Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
konventioneller Taster "Schließer" an BE/S 8.20.2.1
Du bist ziemlich kreativ! Damit schaltest Du 2x UM, einmal beim drücken und einmal beim loslassen.
Also nur bei einer Betätigung (0 oder 1) dem Umschaltbefehl aktivieren.
Ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Also habe jetzt das oben beschriebene angewandt und es funktioniert wie es soll. Habe jetzt noch ein Screenshot eingefügt für die denen es mal wie mir gehen sollte.
Wobei das "als einzige Ausnahme im Haus die Lichttaster in den Kinderzimmern mit konventionellen Tastern" im Ausgangspost nicht gerade nach den höchsten Designansprüchen klang.
Also, wenn ich unbedingt konventionelle Haptik in einem Raum haben wollte, dann hätte ich wohl eher einfache KNX-Taster mit Druckpunkt genommen. Gibt es für unter 50 Euro; und man spart sich die spezielle Verkabelung und den Binäreingang.
Es gibt auch KNX-Taster in konventioneller Optik, läuft bei manchen Herstellern auch unter dem Namen "Tasterankopplung". Teilweise haben die auch eine neutrale Mittelstellung, also noch mehr möglichen Funktionen. Und teilweise ist eine LED verbaut.
Konventionelle Taster + Tasterinterface ist eventuell etwas kostengünstiger (nicht viel), und es gibt mehr Designs zur Auswahl.
Wäre es hier dann nicht sinnvoller gleich auf einen KNX Taster zu gehen?
Ich dachte du wolltest hier bewusst konventionelle Tester nutzen? Kann man machen, nur würde ich die dann auf ein UP-Tasterinterface legen und nicht auf einen zentralen BE ziehen. Die NYM-Leitung an der Stelle wirkt etwas sinnlos.
die Option Umschalten "UM" habe ich ebenfalls getestet gehabt und es hatte nichts verändert. Allerdings habe ich sowohl für "Reaktion bei Ereignis 0" als auch für "Reaktion bei Ereignis 1" auf UM eingestellt?
Du bist ziemlich kreativ! Damit schaltest Du 2x UM, einmal beim drücken und einmal beim loslassen.
Also nur bei einer Betätigung (0 oder 1) dem Umschaltbefehl aktivieren.
Da gibts eine Option die heisst "Umschalter" oder so ählich. Damit klappt's!
die Option Umschalten "UM" habe ich ebenfalls getestet gehabt und es hatte nichts verändert. Allerdings habe ich sowohl für "Reaktion bei Ereignis 0" als auch für "Reaktion bei Ereignis 1" auf UM eingestellt?
Vermutlich hätte ich bei nur "Reaktion bei Ereignis 1" auf UM und bei "Reaktion bei Ereignis 0" auf "keine Reaktion" einstellen müssen?!
ich möchte als einzige Ausnahme im Haus die Lichttaster in den Kinderzimmern mit konventionellen Tastern realisieren. Ich habe von den Tastern je eine Leitung NYM 3x1,5 zum HV verlegt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: