Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Status für MDT PM Sperren
Einklappen
X
-
Und soweit ich mich erinnere, hieß es in Serien2 auch nur Status für Zwangsführung, Sperren wurden aber auch berücksichtigt
-
Die MDT Melder der 3. Generation (aktuelle Serie) haben dafür einen Statusausgang, KO 10. Es wird keine externe Logik gebraucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kommt darauf an, welche MDT-Mittel du hast: die 02-Serie der Präsenzmelder hat die Option des Rückfalls nach Zeit nur bei Zwangsführung, nicht bei Sperre. Die 03-Serie hat diese Option bei beiden, im Gegensatz zur 02-Serie allerdings auch eine aktive Rückmeldung, ob die Sperre aktiv ist.Zitat von LeBlanc Beitrag anzeigen
hey, würde mich auch interessieren, hänge gerade am selben problem....
über ne externe aufwändige logik wäre es bestimmt machbar, aber mit nur MDT Mitteln?
Grüße
Mat
D.h. bei 02 muss bei Sperre die Statusmeldung am Taster als hörende GA eingebunden werden; bei Zwangsführung geht's nicht ohne externe Mittel. Bei 03 die Statusmeldung am Taster über eine zusätzliche GA mit dem Status-Objekt des PM verbinden.
Grüße
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
hey, würde mich auch interessieren, hänge gerade am selben problem....Zitat von Tipi Beitrag anzeigenIch möchte am Taster nur sehen ob der Pm gesperrt ist oder nicht.
über ne externe aufwändige logik wäre es bestimmt machbar, aber mit nur MDT Mitteln?
Grüße
Mat
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Tipi ,
hast du es irgendwie hinbekommen, dass man im GT sieht, dass der PM gesperrt ist? Ich überlege gerade auch, wie ich das umsetzen kann. (Allerdings mit nem BEG PD11, welcher auch keine Rückantwort beim automatischen entsperren liefert.)
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee das reicht nicht, da der PM automatisch nach Zeit die Sperre aufheben kann, dann ist der Status vom Taster falsch.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann brauchst Du für die Taste nur die LED aktivieren und die bekommt die GA "Sperre aktiv/inaktiv".Zitat von Tipi Beitrag anzeigenIch möchte am Taster nur sehen ob der Pm gesperrt ist oder nicht.
Muss ggf. noch negiert werden aber das war es dann.
Schau Dir mal die Funktionen der LEDs am Glastaster näher an, die können auch blinken
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte am Taster nur sehen ob der Pm gesperrt ist oder nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Taste sendet "Sperre aktiv/inaktiv" an PM passt ja schon mal und reicht, wenn die Sperre nur eine Einzelfunktion ist.
Was möchtest Du der Taste Rückmelden?
Oder kann die Sperre auch über eine zentrale Adresse "alle Sperren aktiv/inaktiv" angesteuert werden?
In dem Fall müsste die GA der zentralen Sperre am Taster mit "Wert für Umschaltung" verknüpft werden, damit die Taste weis, welcher Zustand aktiv ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Status für MDT PM Sperren
Hallo. Ich habe ein Mdt Gt2 und einmal Mdt Scn-G360D3.02 Präsenzmelder.
Ich möchte mit einer Umschaltung über den Gt2 den PM Sperren. Die Sperrung funktioniert, allerdings klappt es nicht mit der Rm funktion am Taster so wirklich.
Ich habe die Rückmeldung vom Taster auf einer GA mit KO Sperren als Hörende GA vom Pm zusammengelegt es klappt aber nicht .
Kann mir jemand da weiter helfen. DankeStichworte: -


Danke.
Einen Kommentar schreiben: