| # | Zeit | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zieladresse | Zielname | Rout | Typ | DPT | Info | Bemerkung |
| 26 | 26.07.2020 15:13:22,645 | zum Bus | Niedrig | 2.0.254 | - | 6/4/126 | Aussen.Poolhaus-WC.PM-Präsenz | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $01 | Ein | Gruppenandresse für Master-Slave Betrieb 2er PM´s. Gruppenadresse wurde über Gruppenmonitor ausgelöst. | |
| 27 | 26.07.2020 15:13:22,727 | vom Bus | Niedrig | 2.0.69 | SCN-BWM55.02 Bewegungsmelder 55 | 1/4/52 | Aussen.Poolhaus-Deckenlicht_WC.Schalten-Licht-Schalten | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $01 | Ein | Master PM reagiert auf 6/4/126 und will Aktor einschalten. -> Jedoch keine Reaktion des Aktors. | |
| 42 | 26.07.2020 15:13:48,397 | zum Bus | Niedrig | 2.0.254 | - | 1/4/52 | Aussen.Poolhaus-Deckenlicht_WC.Schalten-Licht-Schalten | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $01 | Ein | Auslösen der Schaltadresse direkt im Gruppenmonitor. | |
| 43 | 26.07.2020 15:13:48,691 | vom Bus | Niedrig | 2.0.71 | eco+/quick Schaltaktor 9f | 1/4/53 | Aussen.Poolhaus-Deckenlicht_WC.Schalten-Licht-RM Schalten | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $01 | Ein | Schaltaktor reagiert auf Einschaltbefehl. | |
| 49 | 26.07.2020 15:13:56,952 | zum Bus | Niedrig | 2.0.254 | - | 1/4/52 | Aussen.Poolhaus-Deckenlicht_WC.Schalten-Licht-Schalten | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $00 | Aus | Auslösen der Schaltadresse direkt im Gruppenmonitor. | |
| 50 | 26.07.2020 15:13:57,139 | vom Bus | Niedrig | 2.0.71 | eco+/quick Schaltaktor 9f | 1/4/53 | Aussen.Poolhaus-Deckenlicht_WC.Schalten-Licht-RM Schalten | 6 | GroupValueWrite | 1.001 Schalten | $00 | Aus | Schaltaktor reagiert auf Einschaltbefehl. |
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit Leitungslänge? Topologie?
Einklappen
X
-
-
Ja macht es, ist aber keine blöde Frage. Der Gruppenmonitor zeigt z.B. Keine Systembefehle an und bestätigt immer den Sendebefehl, damit kommt es nicht zu Befehlswiederholungen - du kannst also auch nicht sehen, ob der Befehl empfangen wurde. Der Busmonitor braucht imho einen eigenen Tunnel, also eventuell den GM vorher schließen.Ich habe bisher über den Gruppenmonitor beobachtet. Blöde Frage: Macht das nen Unterschied?
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Also nochmal zur Zusammenfassung.
PC mit ETS im Haus, Visu im Haus, PM/BWM im Gartenhaus, relevanter Aktor im Gartenhaus, alles genannte sitzt auf einer Linie = Hauptlinie, Es gibt noch eine Unterlinie mit anderen Teilnehmern. Telegramme "Bewegungsmeldung" sind in ETS zu erkennen, Schaltbefehle per Visu bzw. ETS gesendet führen auch zu Aktivitäten am Aktor, Bewegungen durch die Melder registriert führen aber zu keinen Aktionen am Aktor.
Ich würde dann nochmal die genau verwendeten GA und deren Verknüpfung überprüfen.
Oder mach mal Screenshots der relevanten Geräte in der ETS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich vergessen zu erwähnen. Es sind insgesamt BWM/PM und ein Schaltaktor im Gerätehaus.
Diese hängen alle an der selben Linie. Linienkoppler habe ich neu programmiert, spielt in dem Fall jedoch keine Rolle.
@gbglace: Bin mit der HW im Haus an der Hauptlinie. Genau das habe ich auch gedacht. Sehr merkwürdig das ganze. Topologie ist so entstanden, weil erst keine Geräte im Aussenbereich geplant waren. Wird jedoch wie gesagt noch behoben.
@Beleuchtfix: Ich habe bisher über den Gruppenmonitor beobachtet. Blöde Frage: Macht das nen Unterschied?
Von der ETS aus, also über den Gruppenmonitor, gesendete Schaltbefehle funktionieren. Hier schält alles wie gewollt.
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe ich das richtig, der PM und der Schaltaktor hängen beide zusammen im Gerätehaus?
Beobachtest du mit dem Busmonitor oder dem Gruppenmonitor?
was passiert, wenn du aus der ETS heraus den Befehl zum Schalten sendest?
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn die ETS es schafft die Geräte zu programmieren und du da mit der HW im Haus und nicht im Garten bist sollten auch normale Telegramme ankommen. Die Telegramme des BWM werden ja wohl auch nur innerhalb der Gartenlaube benötigt also BWM und Aktor dort.
Aber eigentlich auch egal , wenn der Busmonitor / Gruppenmonitor in der ETS die Telegramme erkennt dann sollten das auch die übrigen Geräte.
Die Topologie halte ich aber aus anderen Gründen für sehr eigenartig. Separate Linien macht ja nicht nur weil ggf ne Spannungsversorgung ans Limit gerät, sondern auch aus Gründen der elektrischen Sicherheit und in dem Falle hätte ich alles was an Geräten im Außenbereich ist, wo zu ich eine UV im Geräteschuppen auch zähle, in eine eigene Linie, welche keine Hauptlinie ist, gepackt.
Das mit dem LK kann sein, aber bei den bisherigen Angaben erklärt es noch nicht alles da nicht klar ist ob es überhaupt ein linienübergreifender Schaltbefehl ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wurde auch der Linienkoppler neu programmiert wenn die Präsenzmelder und Aktoren auf unterschiedlichen Linien hängen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Probleme mit Leitungslänge? Topologie?
Hallo Zusammen,
folgende Ausgangssituation:
Gebäude mit Hauptlinie (72 Geräte) und Unterlinie (15 Geräte). An der Hauptlinie hängt auch das Gerätehaus im Garten mit dran. Entfernung ca. 50m.
In dem Gerätehaus wurden Präsenzmelder und Schaltaktoren montiert.
Problem:
Bei Bewegung sendet der PM den Einschaltbefehl. Das kann ich auf der Hauptlinie mitmessen. Der Schaltaktor schält jedoch nicht .
Wenn ich die Ausgänge in der Visu schalte funktioniert es.
Frage:
Es sind nur 8 Geräte mehr als vorgesehen in der Linie. Kann das wirklich das Problem sein? Die Spannungsversorgung ist nicht überlastet. Das habe ich geprüft.
Auch sonst gibt es keine Auffälligkeiten wenn ich mit dem Busmonitor messe.
Habt ihr eine Idee was es sonst noch sein könnte?
Zum Thema Topologie:
Werde die 2 Linien besser aufteilen und eine neue Linie für den Aussenbereich erstellen.
Würde trotzdem gerne verstehen ob es tatsächlich an dem liegen kann.
Gruß
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: