Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Präsenzmelder im OG erkennt Bewegung wenn im EG die Tür auf geht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Erdl1981
    antwortet
    Ich hatte bei mir auch Fehlauslösungen im Treppenhaus. Der Melder im OG löste nachts ohne Bewegungen aus. Bei mir war die Ursache alleine die Aufsteigende Wärme des im EG montierten Heizkörpers. Ich hab dann die Empfindlichkeit reduziert und damit das Problem behoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SAXI
    antwortet
    Hallo Julian,

    schau dir den betreffenden Melder mal genau an. Ich habe bei zwei meiner MDT mr16 irgend welche Viecher drin. Vermutlich sind es kleine Obstfliegen. Das kann mann ganz gut sehen, wenn man mal testweise das Nachtlicht einschaltet. Da sieht man in der Wölbung schon einige Leichen liegen. Die noch lebenden sorgen bei mir ab und zu für Fehlauslöser.
    Leider ist das Gehäuse verklebt und kann nicht ohne Beschädigung geöffnet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Auslöseempfindlichkeit sollte hier reduziert werden. Die Präsenempfindlichkeit kann so bleiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja so ein Luftstrom durch die Galerie ist ja nah genug am Sensor und hat dazu eine gute Ausrichtung zu den Sensoren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Sie abweichende Temperatur muss aber in ziemlicher Nähe des auslösenden PM oder im Blickfeld des Sensor.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    OK wenn der wärmer als das übrige Haus ist ist es ein Indiz. War aussen dann auch gerade warm oder eher kühl? Auf jeden Fall kommt es zu Umschichtungen der Luft. Ggf drückt über den Flur die warme Luft hoch und über den Wäscheschacht das was oben kühl ist nach unten.
    Ohne ein solches "Ventil" entsteht an so manchen Öffnungen dann doch nicht soviel Bewegung bzw. Umschichtung der Luft. Aber dein Treppenhaus und neben an die Galerie sind aber schon eine größere Öffnung da kann dann schon was gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Der hwr ist tendenziell etwas wärmer. Wir haben zudem noch ein Wäscheabwurfschacht Welcher mit dem ankleideraun im Og verbunden ist. Könnte mir vorstellen, dass durch ein kamineffekt diese fehlauslöser begünstigt werden. Teste das mal

    Wir wohnen erst seit zwei Monaten im Haus. Kann also noch keine Langzeit Studie machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    So als ob m EG kann ich nicht sehen wo da die PM sitzen. Hast du schon m.OG auch noch irgendwo ne offene Tür/Fenster?
    Wenn mir einseitig unten die Tür auf geht schon komisch. Was ist denn im HWR besonders? Gibt es den Effekt auch wenn in einem der anderen EG Räume auch bei offener Flurtür ein Fenster geöffnet wird? Hat der HWR ein stark abweichendes Temperaturniveau, WG diverser Gerätschaften die laufen? Grundsätzlich ist so eine offene Gallerie über zwei Etagen schon einladend für Fehlauslöser. Wenn Luftbewegung ist, dann sind die beiden Melder da gut positioniert für eine Reaktion.
    Ist das im Winter anders als im Sommer? Oder anders als morgens bzw. abends?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Wo sitzt die Unterputzdose des Melders drin? abgehangene Decke mit Hohlwanddose ? Oder Betondecke ? Wenn die Dosen nicht 100 % dicht sind, lösen die Melder gerne mal aus, bei Luftzug innerhalb der Dose. Durch luftdichte Dosen oder notfalls abdichten der Dose kann man das manchmal in den Griff bekommen, hatte das bislang nur einmal, nach Tausch von MDT Glaspräsensmelder V1 gegen V2 , war da wohl bisschen empfindlicher als der Vorgänger.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Eher mal in der Umgebung die Temperatur messen. int es da irgend eine Luftauslass oder so etwas?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wird nix bringen, da die Temperatur sicher verzögert (geglättet) ausgegeben wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du bewegsr ja irgendwie eine Luftsäule, kann es sein, dass irgendwo in der Nähe der oberen PMs sich Luft mit eine anderen Temperetur ansammelt und dann bewegt wird? Unten bewegt sich vielleicht dann Luft mit gleichem Temperatur. .
    Gruß Florian
    Müsste mal die Temperatursensoren von den PM im OG und dem EG parallel auslesen wenn wieder eine Präsenz erkannt wird

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du bewegsr ja irgendwie eine Luftsäule, kann es sein, dass irgendwo in der Nähe der oberen PMs sich Luft mit eine anderen Temperetur ansammelt und dann bewegt wird? Unten bewegt sich vielleicht dann Luft mit gleichem Temperatur. .
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Zu den guten alten Haifisch Beiträgen kam es mal eine horror Geschichte über Querströme über Lerrohre von Sensoren usw.
    Was meinst du? Die knx Kabel sind im OG nicht in leerrohren

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Wo du schreibst „schnell öffnen“: kann es sein, dass durch den Luftzug die obere Tür bewegt wird und diese Bewegung erkannt wird?
    Ausgeschlossen, da bewegt sich nichts

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X