Minimal dunkler, aber so minimal daß man es nicht sieht sonder nur meßtechnisch nachweisen kann.
-
Welche Auswirkungen hat es denn wenn ich statt original 750mA dann 700mA drauf gebe? Bzw was ist weniger Abweichung von der Original 750mA und 33V VersionZitat von 6ast Beitrag anzeigenIch habe einen Vorschlag für Plan B, ebenfalls ein KNX-Gerät: Meanwell LCM-40KN eingestellt auf 700mA.
Gibt es auch als DALI-Version mit Suffix DA, das KN ist die KNX-Version.
Nachteil: der minimale Dimmbereich ist eingeschränkt, das dimmt nicht so weit runter wie PWM-Dimmer.
750mA und 30V oder 700mA und dann 33V?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also am Ausgang des original Treibers werden bei eingeschalteter Lampe auf 100% (weil Treiber ebend nicht dimmbar ist) 33,24V angezeigt.
Ich gehe davon aus das das so direkt am Treiber Ausgang nicht den Strom messen kann oder ? Bei eingeschalteter Lampe zeigt der da Kram an...denke da muss ich die Lampe abklemmen und nur den Multimeter an den Treiber Ausgang hängen...
Aber tendenziell genügt dann der KNX Dimmer aber er bringt dann gut 2 Watt weniger Maximalleistung durch die 30V die er maximal zur Verfügung hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe einen Vorschlag für Plan B, ebenfalls ein KNX-Gerät: Meanwell LCM-40KN eingestellt auf 700mA.
Gibt es auch als DALI-Version mit Suffix DA, das KN ist die KNX-Version.
Nachteil: der minimale Dimmbereich ist eingeschränkt, das dimmt nicht so weit runter wie PWM-Dimmer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich spiele ja nur am der sekundären Seite rum aber ja auch bei 230v reicht das wissen um mich nicht um zu bringen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber der übliche Disclaimer: Da der original Treiber vermutlich an 230 V hängt, tu das nur, wenn Du weißt, was Du tust.Zitat von LopeZ83 Beitrag anzeigenAlso Messe ich wenn die Lampe am Original Treiber hängt und volle Helligkeit bringt am Treiberausgang die Spannung ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also Messe ich wenn die Lampe am Original Treiber hängt und volle Helligkeit bringt am Treiberausgang die Spannung ? Hab's Multimeter schon hier liegen
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Datenblatt steht:
750 mA und max. 30 V reicht nur für max. 22,5 W. Wenn die LED mehr braucht, dann wird das wohl nichts. Um das rauszufinden, müsstest Du die Spannung über der LED bei voller Helligkeit messen.Externe Spannungsversorgung benötigt (12-30 VDC)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage zu einem KNX Konstantstromdimmer
Hallo zusammen, meine bessere Hälfte hat für den Esstisch und den Küchenblock im neuen Haus LED Hängeleuchten gefunden. Diese sind leider nicht dimmbar.
Nun habe ich mit den Treiber angesehen und Mal 2 neue Treiber besorgt und getestet. Dimmbar ist die Leuchte dann, allerdings surren die Dimmbaren Treiber sehr sehr unschön.
Verbaut war ein Treiber mit 31,5 Watt und 750mA CC also Konstantstrom bei ca 24-42V.
Jetzt habe ich folgendes Gerät gefunden und wusste gern ob ich für unsere beiden Lampen damit zum Ziel kommen werde ?
https://www.voltus.de/hausautomation...r-3-kanal.html
Dieser Konstantstrom KNX Dimmer liefert zumindest Mal den richtigen Strom mit 750mA...ich denke die Watt sind abhängig vom Netzteil was ich davor klemme...aber wird das mit den Volt passen?
Wenn dieses Gerät einen Option wäre (ziehen erst nächste Woche ein deshalb kann ich noch keine KNX Geräte testen) würde ich den Zennio Dimmer in die Verteilung setzen und die beiden Leuchten dann über den Deckenauslässe direkt passend ansteuern ohne Treiber in der Lampe.
Würde mich über Tipps freuen Liebe Grüße
Dennis