    Ich habe es jetzt erstmal folgendermaßen gelöst.
    Ich benutze im Logik Editor den Heizungsregler.
    Sollwertvorgabe aus der Visu zum Regler geht über eine interne Dezimal Variable.
    Ausgang des Reglers schaltet dann den zugehörigen Aktorkanal.
    Es scheint soweit auch zu funktionieren.
    Ich befürchte nur es irgendwann Probleme geben wird da dort über einen normalen Schaltaktor geschaltet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zitat von WagoMeister Beitrag anzeigen
    Wie kann ich denn interne Daten/Signale innerhalb des X1 verarbeiten?
    mit internen Adressen...
    GPA Datenpunkte unterhalb der KNX-Datenpunkte

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoMeister
    antwortet
    Hallo, vielen Dank schon mal an diejenigen die konstruktiv helfen wollten.
    Lieder liegt es nicht in meiner Hand die Hardware vor Ort zu ändern da es nicht mein Haus/System ist.
    Ich verstehe durchaus das es murks ist mit den Schaltaktoren die Stellmotoren zu steuern.
    Aktuell fehlt mir ja durch die vorhandene Hardware der Heizungsregler. Meine Idee war es den Heizungsregler aus dem
    Logikeditor des X1 zu verwenden. Isttemperatur und den Schaltausgang bekomme ich noch sinnvoll verbunden. Mit dem
    Sollwert habe ich aktuell noch etwas Probleme. Ich verlinke jetzt den Sollwert aus der HeizungsVisu auf den Sollwert des Reglers in
    dem Logikeditor? Dafür nehme ich dann aber keine KNX-GA weil dies nur rein im X1 verarbeitet wird richtig?
    Wie kann ich denn interne Daten/Signale innerhalb des X1 verarbeiten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Göran, das geht besser mit Sternmotoren, die können Bei gutem Wetter auch Nachtabsenkung
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Und mit den Stellmotoren dreht er dann am passenden Drehdimmer die Temperatur?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Das wird wohl der Lebensdauer der Schaltkontakte nicht unbedingt dienlich sein. Warum kein Heizungsaktor, der genau für sowas gemacht ist?
    evtl. hat er ja eine elektrische Fußbodenheizung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von WagoMeister Beitrag anzeigen
    Die Stellmotoren von einem normalen MDT Schaltaktor geschaltet.
    Das wird wohl der Lebensdauer der Schaltkontakte nicht unbedingt dienlich sein. Warum kein Heizungsaktor, der genau für sowas gemacht ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet

    Zitat von WagoMeister Beitrag anzeigen
    Es sind sogar nur 4fach und 8fach Glastaster mit Temperatursensor verbaut.
    Dann stellt sich die Frage, ob man damit die Sollwerteinstellung und Betriebsartenumschaltung machen möchte? Geeignet und optisch passend wäre evtl. die alte Glas-Bedienzentrale.
    https://www.mdt.de/Glas_Bedienzentrale.html


    Zitat von WagoMeister Beitrag anzeigen
    Haben denn die MDT AKS und AKU Aktoren auch einen Heizungsregler zur Verfügung?
    Nein, Regler haben die nicht. Das wäre ein externer Baustein wie der SCN-RT6REG.01

    Oder man nimmt gleich den MDT Heizungsaktor, dann kann man die Stellantriebe direkt anschliessen (Zweipunktregler oder als PI-Regler mit PWM) oder den Regler im Heizungsaktor nutzen als Ansteuerung für den vorhandenen Schaltaktor.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 17.08.2020, 14:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoMeister
    antwortet
    Vielen Dank schon mal.
    Es sind sogar nur 4fach und 8fach Glastaster mit Temperatursensor verbaut.
    Haben denn die MDT AKS und AKU Aktoren auch einen Heizungsregler zur Verfügung?
    Kann das aus der Doku nicht zu 100% ersehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Der Smart 2 hat keinen Regler, nur der Aktor von MDT. Der X1 hat einen Regler, aber sehr rudimentär. Betriebsart Umschaltung muss ma sich händisch bauen. Viele Erfolg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoMeister
    hat ein Thema erstellt Hilfe Gira X1 Heizungssteuerung.

    Hilfe Gira X1 Heizungssteuerung

    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Problem mit dem Gira X1.
    Kurz zum Hintergrund. Ich habe eine Baustelle halbfertig von einem Elektriker geerbt welcher
    die Software Arbeiten nicht ganz beendet hat. Da das Haus von einem guten bekannten ist habe
    ich mich der Sache angenommen.
    Beleuchtung, Rollos, Verbraucher schalten habe ich alles soweit hinbekommen.
    Lediglich Steuerung der FBH verstehe ich noch nicht ganz.
    Gemessen wird die Temperatur über MDT Glastaster 4/8 Fach.
    Die Stellmotoren von einem normalen MDT Schaltaktor geschaltet.
    Als Regler war der Gira X1 vorgesehen.
    Nun meine Frage: Hat der X1 selbst einen Heizungsregler für diesen Zweck?
    Oder muss ich den Regler im Glastaster oder im Aktor verwenden und mit der Sollwertverschiebung arbeiten?
    Früher hatte ich öfters die böse Loxone als Regler zwischen der Temperaturmessung und dem Schaltaktor.

    Ich würde mich natürlich durch die Suche kämpfen um selbst die Antwort zu finden, leider bin ich nur
    noch heute bei meinem bekannten und muss morgen wieder den Heimweg antreten.

    ich würde mich sehr über Hilfe freuen und bedanke mich schon im voraus.