Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steuerung über Gira G1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Robby
    antwortet
    Zitat von MBelektro Beitrag anzeigen
    Habs mit 1.3 probiert und hat geklappt.
    Vielen Dank für den Tipp.
    Na siehste....

    Einen Kommentar schreiben:


  • MBelektro
    antwortet
    Habs mit 1.3 probiert und hat geklappt.
    Vielen Dank für den Tipp.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von MBelektro Beitrag anzeigen
    Hab aber eigentlich nur den Aus/Ein1 vom Bewegungsmelder auf einen Ausgang des Universalaktors gelegt.
    ??? Nee, ist bestimmt die falsche Applikation für das Gerät....bei einem neuen Melder würde ich die 1.3 ausprobieren

    1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • MBelektro
    antwortet
    Hab aber eigentlich nur den Aus/Ein1 vom Bewegungsmelder auf einen Ausgang des Universalaktors gelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von MBelektro Beitrag anzeigen
    Was mache ich hier falsch?
    Normalerweise falsche Applikation

    Einen Kommentar schreiben:


  • MBelektro
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe ein ähnliches Problem mit den Bewegungsmelder von Esylux (PD-C 360i/8 mini KNX). Die physikalische Adresse konnte ich noch ohne Probleme programmieren, allerdings beim Beschreiben des Applikationsprogramms bekomme ich ständig den Fehler "Inkompatible BCU Version 0705 (benötigt 0012).
    Ich habe aber keinen IP-Router sondern ein IP-Interface von MDT verbaut.

    Was mache ich hier falsch?

    Schon mal vielen Dank.

    Gruß Maximilian

    Inkompatible BCU Version.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario123
    antwortet
    Danke an alle ihr seid spitze,es funktioniert endlich

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Mario123 Beitrag anzeigen
    Hallo Christian

    Router Adresse ist die 1.1.1 und die LED ist Dunkel
    Das geht nicht, der Router müsste 1.1.0 haben, sonst arbeitet er nicht als Router.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • AntarcticChristian
    antwortet
    Zitat von Mario123 Beitrag anzeigen
    Router Adresse ist die 1.1.1
    Ein Router MUSS immer eine Adresse im Format x.y.0 haben.
    Du hast also noch keinen Router im Projekt.
    Das, was bei dir die 1.1.1 hat, ist die Zusatzapplikation im Router.
    In deinem obigen Screenshot im Katalog wäre es die erste Zeile, die du hinzufügen musst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario123
    antwortet
    Hallo Christian

    Router Adresse ist die 1.1.1 und die LED ist Dunkel,sollte ich mal probieren alle Geräte zu entladen und dann nochmals
    von vorne beginnnen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • AntarcticChristian
    antwortet
    Zitat von Mario123 Beitrag anzeigen
    neu die physikalische Adresse vergeben
    In der ETS?
    hast du (in dieser Reihenfolge)
    - G1 eingefügt
    - Kommunikationsobjekte im G1 mit den entsprechenden GA verbunden
    - Router Applikation in ETS eingefügt (erscheint dann mit Adresse 1.0.0)
    - kurz auf dem Programmierknopg am Router gedrückt - LED leuchtet DAUERHAFT rot
    - Physikalische Adresse UND Applikationsprogramm in den IP Router geladen?

    Dann sollte es funktionieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario123
    antwortet
    Sorry steh jetzt auf dem Schlauch,hab den Router nochmals heruntergeladen, neu die physikalische Adresse vergeben und nur kurz den
    Programmierknopf gedrückt. Vorher hat die rote LED immer geblinkt, jetzt ist sie Dunkel.
    Uber den G! kann ich aber immer noch keinen Aktor schalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet



    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._IP_Router.pdf Seite 5



    Funktion Programmier-Knopf:

    Kurzes Drücken: Programmier LED leuchtet dauerhaft rot -> IP Router ist im Programmiermodus
    Langes Drücken: Programmier LED blinkt rot -> E-Mail Client ist im Programmiermodus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mario123
    antwortet
    Wenn ich die andere Applikation verwende bekomme ich eine Fehlermeldung " inkompatible BCU Version"
    Noch eine Frage, den Gira muss man ja auch eine physikalische Adresse geben, 1.0.1, wenn ich die Versuche zu laden bekomme ich die selbe Fehlermeldung
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    passende Router Applikation in ETS reinziehen ... auf 1.1.0 konfigurieren ... und programmieren ... Programmierknopf kurz drücken

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X