Jetzt hab ich nochmal hier geschaut. Was ich nicht verstehe ist der Unterschied zwischen Host PA und PA. Ich hatte mein initiales Problem von diesem Thread gelöst, als ich hier den Router auf 1.0.0 gesetzt habe. Aber dann bekam ich ja die doppelte Meldung. 1.0.3 habe ich hier, weil ich nicht 1.0.0 nochmals eintragen kann. Das ist auch die Tunnel PA im Projekt als Dummy.
So, ich fliege hier ziemlich stark mit gefährlichem Halbwissen und bekomme nicht korrekt raus, welches PA setup nun wo wie richtig ist.Zuletzt geändert von zivo; 14.08.2020, 20:29.
-
Ah, meinst Du, dass das Problem entsteht weil ich ihn einmal auf 1.0.1 UND 1.0.3 beim Tunneling habe? Das wäre ein Ansatz. Muss jetzt nochmal schauen, warum ich das so gemacht habe.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenKann man das Routing im BAB AppModule nicht abstellen, wenn der HS hier (ist das immer noch Beta?) über Tunneling verbunden wird? Wozu dann noch die Routing-Funktion?
Schaut mal im Bild, ich hab nochmal den Busmonitor reingehängt. Ziemlich auffällig finde ich
Busmonitor2.JPG
dass hier ja auch immer zwei Einträge sind und die Route immer 6 und 4 anzeigt. Also wird das Signal unterschiedlich lang geroutet.
Also wie wäre den das richtige Setup der Ph Adressen in der Theorie mit dem BAB Tec App Module und einem Homeserver? Ich bin da jetzt selber irgendwie wieder raus aus dem Thema und muss das nochmal genau nachvollziehen, ich glaub, ich poste mal n paar mehr Einstellungen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil wenn ich ihn auf 1.0.0 setzen möchte die ETS das nicht zulässt. Rechts in den Eigenschaften. Ich denke auch dass es irgendwas mit den Adressen ist.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWieso hat der Router die 1.0.1? Der braucht eigentlich zwingend die x.x.0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man das Routing im BAB AppModule nicht abstellen, wenn der HS hier (ist das immer noch Beta?) über Tunneling verbunden wird? Wozu dann noch die Routing-Funktion?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso hat der Router die 1.0.1? Der braucht eigentlich zwingend die x.x.0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute,
darf ich dies nochmal kurz nach vorne holen? Leider nervt mich der Zustand mit den zwei Geräten im Programmiermodus immer mehr und ich komme einfach nicht dahinter. Habe auch in den Threads
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-auf-bus/page2
und
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ngeblich/page2
recherchiert. Aber ich kann daraus nicht die Lösung für mich finden und ich bin einfach zu blind.
Nochmal mein Problem: Wenn ich über das AppModul als IP Router Phy. Adressen programmieren möchte, meckert die ETS5, das mehrere Geräte im Programmiermodus sind. Wenn ich AppModul abklemme und über USB programmiere, habe ich das nicht.
Generell sind im Busmonitor alle Einträge auch immer doppelt aufgeführt. Sprich irgendetwas spiegelt hier die Message. Programmierung OHNE Phy Adresse geht übrigens ohne Probleme.
Setup: IP Router über Babtec AppModul (1.0.1) 1.0.3 Appodul Tunneling, Gira Home Server (1.0.5), FritzBox,
Warum ich jetzt zwei Phy Adressen für das AppModul habe, kann ich gerade gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, war glaub ich wegen HomeServer Tunneling.
Vielleicht findet ja jemand sofort die Problemstelle und kann mir netterweise Bescheid geben.
Vielen Dank!
Angehängte DateienZuletzt geändert von zivo; 07.08.2020, 22:40.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt habe ich aber doch noch einen Seiteneffekt bekommen. Manch anderer hat das auch schon mal beschrieben. Wollte neue Physikalische Adressen anlegen bzw. welche umschreiben. Bekomme nun den Fehler, dass er sagt das 2 im Programmiermodus sind. Wird auch in der Diagnose mit 2* angezeigt. Wenn ich den Router, sprich das AppModul abklemme kann ich alles tip top wie früher über USB Interface programmieren. Es geht dabei nur um die neue physikalische Adresse. Normales programmieren geht auch über das AppModul. Habe jetzt noch keine konkrete Antwort für mich gefunden warum. Ggf hat ja jemand ein Tipp. Wäre durchaus praktisch das zu lösen.
danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Huuuuaaaa! Ich habe Feuer gemacht! Scheint mit 0.0.1 und 1.0.0 zu funktionieren
Auch Frau sagt Dank! So, dann habe ich jetzt ein Abendprogramm und wäre so frei, wenn ich mal nicht weiter komme. Vielen Dank!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem wird deine Topologie sein. Gib dem HS die Adresse 0.0.1 oder so, falls noch nicht benutzt und stell' das BAB Gerät auf 1.0.0 als Router.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Erste mal vielen Dank, dass Ihr Euch meinem Problem annehmt. Anbei die gewünschten Infos.
KNX iETS.JPG
Netzwerk Sicherheit.JPG
Busmonitor.JPG
Ja, wenn ich in der ETS die KO bediene geht alles wie gewünscht. Auch über die Schalter.
Filtertabellen habe ich im AppModul nicht gefunden.
Bitte gebt Bescheid, ob ich noch andere Screenshots machen soll.
Besten Dank Euch!
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hatte damals das Appmodul aber mit dem ist es mir nicht gelungen den Homeserver zu betreiben, hatte da auch keine Zeit mehr investiert da ich ja nen anderen Router hatte. Filtertabellen werden nicht angelegt und man hat auch keinerlei Einstellmöglichkeiten wie bei anderen Routern, jedenfalls war das damals so.
Hast du vielleicht zufällig noch ne andere Schnittstelle z.B. IP Interface Secure , USB Secure zum Testen ?Zuletzt geändert von andreasrentz; 21.05.2020, 09:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Frage ist, ob du nun die TP oder die IP Seite im Busmonitor betrachtest... deswegen wird der Busmonitor mMn hier nicht weiter helfen
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn Telegramme auf dem Busmonitor vorhanden sind und es beides eine 1 an der gleichen GA ist sollte ein Aktor auch Licht einschalten. Du meinst aber auch den Gruppenmonitor in der ETS mit dem Du dann auch per Hand ein Telegramm generieren kannst?
Screenshot vom fraglichen Busmonitor Log wäre daher der erste Schritt.
Danach die Einstellungen im HS.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: