindung mit dem Gruppenmonitor übrigens auch an was an dem jeweiligen Gerät gerade „anliegt“.

    man muss sich eben auch damit beschäftigen...
    Der Sinn von KNX gegenüber eine MINI-SPS ist mir sehrwohl bekannt, und wir wenden den KNX Bus bei uns in der Firma für 0815 Anwendungen auch an, z.Bsp. die komplette Bürobeleuchtung über vier Stockwerke, sowie Jalousiesteuerung inkl Wetterstation (ist auch viel günstiger als das mit einer Hausleittechniksteuerung zu machen)
    Das der Bus ein Einheitsprotokoll verwendet, und daher Firmenunabhängig agiert ist mir auch bewusst, aber lieber KNX-Profi, dann erkläre mir hier mal wie du die Logikfunktionen einfach und kostengünstig im KNX verwirklichst. Das, so muss ich zugeben, ist für meinen Anwendungsbereich in einer SPS (z. Bsp.: Siemens LOGO8) um vieles einfacher zu machen als mit mehreren KNX-Betriebsmitteln, die Logikfunktionen zur Verfügung stellen und mit diesen zu verknüpfen, und wehe, das Dingelchen gibt den Geist auf (bei unserer Wetterstation schon mehrfach passiert), dann funktionieren im ganzen Gebäude die Jaoulosiensteuerungen auch nicht mehr, o.k. es würde die Möglichkeit auch geben, das auf mehrere Komponennten aufzuteilen, ist aber auch nicht so mein Ding.

    Aber schauen wir einmal, und nein, bitte ja nicht nachahmen, macht eure Logikfunktionen bitte unter allen Umständen nur mit KNX Komponennten, das funktioniert garantiert, ich bin da leider noch zu altbacken.

    Lg von einem im KNX System noch nicht spezialierten alt SPSler

    P.S.: Wir haben in unserem Betrieb um ca. € 10 Mio SPSen und Prozessleitsysteme verbaut und das schon seit dem Jahre 1982.
    Techn. Ausfälle dieser Systeme fast gegen 0. Gott sei Dank ist das auch so, sonst hätten wir wirkliche Probleme mit unserer Produktion.
    Aber, das mit dem KNX Bussystem und den entsprechenden Geräten zu vergleichen wäre ein komplett falscher Ansatz. Er hat definitiv seine Anwendungsberechtigung vor allem in der Hausleittechnik, da ist er mittlerweile Standard und das ist auch gut so, da sehr kostengünstig
    Zuletzt geändert von MacRobi; 21.11.2020, 21:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    ich denke auch, dass der kollege knx nicht so ganz verstanden hat. die oben beschriebenen anforderungen lassen sich doch einfach mit knx-komponenten abbilden.

    andererseits verwende ich die logo sehr oft für dezidierte funktionen wie beispielsweise tür- und torsteuerungen, anspruchsvolle interface-geschichten und im hlk-bereich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Man kann vieles anders und mit zentralen SPS o.ä. zum Laufen bringen, verspielt aber damit den wesentlichen Vorteil der dezentralen Logik und Funktion von KNX. Wenn dann die SPS abraucht ist es richtig zappenduster.

    Aus meiner Sicht sollte man erstmal möglichst alles mit den vorhandenen KNX Geräten integrieren und erst dann für die höheren Komfortfunktionen eine Logik/Server/Visu darüber legen. So hat man immer ein funktionierendes Grundsystem und potentielle Ausfälle betreffen nur Teile oder unwichtige Funktionen. Gegen die anderen single point of failure (z.B KNX Spannungsversorgung) kann man geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 21.11.2020, 07:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Zitat von MacRobi Beitrag anzeigen

    Sodala

    täusche ich mich da?

    Lg Manfred
    Nein, du hast den Sinn und die Funktionen von knx anscheinend nicht verstanden und hast versucht dein Unwissen mit einer SPS auszugleichen. Dann hättest auch gleich alles auf ein und Ausgabemodule legen können.
    aber schön wenn das für dich eine Lösung ist, nur bitte schlag die Lösung bitte niemand anderen vor, vor allem nicht bei so simplen Anforderungen die fast jedes knx Gerät kann.

    die ets zeigt dir in Verbindung mit dem Gruppenmonitor übrigens auch an was an dem jeweiligen Gerät gerade „anliegt“.

    man muss sich eben auch damit beschäftigen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von MacRobi Beitrag anzeigen
    oder täusche ich mich da?
    Nein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MacRobi
    antwortet
    Zitat von mfrobi Beitrag anzeigen
    Servus Fidelio
    Habe vielleicht eine Lösung gefunden, die mein Problem lösen sollte.
    Von Siemens gibt es das Logo mit einem Kommunikationsbaustein zum KNX, das lass ich mir einmal von meinem Elektrogroßhändler zusenden (Teststellung)
    Dann versuche ich mal über die LOGO die Verknüpfungen zu programmieren, und dann sehe ich hoffentlich auch, ob es auch grafisch dargestellt wird
    Auch das Logik Modul von MDT habe ich mir für Testzwecke angelacht, ist relativ günstig, bin aber leider aus Zeitgründen noch nicht dazugekommen es in meine Steuerung einzubinden
    Von meinem Großhändler habe ich noch eine andere etwas günstigere zum BAB eibport mir anbieten lassen, das soll dann zur Visualisierung dienen.
    Fabr. DIVUS KNX Server, welche der drei Varianten (MINI/Home/Advanced) ist noch offen.
    Also, bis dato noch nicht viel weiter gegangen.
    Gut Ding braucht Weile
    Lg Manfred
    Sodala

    Test mit der Kombi Logo!8 + Logo! CMK2000 (KNX Anbindung) ist abgeschlossen und sehr positiv verlaufen. Alles ist extrem simple zu Programmieren, die Logo ist halt das, was ich schon immer gemacht hatte, simple und einfach logische Verknüpfungen zu erstellen, ohne kompliziert das über mehrere Geräte im KNX zu bewerkstelligen.
    Ich habe in der Logo nicht nur Logikfunktionen, Wochenschaltuhren, analoge Ein und Ausgaben und und und ausprogrammiert und sie wiederum, was notwendig war auf den KNX-Bus gesandt, ich habe alles was irgendwie notwendig war in der Logo ausprogrammiert. Zum Test kann man alles via Schaltplan live anschauen, ob die logischen Verknüpfungen auch richtig programmiert wurden, ob die Befehle auch vom KNX in die Logo übertragen werden, ohne den extrem schlechten und nichts aussagenden Busmonitor strapazieren zu müssen (meine Meinung). Die Kommunikation zwischen KNX und Logo sowie umgekehrt ist simple zu bewerkstelligen.
    Alles in allem war die Entscheidung die Richtige, abgesehen davon habe ich mir einen Patzen Geld erspart.

    Jetzt zum Nachteil: Die Affenschaukel zw. Logo 8 und CMK2000/KNX erfolgt über das TCP/IP Protokoll, die Logo lässt sich auch nur über die LAN/NW Schnittstelle programmieren, ich muss zwischen zwei Softwareprodukten switchen, d.h. "Logo easy comfort" und der ETS SW.
    Die easy comfort wird gratis beim Starterkid mitgeliefert.

    Wie gesagt, das alles ist meine persönliche Erfahrung und wird Profi KNXler nicht unbedingt begeistern, oder täusche ich mich da?

    Lg Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von EagleEye0183 Beitrag anzeigen
    was aus einem Tasterimpuls ein Schaltgeber macht.
    Das macht doch jeder Binäreingang allein. Was wollt Ihr denn da immer mit so gewaltigen Logikengines obwohl es nur so minimale Grundeinstellungen oder mal ein UND / ODER braucht. Da ist Alles an Server HW komplett mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EagleEye0183
    antwortet
    Hi zusammen,
    momentan stehe ich auch ein wenig auf der Leitung... Ich suche einen Stromstossschalter im Eibport, was aus einem Tasterimpuls ein Schaltgeber macht.
    Hat da jemand eine Idee?

    Danke für eure Mithilfe schonmal ;-)

    LG Matthias

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfrobi
    antwortet
    Servus Fidelio
    Habe vielleicht eine Lösung gefunden, die mein Problem lösen sollte.
    Von Siemens gibt es das Logo mit einem Kommunikationsbaustein zum KNX, das lass ich mir einmal von meinem Elektrogroßhändler zusenden (Teststellung)
    Dann versuche ich mal über die LOGO die Verknüpfungen zu programmieren, und dann sehe ich hoffentlich auch, ob es auch grafisch dargestellt wird
    Auch das Logik Modul von MDT habe ich mir für Testzwecke angelacht, ist relativ günstig, bin aber leider aus Zeitgründen noch nicht dazugekommen es in meine Steuerung einzubinden
    Von meinem Großhändler habe ich noch eine andere etwas günstigere zum BAB eibport mir anbieten lassen, das soll dann zur Visualisierung dienen.
    Fabr. DIVUS KNX Server, welche der drei Varianten (MINI/Home/Advanced) ist noch offen.
    Also, bis dato noch nicht viel weiter gegangen.
    Gut Ding braucht Weile
    Lg Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • fidelio
    antwortet
    MacRobi, na welche SPS ist es denn am Ende geworden? Läuft es schon zufrieden stellend?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MacRobi
    antwortet
    Habe mich jetzt schon ein wenig durch die Welt des KNX durch gegoogelt, inkl. eurer tollen Hinweise glaube ich, für meine Anwendungsfälle das Richtige gefunden zu haben.
    Von meinem Elektrogroßhändler wurde mir auch das BAB eibport angeboten. Damit sollten sich auch PC basierende Visualisierungen verwirklichen lassen (Gira L1/X1 usw. ähnlich).
    Das sollte ich mir für später aufheben.

    Noch zur Erklärung warum ich als alter SPS und Prozessleittechniker nun auf den KNX gestoßen bin.
    Simple und einfache Lichtsteuerungen wurden bis dato in unserem Sozialgebäude (ca. 50 Büroeinheiten) klassisch gemacht, da aber immer während die Büros geändert werden, einmal wurden aus zwei eines gemacht, aus einem großen vier Kleine usw. ging mir der ewige Installationsaufwand auf den Zeiger.
    Von meinem Großhändler empfohlen haben wir dann erstmalig dort mit dem KNX begonnen (2014), mittlerweile ist das gesamte Gebäudekomplex nicht nur für Lichtsteuerungen, sondern auch für Jalousiesteuerungen im Einsatz, noch immer recht primitiv mit manueller Bedienung.
    Seit ca. drei Wochen habe ich dann einen Elsner Suntracer bestellt und wollte damit eben Lichtszenen und das Beschatten der Büros automatisieren, daher mein Thread hier im Forum.
    Was für mich in einer SPS simple und einfach zu machen ist, stellte sich bei den ersten logischen Verknüpfungen im KNX doch etwas schwieriger heraus.
    Doch mit eurer Unterstützung sollte es sich doch ausgehen. Danke nochmals dafür.
    Meine Gedanken schweifen aber soweit, das ich in unserer Portierloge, eben die komplette Kontrolle aller im Gebäude befindlichen Beleuchtungen und Jalousien, darstellen will, um dem Portier auch die Gelegenheit zu geben, eventuell Beleuchtungen zentral aus und einzuschalten. Später auch unsere komplette Brandmeldeanlage damit zu Visualisieren.
    Im KNX kommt das wesentlich billiger, als das über unser EDV System (das wiederum keine externen Steuerungen zulässt) zu steuern und Visualisieren.
    Sodala, genug von allem
    Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    ... beim X1, der allerdings halt auch 200 Euro mehr kostet als ein L1. Und dieser schon ein Vielfaches des MDT-Logikmoduls. Kommt halt immer drauf an, was man will ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • alorenzen
    antwortet
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    enn Dir das eine Nummer zu klein erscheint, kannst Du Dir alternativ auch das Gira L1 bzw. X1 anschauen -- keine SPS aber "grafische Programmierung", komfortable Zeitschaltuhren uvm. Sowohl das von MDT als auch die von Gira haben den Vorteil, dass sie KNX-nativ sind, das heißt, es gibt keinen Systembruch, sie arbeiten auch intern eventbasiert. Das ist für SPS-Gurus gewöhnungsbedürftig, aber bei KNX halt Standard.

    Ich geb meinen X1 nicht mehr her. Da läuft sogar meine komplette Heizungsregelung drauf. Mit solchem Kleinkram wie Deinem langweilt sich so ein Teil, aber wer weiß, was noch kommt...

    Grüße von Horst
    Volle Zustimmung. Und was du vergaßt zu erwähnen, dass du on Top noch ne Visu dazu bekommst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Hallo Manfred,

    Das MDT-Logikmodul kenne ich nicht, gibt's aber mehrere Threads dazu (z. B. [1], [2]). Wenn Dir das eine Nummer zu klein erscheint, kannst Du Dir alternativ auch das Gira L1 bzw. X1 anschauen -- keine SPS aber "grafische Programmierung", komfortable Zeitschaltuhren uvm. Sowohl das von MDT als auch die von Gira haben den Vorteil, dass sie KNX-nativ sind, das heißt, es gibt keinen Systembruch, sie arbeiten auch intern eventbasiert. Das ist für SPS-Gurus gewöhnungsbedürftig, aber bei KNX halt Standard.

    Ich geb meinen X1 nicht mehr her. Da läuft sogar meine komplette Heizungsregelung drauf. Mit solchem Kleinkram wie Deinem langweilt sich so ein Teil, aber wer weiß, was noch kommt...

    Grüße von Horst

    Einen Kommentar schreiben:


  • MacRobi
    antwortet
    Danke, dann stürze ich mich mal ins Vergnügen,

    Manfred

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X