Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Status bei Schaltaktoren und Tastern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Kein Problem, schön das es läuft

    Einen Kommentar schreiben:


  • ausbau2020
    antwortet
    Herrgott bin ich doof.
    War soweit alles richtig, aber wer die Gruppenadressen von Licht Flur 24V und 230V verwechselt ist selber schuld...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja genau, bzw. von allen Tastern. Es sind ja mehrere beteiligt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Klassiker. Die Taster müssen den Status des Aktors einlesen, um korrekt zu arbeiten.
    Das sieht aber eigentlich richtig aus, nach Beschreibung oben mit Status-GA auf "Wert für Umschaltung" des Tasters.
    Screenshots von der Einstellung am Taster wäre hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von moorhuhn Beitrag anzeigen
    Du musst dem Aktor das toggeln als Fuktion sagen, so das er bei jedem Befehl die andere Funktion schaltet


    Nein, Du musst die Taster über den Aktorzustand informieren, sodass korrekt UMgeschaltet werden kann (Funktion am Taster: "Umschalten"). Dazu hat der Aktor ein Statusobjekt je Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Klassiker. Die Taster müssen den Status des Aktors einlesen, um korrekt zu arbeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moorhuhn
    antwortet
    Du musst dem Aktor das toggeln als Fuktion sagen, so das er bei jedem Befehl die andere Funktion schaltet. So gehts jedenfalls bei SPS Kram..

    Einen Kommentar schreiben:


  • ausbau2020
    hat ein Thema erstellt ETS MDT Status bei Schaltaktoren und Tastern.

    MDT Status bei Schaltaktoren und Tastern

    Hallo zusammen,

    folgende Problematik:

    Ich habe Leuchten an Schaltaktoren gekoppelt. Diese werden über mehrere Taster beschaltet.
    Nun ist es so dass wenn ich mit Taster 1 EIN schalte und mit Taster 2 Ausschalten will, ich erst 2 mal an Taster 2 drücken muss bis es ausgeht

    -> ich vermute der 2. wird erst ein Einschaltsignal und danach ein Ausschaltsignal senden.

    Woran könnte das liegen?

    Anbei meine Konfiguration:

    Schaltaktor:

    MDT AKU-0816.02
    Kanäle: Status Senden "bei Änderung"
    Status auf Gruppenadresse (zB 1/3/0) K / L / Ü

    Taster:

    MDT BE-TA5506.01
    Funktion: Schalter
    Wert für Umschaltung: Gruppenadresse des Status (zB 1/3/0) K / S / Ü

    Danke euch!

Lädt...
X