Wenn du etwas nach oben fährst und die Lamelle nur 45 Grad erreichst, verfährt sie bis -90 Grad nur 135 Grad.
Dann wäre die gerade Position nicht bei 50% sondern bei ca. 34%. D.h. du müsstest so einstellen, dass von 0-34% und 100-34% die mittlere Position erreicht wird.
Das sind rein mechanische Probleme.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktor JAL-B1UP.02 - Lamellenverstellzeit
Einklappen
X
-
MDT Jalousieaktor JAL-B1UP.02 - Lamellenverstellzeit
Hallo zusammen,
meine Konfiguration:
Lamellenverstellzeit: 1200ms
Umkehrpause: 500ms
Einschaltverzögerung: 160ms
Ausschaltverzögerung: 0 ms
Was funktioniert:
0-50%, Lamelle steht bei 50%
0-50% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 50%
0-100%, Lamelle steht bei 100%
0-100% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 100%
100-0%, Lamelle steht bei 0%
100-0% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 0%
Was leider nicht funktioniert ist von 100%-50%, weder in einen, noch in 5 Schritten. Bei 100-30% ist die Lamelle erst bei 50%.
Man muss dazu sagen das die Lamelle ein Verstellbereich von 0% => 45 Grad und 100% => -90 Grad hat
Habt ihr Tipps das Problem zu lösen?
Gruß
MatthiasStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: