Am Taster gibt es meist verschiedene Arten Jalousien zu steuern. Bei einer Wippe ist oft oben/unten lange drücken für auf/ab. Kurz drücken dann für stop bzw. Lamellen +/- Schritt.
Entsprechend verbindet man auch mehrere GA dafür. Wobei, wie 6ast erwähnte, Stop und Lamellen normal in einer KO/GA zusammen sind. Der Aktor stopt falls Bewegung aktiv oder stellt die Lamellen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zentral AUS
Einklappen
X
-
Perfekt passt soweit, hatte einen Taster im Einsatz der keine Jalousiefunktion hat, habe nun einen anderen genommen dieser Funktioniert.
Besten Dank für eure Hilfe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht diskutieren, ausprobieren. STOP und Lamellenverstellung ist idR dasselbe KO, das wird schon passen wenn der Taster auf "Jalousie" eingestellt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das könnte sein, aber denke das ich auch nicht den richtigen Taster habe, das sollte doch auch ein KO sein für die Stop Funktion?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei deinem Gerät nennt es sich dann wohl "Lamellenverstellung", rate ich aus den Screenshots.Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigenDieses KO fehlt mir irgend wie.
Die 4 grundlegenden GA für Jalousiesteuerung sind die 1-bit-GA für AUF/AB (Langzeitbetrieb) und STOP (Kurzeitbetrieb) sowie die beiden 8-bit-GA für Ansteuerung 0-100% und Rückmeldung 0-100%.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.08.2020, 12:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist nicht "unsere Variante" sondern das Prinzip, wie jedes KNX-Gerät Jalousieaktoren ansteuert.Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigenmit eurer Variante fahren die Jalousien nur entweder ganz auf oder ganz zu
Für STOP gibt es das zweite 1-bit-KO, das ebenfalls verbunden wird. Das nennt sich je nach Hersteller typischerweise "STOP" oder "Kurzzeitbetrieb". Bei deinem Gerät nennt es sich dann wohl "Lamellenverstellung", rate ich aus den Screenshots.Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigenmöchte diese aber mit einem Tastendruck auf die gleiche Taste stoppen können, wie bei normalen Storen.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.08.2020, 12:40.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke euch für die schnellen Feedbacks, wenn man es von der Seite her betrachtet macht es sinn.
Nun habe ich aber noch ein anderes Problem mit eurer Variante fahren die Jalousien nur entweder ganz auf oder ganz zu, möchte diese aber mit einem Tastendruck auf die gleiche Taste stoppen können, wie bei normalen Storen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein KO versteht normalerweise verschiedene Werte, je nach Datentyp. Zum Beispiel das Bewegen KO des Jalousienaktors interpretiert 0 für Auf und 1 für Ab. Deine Taster senden dann beide auf die gleiche GA die das KO der Jalousien liest, der Auf Taster sendet einfach immer 0 und der Ab immer 1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Geht es nicht um zwei Taster (Geräte) sondern um die Frage der Richtung hoch/runter?Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigenHab ja einen Taster für AUF und AB und wenn ich diese auf die gleiche GA bringe wird bei betätigen einfach die richtig gewechselt aber habe keine AUF / AB trennung. oder sehe ich dies falsch?
Bei KNX hat du Telegramme und keine Zustände, deshalb ist es ganz einfach: es gibt zwei mögliche Telegramminhalte (0 und 1) und jedes davon löst eine Fahrt aus, wenn das Telegramm am Aktor eintrifft. Bei 0 fährt der Rolladen auf, bei 1 fährt der Rolladen ab.
Also ganz wichtig: KNX ist nicht SPS! Es gibt keine andauernden Pegel/Zustände sondern nur Telegramme. Rolladen hoch/runter erfolgt mit derselben GA.Zuletzt geändert von Gast1961; 27.08.2020, 12:31.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du sollst die ja nicht auf die gleiche GA bringen. 2 Tastenwippen auf unterschiedlichen Tastern, senden jeweils auf die gleichen GA, Also Wippe links im Taster 1 und 2 bekommt die selbe GA. Bei Wippe rechts dann die andere GA, aber an allen beiden Tastern die gleiche....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist mein ersten Projekt ja. aber macht irgendwie keinen Sinn für mich.
Hab ja einen Taster für AUF und AB und wenn ich diese auf die gleiche GA bringe wird bei betätigen einfach die richtig gewechselt aber habe keine AUF / AB trennung.
oder sehe ich dies falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Fehlen dir die KNX Grundlagen? Was spricht dagegen, daß beide Taster auf dieselbe GA senden?Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigenIch möchte diese über zwei Taster machen (AUF/ZU) leider erhalte ich nur ein KO für das fahren der Jalousien, habt ihr einen Idee?
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Perfekt, danke für die Antwort, so passt es.
Nun noch ein andere Herausforderung, mindesten für mich.. ;-)
Mit dem gleichen Gerät möchte ich noch einen Jalousie ansteuern, im Anhang findet ihr ein paar printscreens dazu.
Ich möchte diese über zwei Taster machen (AUF/ZU) leider erhalte ich nur ein KO für das fahren der Jalousien, habt ihr einen Idee? Jalousie.PNG
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: